    Всем привет и всех с новым годом и Рождеством.
    Сидя на даче и мучаясь от безделья по причине болезни всей семьи, решил проверить свой котел. И обнаружил странность, которую пока не понял.
    Итак, имеем:
    Будерус логано G 124
    Голова 4211
    Система отопления - отопительный прибор
    Дистанционное управление - BFU
    Максимальное влияние комнатной температуры - 5К (кстати, так и не вкурил, что это и зачем?)
    Температура смещения - 0
    Автоматическая адаптация - да (тоже не знаю как работаемт?)
    ...
    Ситуация простая: на BFU задана температура 22 градуса (заданная температура отражается на дисплее головы), по факту 25 градусов (тоже отражается). Но котел не хочет отрабатывать это понижение.
    Стоят стандартные смесительные узлы Mebius.
    ?
     
    костров , 07.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Система отопления - комнатный регулятор
    Тип понижения - по Т комн
    Комнатный регулятор - без дисплея.
    Защита от замерзания - -20 (при наличии других контуров)

    Так же надо проверить расчетную температуру
    Как то так по памяти

    Ps есть тема про Buderus, зачем новую создавать?
     
    Buderus71 , 07.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Если узлы смесительные и на радиаторы - защиту от замерзания можно оставить в заводских настройках
     
    Buderus71 , 07.01.15
    #3 + Цитировать
  4. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Спасибо. Но "система отопления- комнатный регулятор" не вариант. Он отключает насосы для понижения температуры, что при такой температуре за бортом очень некомфортно. Особенно у окна (начинает веять холодом).
    Раньше при таких настройках все более менее работало.
    Сорри за новую тему. Можно будет убить потом.
    З. ы. Защита от замерзания 1 градус. Заводская установка.
     
    костров , 07.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Вы уверены что насос отключается, при уставке в 1 градус?
    Контур смесительный на радиаторы?
     
    Buderus71 , 07.01.15
    #5 + Цитировать
  6. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Контур на радиаторы. Насос же по умолчанию отключается, если выбрать комнатный регулятор. По крайней мере, так в инструкции написано.
     
    костров , 07.01.15
    #6 + Цитировать
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Так вы "прочли" или у вас реально при комн. регулятор и защитой от замерзания+1 в такую погоду (-15-20) отключается насос при достижении комнатной тем-ры?
     
    Buderus71 , 07.01.15
    #7 + Цитировать
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Ок, а что изменилось с тех пор?
     
    Buderus71 , 07.01.15
    #8 + Цитировать
  9. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Хороший вопрос. Насос отключался. Но вот какая температура была не помню. Была осень. Но не исключено, что был плюс на улице.
    Пойду попробую поменять на комнатный регулятор. Отпишусь позднее.
     
    костров , 07.01.15
    #9 + Цитировать
  10. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Ничего. Просто не обращал внимания.
     
    костров , 07.01.15
    #10 + Цитировать
  11. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Поменял на комнатный регулятор. Котел начал отрабатывать снижение температуры до установленных на BFU 23 градусов. Измеренная была 26,5 градусов. Жду дальше.
     
    костров , 07.01.15
    #11 + Цитировать
  12. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Попробовал. Пока все охлаждалось, понял, что нечего выпендриваться. Слишком зябко стало пока ждал. В итоге на первом этаже вернул на отопителный прибор, а второй оставил от BFU. Посмотрим. Спасибо.
     
    костров , 07.01.15
    #12 + Цитировать
  13. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    36

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    В БФУ программируется адрес контура, к которому он подключён. Проверьте это.
     
    BudeViss , 13.01.15
    #13 + Цитировать
  14. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Да я уже разобрался. BFU подключено нормально. Просто в режиме "отопительный прибор" BFU не работает как задатчик температуры. Всем заправляет отопительная кривая. А режим "комнатный регулятор" мне не нравится.
     