1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тёплый пол и радиаторы на гидрострелке. Прошу совета

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Yxbat, 18.01.15.

  1. Yxbat
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Yxbat

    Новичок

    Yxbat

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курск
    Тёплый пол и радиаторы на гидрострелке. Прошу совета
    В "наследство" досталась котельная уже в сборе (схема есть):
    -котел FERROLI Pegasus D40
    -бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией ГВС FERROLI Ecounit 200-2c
    -Гидрострелка ГИДРОЛОГО.
    - 1 этаж ТП 80кв.м
    - 2 этаж радиаторы лучевая разводка 6 шт.(52 секции)
    Нужен ли насос на контур нагрева БКН. Если да - где предпочтительней обратка или подача?
    Смущает наличие трехходовых кранов модели ESBE VRG 131, как в этом случае репетировать
    температуру контуров на коллекторах ТП и радиаторного отопления?
    Спсаибо за консультацию.
     

    Вложения:

    • IMG00278.jpg
    • IMG00272.jpg
    Yxbat , 18.01.15
    #1 + Цитировать
  2. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    80

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Украина
    На бойлер ставьте насос на подачу и обязательно обратный клапан.
    Так же как на контура радиаторов и ТП.
    VRG 131 видимо установлены с учетом того, что планировалось управлять температурой ТП и радиаторов автоматически с помощью контроллера и привода. Они тоже есть у ЕSBE/
    В принципе можно регулировать и в ручную
     
    World1 , 18.01.15
    #2 + Цитировать