1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вода "шевелится". Непонятки

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Andreyraduga, 15.01.15.

  1. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Тульская обл. - Москва.
    Вода "шевелится". Непонятки
    Итак...
    Сделали вокруг дома дренаж на стадии изготовления фундамента.
    Вроде все по правилам:
    Пятка ленточного фундамента на глубину промерзания (1.7 метра), 0.5-0.7 метра от пятки, канава вокруг дома нам глубину 0.5 м. В неё: песок, гравий, дренажная труба (в гео. текстиле), опять гравий, опять песок. Гравий от песка отделен тоже гео. тестилем.
    Засыпали все вынутым грунтом от копки котлована под фундамент.
    Дренажную трубу "свели" в один дренажный колодец.
    Дренажный колодец из колодезных колец.
    Глубина колодца около 4 метров (такой глубины яма)
    В яму опустили 2 кольца. На расстоянии, примерно 20 см. (вниз), от верха второго кольца завели дренажную трубу. С верху поставили еще одно кольцо, потом крышку с "дыркой" под люк.
    На этой крышке, из кирпича, выложили кольцевую кладку под люк и закрыли все это крышкой.

    Спасибо, что все это прочитали... но это не главное ;)
    А вот теперь главное...
    Это лето было сухое... воды вообще не было и дренаж до осени был сухой.
    Когда в начале зимы я туда глянул, то увидел, что там одно (нижнее) кольцо воды.
    Нет проблем. кинул дренажный насос... качнул... и тут увидел, что больше половины кольца по высоте забито землей (глиной).
    Откуда там она взялась? нефига не понимаю...
    Ну, ладно... летом залезу и все что туда "нанесло" вытащу... подумал я.
    Дальше еще интереснее.
    Сегодня глянул в дренаж (на улице тепло, все тает), а там вода уже залила входную дренажную трубу. Ну, ясно... нужно откачивать.
    Свой мощный дренажник был в гараже, ехать лень, а "малыш" под рукой... ну им и начал качать.
    Качал часа 2 (малыш хилая машина).
    Откачал до входа дренажной трубы... думал из нее будет что-то выливаться... фиг... даже не капает. Качнул еще полкольца в глубину и решил "хватит".
    Достал насос, еще где-то с полчасика погулял по участку и вспомнил, что забыл закрыть люк.
    Пошел закрывать.
    Глянул внутрь... а там вода "шевелиться".
    Ничего в нее не капает, а вода (по отражению видно) гуляет волнами.
    Ну, не сильными, но по отражению видно, что не "штиль".

    Вот мне и не понятно... как "грязь" нанесло в колодец и почему вода "шевелиться".
    Не выкопал ли я дренаж, где должен быть колодец?
    Кстати колодец есть в 15 метрах. Глубина 12 колец, воды (сейчас) 1.5 кольца и в низу "штиль".
     
    Andreyraduga , 15.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.290
    Благодарности:
    5.077

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.290
    Благодарности:
    5.077
    Адрес:
    Москва
    В смысле подошва фундамента! :)
    А не пятка. :)

    Что то не понятна конструкция колодца.
    Между кольцами разрывов/проёмов нет?

    Три варианта:
    1. Со дна намыло при появлении верховодки и наполнении колодца. В. т. ч. засыпной грунт мог тута слиться вместе с потоком талой воды или верховодки.
    2. Мог вымыться грунт из дренажной траншее при наполненении её талыми водами или верховодкой.
    3. Оба варианта реализовались одновременно.

    Ничего страшного!
    Устаканиться, я думаю.

    Так значит вода набирается из самого колодца, а не поступает по дренажной трубе.
    Есть ещё вариант, что вода течёт по низу дренажной траншеи в слое гравия на которой лежит и обсыпана сама труба.

    Опять ничего страшного.
    Если вовремя откачать и не допустить обводнения дренажной траншеи.

    Когда колодец набирается, то зеркало воды действительно "шевелиться".

    А Вы установите дренажник стационарно в колодец и трубопровод с уклоном к колодцу от места выброса воды проложите. Пусть насос сам :) в автоматическом режиме работает.
    Чего Вам напрягаться?
     
    Ladomir , 15.01.15
    #2 + Цитировать
  3. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    150

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нечистая сила воду мутит, освятить колодец надо, любой батюшка Вам так скажет. :) Ну а я, грешник, скажу, что кольца весят не мало, площадь опоры у них мизерная, а грунт, если его намочить, в грязь превращается. Полкольца в этой грязи уже утонуло, судя по воде, процесс не завершён. Готовьте ещё одно ПК и новые дырки для ввода дренажа.
     
    putnik 777 , 15.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Тульская обл. - Москва.
    Дренаж тоже освящают? Ведь это не колодец. ;)
    Это я все понимаю.
    Как перееду на ПМЖ, сделаю.
    Ну, не замазывали точно... это же дренаж. Вода должна же куда-то уходить...
    А вот, что она именно "оттуда" будет прибывать... не подумали :)]
     
    Andreyraduga , 15.01.15
    #4 + Цитировать
  5. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    2.779

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    2.779
    Адрес:
    Москва
    Я тоже в начале не понял. Он на рабочие кольца клал ПП, а потом не 70-ые кольца, а кладку, а на неё люк.
    @Andreyraduga, любой дренаж начинается с понимания гидрогеологии. Исходя из неё делается и конструкция дренажа и подбирается фракция и т. д. Может у Вас сезонный подъем ГВ со дна колодца он даёт грифоны (бурунчики), а они поднимают грунт. Т. е. возможны сезонные напорные воды. Поглощающий (по Вашему мнению колодец) вполне мог превратится в поставлющий воду в дренажную сеть. Тем более непонятно зачем при заложении ф-та на 1.7 м глубина дренажа на 0.5 м - Вы что дренируете фракцию под отмосткой? Версия @Ladomir, по поводу появления глины убедительна, но проход трубы сквозь кольцо и стыки колец должны быть герметизированы иначе далее возможны просадки. Геотекстиля вы уложили до сыта и воде продавить его будет не просто. Тем более его гидравлических характеристик, похоже, не знаете. Я бы сделал метров на 5-6 скважину рядом с колодцем, обсадил бы её и следил бы за уровнем воды + наблюдение работает ли дренаж и не допускать его подтопления.
     
    еван , 16.01.15
    #5 + Цитировать
  6. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Тульская обл. - Москва.
    0.5 м. ниже подошвы фундамента. То есть дренаж на глубине ок. 2.2 метра.
    Я понял, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать "удаление" воды из этого дренажного колодца.
    Просто у меня была мысль, что этот дренажный колодец делать как поглотительный и поэтому его герметизировать не нужно.
    Теперь все понял.
    Спасибо.
     
    Andreyraduga , 16.01.15
    #6 + Цитировать
  7. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    2.779

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    2.779
    Адрес:
    Москва
    Из дна пусть хлещет, если денег на эл/во не жалко. Тем более герметичность дна вопрос технически не простой. Вопрос от герметизации прохода трубы в кольцо и герметизации стыков колец - это критичные моменты. И убедится, что дренаж работает. Т. е. при УГВ выше отметок дренаж (убедится можно по скважине) из трубы должна поступать вода.
     
    еван , 17.01.15
    #7 + Цитировать
  8. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Тульская обл. - Москва.
    У меня непонятки по моему УГВ.
    Когда делал геологию, летом 2013 года, сказали УГВ от 0.5 до 0.8 метра.
    Поэтому отказался от цокольного этажа.
    Когда делали фундамент (лето 2014 года) и копали котлован от 3 м до 1.7 (участок с наклоном), ни капли воды... лето было очень сухое.
    Гляну, что будет этим летом.
    Видел, что капает... но струйки (даже мизерной) нет.
    Послежу...
     
    Andreyraduga , 17.01.15
    #8 + Цитировать
  9. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    2.779

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    2.779
    Адрес:
    Москва
    @Andreyraduga, ну я по этому поводу уже сказал. Возможно у коллег есть и другие, более рациональные варианты.
     
    еван , 17.01.15
    #9 + Цитировать
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.758
    Благодарности:
    2.524

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.758
    Благодарности:
    2.524
    Адрес:
    Москва
    Евгений - у меня есть ремарка по ситуации, поскольку я участок Андрея знаю: прежде всего есть довольно приличные уклоны (в т. ч. и над участком).
    Часть воды дорога наверняка перехватывает (вроде бы канавы были сразу, Андрей сможет сказать что сейчас с перехватыванием поверхностной воды) - но вполне вероятно что вода либо в виде верховодки, а быть может и поверхностно (оттепели) тащится в пазух котлована.

    Андрей - нужны схемы того, что фактически есть.
    Будут схемы - сразу будут понятны узлы, в которых может быть ошибка... дно котлована с уклоном небольшим или горизонтальное строго?

    Я бы еще уточнил место посадки дома - там ведь под домом и напорная вода есть.
     
    urok , 18.01.15
    #10 + Цитировать