    Добрый вечер.
    Может ли кто нибудь подсказать принцип построения вентиляции в доме со вторым светом?
    Понимаю, что рекуператор будет решением не очень бюджетным, поэтому хотелось бы рассмотреть идею вентканала с вытяжным вентилятором на крыше.
     
    portra , 12.01.15
    #1 + Цитировать
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.383
    Благодарности:
    3.802

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.383
    Благодарности:
    3.802
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @portra, принциы те-же, что и для любого дома, любой этажности и "светности".
    1. Вытяжка без наличия притока работать не будет.
    2. Приток - в "чистые" помещения, вытяжка - из "грязных".
    3. Необходимый воздухообмен - 1 кратный (для надплитной вытяжки - 10 кратный) от объема вентилируемого помещения.

    Особенность вентиляции высокого помещения (второй свет) - желательно, чтобы и приток, и вытяжка осуществлялись как в ниженй части, так и в верхней (соотношение, обычно, =1:3).
     
    DiJo , 13.01.15
    #2 + Цитировать
  3. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    164

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо. Момент который меня беспокоит - это кухня на первом этаже, нераздельно связанная с гостинной, которая и представляет собой пространство со вторым светом.

    как в этом случае считать обьем кухни (трехкратный обмен) ?

    и гостинной (со вторым светом, однократный обмен) ?
     
    portra , 13.01.15
    #3 + Цитировать
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.383
    Благодарности:
    3.802

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.383
    Благодарности:
    3.802
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @portra, считаете общий объем "кухня+гостинная" (это будет однократный воздухообмен всего помещения). Делите полученное на 4. 3 части будут удаляться из верхней зоны + 1 часть из нижней. Но и приток должен быть в таком-же объеме и распределяться в той-же пропорции.
    "Надплитная" вытяжка к этому воздухообмену не отностися! Она должна быть самостоятельная (и приток компенсирующий удаляемый ею воздух, тоже должен быть самостоятельный).
     
    DiJo , 13.01.15
    #4 + Цитировать
  5. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    164

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо огромное!

    попробую посчитать, о результатах доложу)
     
    portra , 13.01.15
    #5 + Цитировать
  6. aralko
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    aralko

    Участник

    aralko

    Участник

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    Добрый день! хочу поднять эту тему - у меня похожая ситуация: есть объединенные гостиная и кухня (без перегородки). гостиная со вторым светом, а кухня без (высота потолка гостиной условно 5 м, кухни - 3.1м). Как правильно организовать вентиляцию здесь?

    Ответы выше я как-то не очень понял:
    - если 3 части воздуха забрать сверху (фактически в гостиной), то ведь запахи из кухни пойдут туда через гостиную?
    Мне кажется, что большую часть в вентканал надо все же забирать из кухни. А в верхней части гостиной (на втором свете) - или еще маленький вентканал или какой потолочный вентилятор (видел на разных фото)?
    Как тут правильнее поступить?
     