1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Помогите разобраться с давлением в замкнутой системе

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Legioner39, 05.01.15.

  1. krim
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110

    krim

    Живу здесь

    krim

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Imho потому-что все операции с РБ нужно проводить отключив его от системы .
     
  2. Brokly
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    168

    Brokly

    senior technologist

    Brokly

    senior technologist

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Я дико извиняюсь. Это вы на мой вопрос отвечаете ? Это физический процесс такой, который в равновесной системе создаст разность давлений ?
     
  3. krim
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110

    krim

    Живу здесь

    krim

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    При чем тут физический процесс, Барин писал что нужно установить давление в РБ больше чем в СО, для этого нужно отключить РБ от СО установить давление в нем, а потом подключить его к СО, после этого давление в СО и РБ будут одинаковы - это очевидно.
     
  4. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    Действительно в расширителе менбранного типа давление будет равно, а вот р расширителях балонного типа, давление в начальный период может и отличатся.
     
  5. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Пермь
    Вы заблуждаитесь, если в РБ больше чем в СО разность давлений так и останется, пока СО не нагреется, весь смысл нормальной работы закрытой СО и есть в том, что в РБ должно быть меньше на 0,2-0,3, что бы теплоноситель чуть заполнил РБ и давления выровнялись.
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я у себя в СО (что в первом, что во втором доме) делал очень просто. Расширительные баки закр. типа составляли 15 % от теплоносителя системы. В обоях случаях мне надо было чтоб на горячую не более 1 бара было. Установка простая, при подключенном баке к системе (темпер. теплон. 20-25 градусов) устанавливал давление в системе 0,5 бара, а в баке доводил до 0,7-0,8. Рабочая температура котлов 65-70 градусов, давление в СО 0,8 бара.
    Не знаю как там, выравнивалось или не выравнивалось давление между СО и баком, но первым месяц частенько подпитывал, пока какая-то часть теплоносителя не заполнила расширительный бак.
     
  7. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Пермь
    Тут и скрывается истина
     
  8. Legioner39
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    310

    Legioner39

    Живу здесь

    Legioner39

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Калининград
    Вот вы тут развели то тему.
    Слил немного воды из системы, сделал в баке 0,5.
    Заполнил систему до 0,4 на холодную
    На 80С - 0,9 бара
    Все супер.
    Барин Бийск - Спасибо!
    Вопрос, при замене воды на "антифриз" нужно менять параметры?
     
  9. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Пермь
    Все супер до остывания системы. :nono: Нужно было заполнять до 0,7. Когда СО остынет до комнатной, давление упадет до 0. Если котел с контролем давления, то он не запустится.
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Лучший теплоноситель - вода
     
  11. Brokly
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    168

    Brokly

    senior technologist

    Brokly

    senior technologist

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Ага, особенно в дачных условиях эксплуатации. :)
     
  12. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.296
    Благодарности:
    13.895

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.296
    Благодарности:
    13.895
    Адрес:
    Мытищи
    С телефона не очень удобно, тем более в праздники.) Но дело точно в бачке. С давлением там либо ноль либо перебор раза в два.
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для дачи - воздушный теплогенератор
     
  14. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.296
    Благодарности:
    13.895

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.296
    Благодарности:
    13.895
    Адрес:
    Мытищи
    Пардон, все что между - не читал.) Ответов тут и так правильных дали не один.
     
  15. Legioner39
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    310

    Legioner39

    Живу здесь

    Legioner39

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Калининград
    Падает до 0,4