1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильно ли собрана комбинированная система отопления теплый пол плюс радиаторы?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Maximka71976, 06.01.15.

  1. Maximka71976
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Maximka71976

    Новичок

    Maximka71976

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Правильно ли собрана комбинированная система отопления теплый пол плюс радиаторы?
    Правильно ли собрана комбинированная система отопления теплый пол плюс радиаторы? Все радиаторы находятся на втором этаже и они еле теплые, вот и думаю может что то неправильно смонтироаали? Во вкладке есть схема системы, прошу помощи.
     

    Вложения:

    • 20150106_002221.jpg
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Maximka71976, А где насос на радиаторы? :hello:
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    1.486
    Благодарности:
    389

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    1.486
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Калуга
    Дело ясное что дело темное. схему уточните .
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Да вроде все ясно уже. :):hello:
     
  5. Plumber1980
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18

    Plumber1980

    Живу здесь

    Plumber1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Если память мне не изменяет- в электрокотле Эван нет встроенного циркуляционного насоса. Это то что бросились в глаза и грязевик на обратке желательно поставить. А так- нужно больше данных- площадь, тип радиаторов, диаметры и материал труб. Схемка конечно на троечку.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    На 5 баллов схема. Насоса не хватает. :):hello:
     
  7. Maximka71976
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Maximka71976

    Новичок

    Maximka71976

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Насос стоит в котле.
     
  8. Maximka71976
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Maximka71976

    Новичок

    Maximka71976

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    А фильтр просто не нарисовал, он перед котлом впаян
     
  9. Maximka71976
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Maximka71976

    Новичок

    Maximka71976

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Еще такой вопрос: давление с системе гуляет от 0,2 до 3,5 бар, что это может быть? Маленький обьем расширительного бачка может влиять на такие перепады? У мен стоит 5литровый. Площадь первого этажа 45, второго 55 кв. м. радиаторы аллюминиевые соединены полипропиленом 20, стояк 25. В полахтеплых мп 16.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    QX модель что ли?
     
  11. Plumber1980
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18

    Plumber1980

    Живу здесь

    Plumber1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Если давление повышается при нагреве, а опускается при остывании- 99% это проблема с расширительный баком. При отсутствии подпора воды проверьте давление воздуха в расш баке. При рабочем давлении теплоносителя 1.8 bar, давление воздуха должно быть 1,5 bar. И посмотрите на сетку в фильтре.
     
  12. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Прошу совета. Правильно ли подключен насос на ТП? когда включен насос ТП и включен насос на 2 этаж, то ТП слабо греет, если отключить все насосы, то насоса котла не хватает продавить ТП, подача 60, обратка 20. На первом этаже холодно, на втором жарко. Если включить насос только ТП, то на втором этаже холодно... Есть подозрение, что что-то не так с насосом ТП.

    DSCN3280.JPG
     
  13. Plumber1980
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18

    Plumber1980

    Живу здесь

    Plumber1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    У вас я понимаю всего 2 радиатора на 1 этаже. Какая площадь тёплого пола ? Что на 2 этаже ? Побольше конструктива- будем советовать. контур теплого пола можно поближе сфотографировать ?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.553
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Olpartiz, а если байпас перекрыть под насосом на 2-ой этаж? Пробовали?
     
  15. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Plumber1980 - Да на первом два радиатора и они отлично греются, с ними проблем нет. ТП примерно на 75 м2. На 2 этаже гребенка на 6 радиаторов, но пока там работает только три радиатора, остальные сняли, т. к. идет отделка стен. На фото 5 контуров это ТП 1 го этажа и последний (еще на тот момент не был подключен) контур ТП на ванную второго этажа... Вчера включили насос на ТП и физически теплый пол прогревался (ходили босыми ногами)., при этом теплоноситель показывал 63 гр в системе...А датчики ТП показывали: верхний 48-50 гр а нижний 35-40...НО второй этаж замерзал...не хватало циркуляции воды, т. к насос на 2 этаж пришлось отключить.
    ВэллИ - мы если включаем насос, то байпас перекрываем и наборот.
    IMG_5393.JPG
     
    Последнее редактирование: 08.01.15