Нужна помощь - регулировка температуры "теплого пола"

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeyV78, 14.01.15.

  1. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    Не понимаю фразу - пол заработает. Работает насос - идет подогрев пола. Не работает насос - подогрева пола нет, но идет теплоотдача от теплоносителя.
    Спасибо большое что помогаете!
    Еще раз - логика в мозгах у котла, который управляет насосами. Режим обогрева дома - работают насосы ТП и батарей, насос загрузки БКС отключен. Бойлер охладился от разбора или циркуляционного насоса. Тем в нем упала до 59. Котел это понимает, отключает насосы отопления все и ТП и батарей, подогревает теплоноситель где то до 60 (если меньше) затем включает насос загрузки БКС, догрел до нужной при поддержании теплоносителя в районе 70, выключает насос БКС и сразу включает все насосы отопления. При этом теплоноситель в балке и в котле 70 пока не опуститься в зависимости от кривой за счет всех обраток. Для батарей не важно. Там термоголовки сами подрегулируют, а темп. ТП должен регулировать сервопривод путем подмеса обратки того же ТП
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Вообще, это байпас предназначен для увеличения производительности вторичного контура, и для более плавного изменения ркгулирования температуры в нем. Ну и вторичный эффект, это снижение максимально возможной температуры во вторичном контуре. Чаще всего, на своих обьектах, он остается закрытым
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Работа сисиемы может быть разной. Наприме себе сделал вообще без смесителя. У меня только одни теплые полы. Котел назовый, одноконтурный с БКН. Котел конденсационный, поэтому ему не страшна низкая обратка от теплых полов, Даже полезна и показана. Котел может как своим насосом обеспечивать циркуляцию в теплых полах, так и с внешнии насосом. Работает с внешним насосом, Обвязка сделана по типу первично-вторичного колец. Так вот, котел отрегулирован так, что после прогреаа БКН он сразу не переключается на отопление. Только спустя 3 минуты., можно сделать больше. За это время происходит некоторое снижение температуры теплоносителя в ТО котла. После включения насоса и горелки котла, прилетает в коллектор ТП небольшая порция горячего теплоносителя. Обычно не выше +55.
    Screenshot_20260129-155926.jpg Screenshot_20260129-160220.jpg вот пара скринов. Видно как работает и какие температуры бывают в системе.
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  4. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения. Не додумался в описаниях своей системы указать что одноконтурная.
    Котел напольный, чугунный. Быстро сам не остынет.
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Похоже есть разногласия в понимании. Если есть смеситель значит система уже имеет минимум два контура. Один первичный до смесителя, второй вторичный после смесителя. Это то что касается смесителя.
     
  6. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    Теперь я ничего не понял..Вот по своему полу скажу так: насос работает- термометры показывают температуру подачи и температуру обратки (общую) в коллекторах. 35 и 30*С соответственно. Сам пол при этом имеет температуру 23-26*С на поверхности в зависимости от настройки контуров... Поддерживается температура термостатом в стабильном состоянии. Насос отключается- соответственно постепенно начинают падать показания обеих термометров. Пол встал. Теплоотдача от теплоносителя то идет, пол в течении полутора суток будет сохранять тепло, но движения жидкости в нем нет, он не нагревается, он просто отдает накопленное тепло. Насос включается- температура начинает расти-пол заработал. Насос включен через показанный выше датчик температуры. Датчик настроен на показания +/-3*С от основной температуры подающего коллектора, в данном случае на 38 и 32*С соответственно. Т. е, если термостат заклинит в открытом положении, подача горячей жидкости пойдет неконтролируемо, дойдет до 38 в подаче, датчик отключит насос. Включит он его снова при падении температуры в коллекторе до 32*С. Т. е пол при отказе термостата в открытом состоянии не перегреется. И да, пол у меня включен в обратку, а не в подачу. Т. е от максимальной настройки котла он уже имеет -5-7*С Соответственно в пределах основной температуры работы котла (для меня это в среднем 42-45*) он не разгонится выше 36-42* по коллектору. По поверхности будет где то в районе 30* +\- Даже без вспомогательного аварийного выключения насоса.
     
  7. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    Каюсь...не система одноконтурная, а котел одноконтурный.
     
  8. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    Так для понимания будет более понятно? Только без гидрострелки. Где стоит бойлет и куда подключен котел тоже думаю понятно. вид на группы.jpg
    Проектом сделан расчет теплопотерь. И в результате сказано что при определенной температуре за бортом температура прямой 45гр, обратки 33гр. Все так и было, есть сейчас и все устраивает. Вопрос был в одном - поставил электронный сервопривод и как обезопасить ТП от излишнповышенной. Особенно в связи с возможной неисправностью сервопривода, когда он останется в полностью открытом положении для прямой.

    Загрузка БКН и обвязка котла медь. На радиаторы и ТП рехао
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Одноконтурный котел это хорошо.
     
  10. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    Ну если я правильно все рассмотрел, то при отключении насоса пол не должен активно набирать температуру.
     
  11. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    Не судите строго. Я не профессионал. Я пользователь.
     
  12. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    При отключении насоса нет не наберет. А когда включиться, меня нет дома, электроника сервопривода вышла из строя по какой то причине, а положение самого сервопривода осталось в полностью открытом состоянии от прямой. Вот тут могут быть не хорошими для ТП последствия
     
  13. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    Ну так я чуть выше расписал подробно как насос в этой проблеме можно задействовать. Если не хотите, чтоб включался, задайте в настройках датчика режим соответствующий.
     
  14. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    Может правда потестить систему с открытым байпасом? И посмотреть что будет происходить
     
  15. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    Отличная мысль. Практика она всегда лучше теории.