1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как разветвить через клемные колодки?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем евгений35, 10.01.15.

  1. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    Как разветвить через клемные колодки?
    Может для спецов эта просьба покажеться глупой! но никак не пойму как через клемники в одной расп. коробке раскидать провода на 4или 5 розеток. ваги пугают, сварка долго. Спасибо если просветите!
     
    евгений35 , 10.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.720
    Благодарности:
    11.794

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.720
    Благодарности:
    11.794
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Avs7153 , 10.01.15
    #2 + Цитировать
  3. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    евгений35 , 10.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.720
    Благодарности:
    11.794

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.720
    Благодарности:
    11.794
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти что-ли?
    84517b3c6f3436dc775034ce3dde2317.jpg
    Да никак!
    А эти поджигают...
     
    Avs7153 , 10.01.15
    #4 + Цитировать
  5. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    Да они. в квартире как то менял светильник 8 лет назад. и использовал их наращивал аl и cu. жив пока.
     
    евгений35 , 10.01.15
    #5 + Цитировать
  6. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    обещаю что буду подтягивать раз в год:um:. яндекс не помог. поэтому только форум дом дача
     
    евгений35 , 10.01.15
    #6 + Цитировать
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    На светильниках токи малы. Сравнивать с розетками...:no:
    Это все равно, что применить бельевую веревку в качестве альпинистского снаряжения... какое-то время поработает, потом...

    Если уж вообще поджимает, то хотя бы винт М5... провода колечками и через оцинкованные шайбочки.
     
    Иванов Костя , 10.01.15
    #7 + Цитировать
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    На второй-третьей подтяжке винт просто перережет жилу.
     
    Иванов Костя , 10.01.15
    #8 + Цитировать
  9. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    886

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Челябинск
    Или клемма лопнет с "задней" стороны... Там металл тонюсенький обычно, практически фольга.
     
    Bege74 , 10.01.15
    #9 + Цитировать
  10. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    альтернатива?
     
    евгений35 , 10.01.15
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.720
    Благодарности:
    11.794

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.720
    Благодарности:
    11.794
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам же ссылку дали. Или скрутка+сварка+пайка (все вместе, а не по отдельности).
     
    Avs7153 , 10.01.15
    #11 + Цитировать
  12. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    но 4 или 5 провода 2.5 сечения можно скрутить?
     
    евгений35 , 10.01.15
    #12 + Цитировать
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.549
    Адрес:
    Белгород
    пост №7 еще раз написать?
     
    Иванов Костя , 10.01.15
    #13 + Цитировать
  14. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Опресовка, по надежности не хуже сварки, пайки
     
    дима1 , 10.01.15
    #14 + Цитировать
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.407
    Благодарности:
    4.461

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.407
    Благодарности:
    4.461
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Можно, если потом или пропаять или сварить или обжать, или на худой конец СИЗ накрутить.
     
    GBS electrik , 11.01.15
    #15 + Цитировать