РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Делаем ремонт в квартире дома со своей автономной котельней. В квартире есть три подачи ГВС и три обратки для полотенцесушиетля. Разрешили делать теплый пол от обратки ГВС. Объясните подалуйста схему подключения. Нужны ли насосы, фильтры грязевики. Не будет ли пол слишком горячим?
Три подачи гвс? Три обратки полотенцесушителя? Может быть, лучше схему выложите, тогда форумчане смогут что-то посоветовать.
По плану квартиры предусмотрены 3 точки входа горячей воды в квартиру (два санузла и кухня) и соответсвенно 3 обратки для циркуляции. Буду делать все сам, Поэтому прошу форумчан отозваться на помощь в определении схемы.
Будет ли работоть схема простого подключения теплого пола к обратке ГВС с байпасом до разводки теплого пола и простыми запорными кранами на подаче и обратке теплого пола для регулирования температуры теплого пола?
Не будет. Насос установленный в котельной просто не протянет через трубу пола нужное количество воды. Кранами температуру вы не отрегулируете. Вы только можете сократить расход воды в ТП (в петле ТП) .Предположим что в квартиру подается ГВ 60 градусов. Вот такая температура воды и будет в начале петли ТП. По мере продвижения воды по петле температура воды будет падать и тем интенсивнее чем меньше циркуляция. Т. Е. в начале расположения петли пол одной температуры, в конце другой. Есть еще куча нюансов по работе системы ГВС (снижение циркуляции в момент максимальных разборов утром и вечером и т. д)