1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь - регулировка температуры "теплого пола"

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeyV78, 14.01.15.

  1. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужна помощь - регулировка температуры "теплого пола"
    Добрый день, помогите решить проблему. Газовый котел, водяной "теплый пол", насосная группа MEIBOS. Вчера (после прекращения подачи газа на 2 часа и повторном его пуске) "теплый пол" нагревается до температуры в 50 градусов, т. е повторяет температуру котла, на регулировку "крутилкой" не реагирует. Ранее на делении 2 температура выше 40 градусов не поднималась. Вопрос: Что могло выйти из строя? Вызывать специалиста за город честно не хочется, начнется "развод" на необходимость поменять все что нужно и не нужно, проще самому купить запчасть и сделать. Вопрос только что покупать, насос то точно не нужен)
    Заранее благодарен за помощь.
     

    Вложения:

    • MEIBOS 1.jpg
    • Meibos 2.jpg
  2. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55
    - Как одна из причин отсутствие регулировки это поломка термостатической головки с выносным капилярным датчиком (перелом капилярной трубки, поломка самой головки). Надежные термоголовки с выносным датчиком фирмы Oventrop арт. 115 10 82
    - Так же проверьте может у вас термоголовка просто открутилась.
     
  3. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, вечером проверю. Термоголовка (это "крутилка"?) выкручивается без сброса давления в системе?
     
  4. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55
    Совершенно верно
     
  5. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверил, гайка термоголовки была немного ослаблена, закрутил - ничего не изменилось, буду покупать новую. А вот эта термоголовка Oventrop арт. 115 10 82 взаимозаменяемая с моей? И последних два вопроса:
    1. В поисковике яндекс Oventrop арт. 115 10 82 не ищет похожее.
    2. Из термоголовки выходит капиллярная трубка к датчику, датчик выкручивается тоже без сброса давления?
     
  6. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55
    1. У меня в яндексе ищет, набирайте артикул без пробелов
    2. Честно говоря не помню, вроде как датчик просто засовывается в гильзу и закрепляется гайкой, по сухому.
    Прежде чем покупать новую проверьте эту - снимите ее, в одну руку термоголовку большим пальцем упритесь в шток, второй рукой возьмите датчик, опустите датчик на минуту в холодную воду, потом в кипяток, большой палец должен почувствовать как ходит шток. Если шток движется- то проблема не в термоголовке.
     
  7. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброе утро, сегодня вечером попробую, большое спасибо за совет.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.247
    Благодарности:
    2.049

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.247
    Благодарности:
    2.049
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё там по сухому.
    и гильза и головка.
    подождите заменять, пошевелите эту, посмотрите правильно ли прикручена.
    и не сломана ли капилярка - тогда да кряк.
    п. с. кроме овентропа http://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1151082 есть более гуманные головки.
     
  9. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    55
    Можно родную Meibes купить.
     
  10. Zergeus
    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Zergeus

    Живу здесь

    Zergeus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казань
    Нужно снять термоголовку и капелярный датчик. все это проверяется в кастрюле с водой. датчик в воду и на плиту. следим внимательно за штоком головки. если двигается то все ок. проблема гдето в другом метсе. ну либо просто все неправильно установено или ненастроено.
     
  11. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все пошевелил, капиллярка целая, прикручена правильно (до этого же полтора года работала).
    По поводу "по сухому" - не совсем так: сама головка да, а вот датчик начал откручивать - закапал антифриз, поэтому закрутил обратно.
     
  12. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверил путем увеличения и уменьшения температуры теплоносителя (чтобы выкрутить датчик, нужно сбросить давление в системе) - шток не двигается. Полтора года работало без проблем, значит не в настройке и установке дело? Я надеюсь, что это так)
     
  13. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вчера заказал термоголовку meibes, нет ни у кого в наличии, что сильно удивило. Других производителей много, но не походят. Привезут в среду. Больше ничего этого производителя приобретать не буду. Всем спасибо за помощь. Заменю отпишусь, если не поможет, буду вызывать спеца, но надеюсь все будет ок, ломаться больше вроде нечему.
     
  14. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что и сделал, в наличии ни у кого нет, сказал продавец, лучше не экспериментировать, может головка не накрутиться
     
  15. SergeyV78
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    SergeyV78

    Живу здесь

    SergeyV78

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем спасибо, заменил датчик - все заработало.
    P. S. Датчик не "по сухому", давление в системе пришлось "сбрасывать".
     

Смотрите также: