Вопреки заземлению и УЗО электробойлер слегка пробивает током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем qmt, 14.01.15.

  1. qmt
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    12

    qmt

    Участник

    qmt

    Участник

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    Вопреки заземлению и УЗО электробойлер слегка пробивает током
    Здравствуйте!

    Живем в своем доме, горячая вода - через накопительный 100 литровый электронагреватель. Все электроприборы, контактирующие с водой подключены через розетки с заземлением (насосная станция, посудомойка, стиральная машина, накопительный электробойлер, циркуляционный насос системы отопления). Заземление в розетках выполнено отдельным контуром (не связано никак с нулем, а заведено на отдельную шину в электрощитке, которая по толстому медному проводу соединена с металлоконструкцией с закопанной в землю на глубину до 2.5 метров). При пользовании душем (через электронагреватель) ощущается легкое воздействие электричества, то есть не бьет и можно вполне даже пользоваться душем, но вполне ощущается и не только мной, но и всеми членами семьи. Электробойлер подключен через УЗО на 30 миллиампер. УЗО исправно, но не срабатывает.

    1. Правильно ли я понимаю, что ток утечки недостаточен для срабатывания УЗО? Может быть целесообразно поменять на 10 милиамперное (на всякий случай?)

    2. Если в электробойлере происходит утечка фазы на воду (возможно ТЭН повредился, у нас жесткая вода), то почему ток не уходит на контур заземления, а ощущается людьми? Или так и должно быть?

    3. Если при наличии заземления с электроводогрея ток должен утекать на контур заземления, а он идет на воду, то заземление некачественное?
     
    qmt , 14.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    В первую очередь обратите внимание на заземляющие контакты вилки и розетки. Бывает, что эти контакты "не контачат".

    УЗО не выбивает, если ток утечки не достаточен для срабатывания. Зато даже такой малый ток ощущается человеком.

    В такой ситуации конечно имеет смысл применить УЗО 10 мА.
     
    Иванов Костя , 14.01.15
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Проверить работает заземление или нет. :hello:
     
    cantexnik , 14.01.15
    #3 + Цитировать
  4. qmt
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    12

    qmt

    Участник

    qmt

    Участник

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    А как правильно (достоверно) проверить работу заземления? В интернете есть методы проверки сопротивления заземления, но они требуют спец. приборов. Может быть есть простой какой-нибудь способ?
     
    qmt , 14.01.15
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Обычная лампочка 100вт. один провод к фазе второй к земле. Должна светить в полный накал. :hello:
     
    cantexnik , 14.01.15
    #5 + Цитировать
  6. qmt
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    12

    qmt

    Участник

    qmt

    Участник

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Казань
    Спасибо. Действительно простой способ, надо будет проверить.
     
    qmt , 14.01.15
    #6 + Цитировать
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275
    Адрес:
    Ижевск
    "Бьёт" всегда между двумя (или более) проводниками. В данном случае, видимо, напряжение между корпусом водонагревателя (по трубам, воде) и поддоном душа (далее по трубам и/или воде в землю). Между разными точками "заземления" может быть потенциал, в том числе и наведенный - прямой контакт с фазой не обязателен (но тогда скорее только индикатором удастся определить, а не "рукой").
    В идеале надо соединить поддон (если стальной) с корпусом водонагревателя (или смесителем). Если поддон акриловый, то может в канализационной трубе вставку металлическую сделать или ещё как...
    Это всё в общем (я не электрик)..., подробности поищите по фразе - "система уравнивания потенциалов".
    УЗО для влажных помещений, насколько знаю, положено ставить на 10мА.
     
    Последнее редактирование: 14.01.15
    Константин Я. , 14.01.15
    #7 + Цитировать
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.046

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.046
    Адрес:
    Минск
    Есть мнение,
    что нормальное эл-мех УЗО срабатывает на всё что угодно. (чуть ли не на помехи)
     
    sergMinsk , 15.01.15
    #8 + Цитировать
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275
    Адрес:
    Ижевск
    Сомнительно, что "на глаз" удастся определить.
    Сопротивление лампы 100Вт на 220В - 484Ом. Заземление должно быть 4Ом. Не думаю, что на глаз удастся заметить, к примеру, двукратное превышение сопротивления заемления - разницу между свечением лампы 98,4Вт и 96,8Вт. Даже пятикратное превышение сопротивления заземления (20Ом) обеспечит мощность 92,2Вт. Снижение мощности лампы всего 6% по сравнению с с нормальным заземлением. А если учесть возможный разброс напряжения в сети до 240В, который и при "добавочных" 20Ом позволит получить от лампы 110Вт...
     
    Константин Я. , 15.01.15
    #9 + Цитировать
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275
    Адрес:
    Ижевск
    Два УЗО на 30мА (электромеханические) не срабатывают при работе электроинструментом под слабым моросяшим дождем через 30м кабеля, лежащего в мокрой траве и лужах (частный случай так сказать). Но при срабытывании через человека обеспечивает ощущения гораздо более неприятные, чем описывает ТС.
     
    Константин Я. , 15.01.15
    #10 + Цитировать
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Ноль после УЗО замкни на землю.
     
    ink_house , 15.01.15
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надеюсь, это не Ваше личное мнение.
    На бардак оно срабатывает, на бардак! Который и в головах, и в электрике, и в сортирах!

     
    Avs7153 , 15.01.15
    #12 + Цитировать
  13. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.046

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    1.046
    Адрес:
    Минск
    Те схему щитка и подключения приборов никто попросить не решается?
    с номиналом и типом УЗО.
     
    sergMinsk , 15.01.15
    #13 + Цитировать
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мы стесняемся...:|: Попросите.
     
    Avs7153 , 15.01.15
    #14 + Цитировать
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.766
    Благодарности:
    6.275
    Адрес:
    Ижевск
    Чисто для общего развития не специалиста (меня) - объясните, пожалуйста, как подключения в щитке и приборов вне его могут влиять на решение изначальной проблемы ТС - наличие потенциала между водопроводом и канализацией (бьёт током под душем)? Если исключить варианты типа перепутывания разводки фазы и заземления. .
     