Нужна помощь - регулировка температуры "теплого пола"

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeyV78, 14.01.15.

  1. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    А на практике по сервоприводам с электронным управлением такая ситуация о которой переживаю встречалась?
     
  2. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    ТГ только менять. Они неремонтоприргодны в большинстве случаев. В качестве аварийной автоматики можно поставить автономный регулируемый термодатчик для управления насосом. В случае начала перегрева на входе в коллектор датчик отключит насос. Остынет коллектор - включит. Температуру можно регулировать с точностью до 0,1 *С Датчик типа такого. Это довольно устаревший образец, сейчас есть более точные, с возможностью калибровки по месту. Цена копеечная. что то в районе 300 р.
     

    Вложения:

    • DSC00815.JPG
    Последнее редактирование: 29.01.26
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Чтобы привод перестал работать, и остался в открытом состоянии? Пока не встречалось. Хотя это не говорит что что невозможно. Кстати, на клапанах которые применяются в модулях быстрого монтажа, присутствует байпас, открыв который, можно получить постоянный подмес с обратки. И тем самым, снизить максимальную температуру после клапана.
    IMG_20260129_134709_173.jpg вот он.
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  4. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    Это понятно. На что менять то! "Строить колхоз"?
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  5. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    В такой ситуации в открытии байпаса особого смысла нет. :) Наверное. В MFR3 есть ручной режим. Нажатием кнопочки с колесиками в него переходит и тогда тупо поворотом ручки можно подрегулировать оставив к примеру минимум из прямой. Но то что что то не так надо еще обнаружить!
     
  6. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    На новую ТГ. Но есть варианты. Я там подкорректировал сообщение, там один из них, сейчас посмотрю, что осталось от старых запасов, скину фото второго варианта.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Как это нет смысла в постоянно открытом байпасе?
     
  8. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    Хорошая рекомендация кому то. Но не мне. В моей ситуации не подойдет. Хотя может и не разобрался до конца.
    У меня отопление и ГВС: основное это теплые полы с настройкой прямой 45гр и расчетной обратки 33гр; батареи с термоголовками подключаются когда температуры теплых полов не хватает для комфорта; БКС. Все подключено через насосные группы Meibes. Когда идет нагрев БКС, то насосы ТП и батарей отключаются. При этом теплоноситель для БКС греется до 70гр. Когда БКС нагрелся до заданной температуры (62), то его насос отключатся и сразу включаются насосы ТП и батарей.
    Котел при минус 5 греет теплоноситель 43-50 далее по кривой (погодозависимая автоматика). При нуле за бортом котловая 41гр.
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  9. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    Наверное ответ в моем пояснении к Петр_1
     
  10. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    Ну я так понял, что в вашем случае основная задача то не перегреть ТП, так? Насос на него отдельно стоит?
     
  11. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    Да, все верно Вы поняли. Насосные группы на ТП, батареи и БКС отдельные, но на одной балке!
     
  12. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    Вот теперь задумался! А что будет если действительно байпас открыть, сервопривод на той же необходимой 45гр оставить. Возможно тогда ПТП точно не нужен? Это так, мысли в слух. Но как себя такое покажет не знаю. :) 11 лет с закрытым байпасом! Вроде как байпас рекомендовано держать открытым для высокотемпературных котлов.
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  13. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    В случае отключения насоса ТП встает?
     
  14. dik_man
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    dik_man

    Caiman Ambrogio

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва
    Да, но не на долго. Пока идет подогрев БКС. Точно не замерял. Минут пять. Пока БКС не доберет до необходимой. Настройки в мозгах котла держать тем. БКС в дневном режиме 62гр, т. е. включение нагрева при 59, отключение при 64
     
    Последнее редактирование: 29.01.26
  15. Петр_1
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226

    Петр_1

    Живу здесь

    Петр_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Астрахань
    После прогрева БКС насос ТП включится, и пол заработает? Или пол заработает и без включения насоса ТП? Я просто пытаюсь разобраться в схеме отопления и с логикой работы насосов.