1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водяной теплый пол на электричестве + ГВС. Нужен совет

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nicksоn, 03.01.15.

  1. Nicksоn
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    226

    Nicksоn

    сипер

    Nicksоn

    сипер

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Водяной теплый пол на электричестве + ГВС. Нужен совет
    Доброго всем времени суток.

    Помогите советом пожалуйтса. Есть электричество 15 кВт 380 В, каркасный теплый дом 100м2. Планирую отопление водяным теплым полом. Соответственно нужно еще горящее водоснабжение: умывальники и ванна.
    - Как организовать систему "отопление + ГВС"?
    - Какой котел выбрать? Электродный, ТЭН, есть ли двухконтурные котлы?
    - Нужны ли расширительные бачки, смесительные контуры, дополнительный циркуляционник и т. д.

    Спасибо заранее.
     
    Nicksоn , 03.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.810
    Благодарности:
    5.362

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.810
    Благодарности:
    5.362
    Адрес:
    Донецк
    ТЭН-новый котёл + электробойлер.
    РБ, если таковым не укомплектован котёл или его не достаточно для объёма Вашей СО - нужен. Смесительные контура и доп. циркуляционный нужен, у Вас же не по всем комнатам одинаковая Т* будет.
     
    Последнее редактирование: 03.01.15
    Next57 , 03.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Одноконтурный котел + БКН.
    Котел с ТЭНами.
    РБ нужен, если объема имеющегося РБ котла не достаточно. Для ТП нужен смесительный узел, если помимо ТП отопление будет ещ и радиаторное. Если в котле есть встроенный насос, то дополнительного насоса, скорее всего не потребуется.

    Лично мне нравится эл. котел Вайлант ЭлоБлок. У него есть все необходимые для создания полноценной СО возможности. Также много дополнительных, так же желательных функций, например, как автоматическое понижение потребляемой мощности при просадке напряжения.
     
    Inchin , 03.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Nicksоn
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    226

    Nicksоn

    сипер

    Nicksоn

    сипер

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Какого объема нужен бойлер чтоб спокойно принимать ванную?
    Бойлер косвенного нагрева?
    До какой температуры он нагреется в контуре теплого пола? До 30 градусов?
    Нет, радиаторов не будет.
    Хороший котел, но дорогой для меня. Можете посоветовать что-нибудь попроще - если еще БКН ставить, совсем дорого получится.
     
    Nicksоn , 03.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Да, БКН, это бойлер косвенного нагрева.
    А нагреется он до температуры уставки в БКН, например, +60 градусов, причем еще будет возможно доступен и режим антилегионелла. Котел с БКН работает совершенно в другом режиме, нежели с СО.
    Не могу посоветовать. Дешево - чаще всего бывает только сыр в мышеловке. И только иллюзия, что можно сэкономить. А реально всегда получается при использовании дешевых вещей, расходы получаются намного выше. Т. е. "на круг" получается дороже.
     
    Inchin , 03.01.15
    #5 + Цитировать
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.810
    Благодарности:
    5.362

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.810
    Благодарности:
    5.362
    Адрес:
    Донецк
    100..200 литров это в принципе решать Вам. 100литров воды нагретой до 80* = 200 литров с Т*=40*.
    В Вашем случае эл. котёл дорогая ненужная игрушка, + с проблемами использования летом. Правда БКН есть с эл. ТЭН-ми, но смысл платить больше?, если тоже самое Вы получаете в наборе эл. котёл + эл. бойлер без всяких приблуд, для работы эл. котла в паре с БКН - мышеловки для бесплатного сыра.
    Есть раздел форума по эл. котлам. Выбрав по ценовой категории, можете ознакомиться с отзывами о работе от реальных "эксплуататоров".
     
    Next57 , 03.01.15
    #6 + Цитировать