Вопреки заземлению и УЗО электробойлер слегка пробивает током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем qmt, 14.01.15.

  1. RadioTehniK02
    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    RadioTehniK02

    Новичок

    RadioTehniK02

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Снимали старые светильники Е27 цоколь и вешали на их место светодиодные с не меняющимися лампами. У бойлеров отдельно выведенного заземления нет, только через розетку. До замены светильников работали исправно.
    Сейчас решил замерить напряжение между шлангами и кронштейном на котором они крепятся к стене. Кронштейн заизолирован от шлангов резиновыми прокладками, а также шпилька этого кронштейна попала в арматуру в стене (что дало мне точку где можно заземлить бойлер).Между кронштейном и шлангами 98-100В, думаю вывести заземление с корпуса бойлера на данный кронштейн.
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    территория беззакония? если есть общежитие, значит всяко должен быть комендант. По другому быть не может..:nono:
     
  3. RadioTehniK02
    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    RadioTehniK02

    Новичок

    RadioTehniK02

    Новичок

    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    У нас не принято писать доклады на кого-либо. С офицером уже говорил, и он попросил меня попробовать разобраться с этой проблемой. У меня есть опыт работы с электропроводкой, правда довольно малый, я больше разбираюсь в другом направлении электросхем, по типу УНЧ и радиоприёмников, по этому многого не знаю и прошу подсказать где я мог что-то пропустить или поправить если ошибся.
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    Махновщина какая-то. не связывайся, может случиться так, что окажешься крайним..:(
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Опыт как и импотенция приходит с годами.
    Общежитие это не квартирка, где через 50 фото и 20 страниц можно найти косяк. Вам нужно проверять электропроводку в целом здании и понять в чём проблема.
    Понятно что Вы ничего не сделаете, смиритесь, в этой стране это нормально.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.547

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.547
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    1. Доклад не на кого- то!
    А кому- то!
    Разница в это есть.
    Вы докладываете что у вас создалась смертельно опасная ситуация и т. д.
    Которая может привести к несчастному случаю и в дальнейшем к уголовному расследованию и уголовной ответственого определенного лица.
    2. У вас нет права, юридического права что либо делать в электрической зоне ответственности! Не смотря на любые разговоры и просьбы.
    Как уже написали- вы, в случае чего окажитесь крайним и расследование будет заниматься вашими действиями и отвечать за последствия будете вы.
    А несчастные случаи это не шутка.
    3. Вашей электропроводкой нужно заниматься основательно и долго.
    Притом на месте- это не частная квартира- как заметили выше.
    Неисправность может быть не одна и не в одном месте. А то потребуется реконструкция и переделка - на что понадобятся деньги которых вам скорее всего не выделят- и следовательно всё останется в неисправном состоянии.
    А так как вы этого коснулись - то соответственно будете виноваты.
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.547

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.547
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    У вас заземление есть?
    Оно работает?
    У вас узо есть?
    Оно работает?
    Не перебили ли у вас какой либо провод, жилу? Не замкнули ли кабель или жилы или жилу куда не нужно?
    Вот например, как пробивает тэны, при этом они продолжают работать.
    А то что сразу три стали биться током- может быть и совпадение (в жизни и не такое бывает) и общее нарушение в электропроводки.
     

    Вложения:

    • IMG_20201004_173946.jpg
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    Могу предположить что все три бойлера питаются от одной линии, у которой оборвался РЕ. Неисправным может быть один бойлер, но выносить потенциал на остальные.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё один вариант: бойлеры исправно заземлены, потенциал от другого источника присутствует на полу вблизи них.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    О! А вот это как раз стыкуется с заменой светильника этажом ниже. Могли присверливать крепление и зацепить кабель.