    Ну как зачем! Собрал Я щит и отрисовал однолинейную схему. Хочу заключить договор с электросетями. Приходит ко мне электрик. Смотрит, у меня схема ТТ. Значит заземление свое и расценивает его как первичное. А раз первичное, то по СНИП должно быть 5 ом если не ошибаюсь. Меряет прибором, а там к примеру 12 ом. И дает предписание переделать. Как бороться?
     
  2. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109
    Ошибаетесь - нет там такого значения
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261
    Как Вы посчитали?
    Я расчитывать не умею, а на практике три стержня по 3 метра давали от 6 до 3 Ом.
    Замеры производили газовщики.
     
  4. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    446

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Барнаул
    Дак есть методики расчёта заземлителя, надо только знать тип грунта
    вместо 30 стержней - забейте глубинный электрод длиной 30 метров - если до грунтовых вод достанете - то может и меньше надо будет
    4,5 метра - для электрода не глубина
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    6.527

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.179
    Благодарности:
    6.527
    Адрес:
    Рязань
    Чушь.
    Сопротивление заземлителя в системе ТТ регламентируется только нормативными документами, например, ГОСТ 50571.3. 2009, но никак не электриками с РЭС или откуда-либо еще. Это дело только Ваше, и оно никого не касается.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    29.698

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    29.698
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Очень хорошо, только на основании чего Вы его собирали ?
    Вам ТУ на подключение выдали ?
    Могли и ничего не рисовать, это Ваше право.
    А кто мешает ?
    Для заключения договора Вам должны выдать ТУ на подключение, по факту выполнения ТУ обеими сторонами и происходит непосредственное подключение к сети, а по договору на электроснабжение будете платить деньги Сбыту за потребленную электроэнергию.
    Полный бред.
    Хватит уже.
    @zvezdochet2x300,
    У Вас ТУ на подключение есть ? :faq:
    Тогда выкладывайте.
    Если ТУ нет, то и разговор о виртуальном подключении вести нет смысла. :no:
     
  7. ivanovvaleks
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, вот замусорили такую тему. Человек рассказывал, старался! Спасибо за труд Константин! А продолжение будет или вы всё сказали, что хотели?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261
    Скорее всего продолжение будет. Пока не знаю.
    Если и будет то в следуюшем году.
    Сейчас работаю на выезде и продолжать просто нет ни времени, ни возможенсти.
     
  9. expert1104
    Регистрация:
    30.03.20
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    42

    expert1104

    Живу здесь

    expert1104

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.20
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    42
    Хорошее сочетание практического опыта и методической подачи материала грамотным русским языком. Выражаю признательность автору темы.
    Константин, не обращайте внимание на "спецов", которые цепляются за неоднозначные аспекты заземления котлов. Эти "спецы" своими скандалами по заземлениям и УЗО утомили во многих темах электрической части форума.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261
    На флуд у меня давно выработался иммунитет.
    Тему не продолжаю ввиду отсутствия времени.
     
  11. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.150
    Благодарности:
    2.905

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.150
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Подскажите, как сделать?
    Для понимания взял разводку электрики в двух смежных детских комнатах около 9м2 каждая.
    Дом каркасный.
    Из основных электропотребителей обогреватель 1кВт. и эту линию как вариант можно сделать на неотключаемую группу, что-бы уезжая работала только одна эта розетка.

    №1 две линии 1 и 2, на каждую комнату своя, каждая кабелем 2,5, с подключением освещения.
    №2 две линии 1 и 2 на обогреватели кабелем 2,5 (группа неотключаемых), 3 линия на розетки кабелем 1,5 (основные потребители зарядки для телефона, настольные лампы), 4 линия освещение кабелем 1,5.
    №3 1,2 линии на розетки и освещение кабелем 1,5, две линии 3 и 4 на обогреватели кабелем 2,5 (группа неотключаемых)
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.496
    Благодарности:
    37.619

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.496
    Благодарности:
    37.619
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Свет отдельная линия. 1,5 мм. кв. Отдельная линия от розеток.
    Если есть типа "неотключаемая" линия розеток- это отдельная линия.
    Розетки можно соеденить друг за другом.
    На розетки 2, 5 мм. кв., если меньше- то ставите соответствующий автомат.
     
  13. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.150
    Благодарности:
    2.905

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.150
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, т. е. вариант№2?
    и если там по свету только 1 источник, для чего разделение?
    ну или вариант №4, но тогда идея неотключаемой линии отпадает, там кроме обогревателя может быть включено что-то еще...
     

    Вложения:

    • 4.jpg
    Последнее редактирование: 16.09.22
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.496
    Благодарности:
    37.619

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.496
    Благодарности:
    37.619
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать по изображенному варианту.
    Свет это всегда отдельная линия- отдельная от розеточной линии.
    Вы можете сделать одну световую линию на несколько помещений. Разумеется учитывая то что - если что-то света не будет во всех этих помещениях.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.351
    Благодарности:
    24.261
    В первую очередь надо точно определиться...будут неотключаемые линии или не будут?
    Очень часто бывает так...сделаешь заказчику неотключаемые линии, а он этой опцией не пользуется.

    Второй вопрос...статус дома?
    Это дом постоянного проживания или дом выходного дня?
    Если это дом периодического посещения, то иногда люди просят сделать отдельные линии для обогревателей, чтобы дистанционно управлять температурой в доме.

    Следующий вопрос...какая выделенная мощность?
    Иногда бывает, что на вводе стоит автомат 16 или 25 А, а в доме много электроприборов большой мощности.
    Духовка, электроплита, парочка водогреев, электросауна и т. д.
    И тогда надо ставить систему управления от перегрузки.
    Включили электроплиту варить суп...какие-то обогреватели автоматически отключились, чтобы избежать перегрузки.
    А розетки комнат отключать нежелательно.

    Если будет перегрузка, то отключится автомат.
    Но отключение автомата - это пол-беды.
    Беда в том, что современные счетчики могут отключать нагрузку. И делают это более точно.
    Отключат и некоторое время не включают. Выжидают. 10 минут, полчаса. И Вы в это время сидите без электричества.

    Вот такие организационные моменты рассматриваются в первую очередь.
    Сначала рисуется структурная схема со всеми нюансами, а потом подбираются провода.

    Вот еще такой пример...робот-пылесос, аквариум, видеосервер, модем и т. д.
    Насколько допустимо применение отключаемых линий для этих нагрузок?