Температура подачи после трехходового и насоса меньше, чем до...

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем quat384, 02.01.15.

  1. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сначала смотрел через телефон, сейчас глянул через комп.
    И пришел к выводу, что отводы на стрелку у Вас неправильно подсоединены. Это каждая ветка с насосом должна сидеть на стрелке, и она должна быть больше. А не так как на фото. И выходит что по прямой от стрелки идет на 2 ветки, а что сверху через тройник-на голодном пайке...
     
  2. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    573

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Астрахань
    Если бы не было двух насосов на радиаторное отопление, то я бы тоже был против гс. Возможно котлового и хватило бы. А теперь что уж. Сложно без неё сбалансировать будет. Да и не в ней теперь поблема.
    И ещё раз про направление установки насосов проверить.
     
  3. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    16.JPG Два этажа радиаторов и ТП. Не совсем то, но принцип ясен. Котёл как и у вас, настенник.
     
  4. quat384
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48

    quat384

    Живу здесь

    quat384

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Краснодар, Краснодарский край
    image.jpg image.jpg
    Фото одного из коллекторов ТП. Зачем там стоят сервоприводы? Так мне нужно :)
     
  5. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Возле ГС - трёхходовые, хорошо.
    На коллекторах ТП - сервоприводы - тоже хорошо.
    Вопрос, при закрытых серво, куда давит насос?
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    На закрытую задвижку, тест на жизнестойкость насоса.:)]
     
  7. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    На коллектора ТП поставьте автоматические воздухоотводчики, майевского конечно хорошо, но заморетесь вручную воздух ловить. В ТП его более чем много бывает...
     
  8. quat384
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48

    quat384

    Живу здесь

    quat384

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Краснодар, Краснодарский край
    Если отключить два верхних контура радиаторов, то один контур ТП нагрев петься после насоса намного горячее. Второй (там 6 петель 16 пекс по 60-75 п. м. Каждая) - не намного лучше. Может насоса 25-40 на этот ТП маловато?
     
  9. quat384
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48

    quat384

    Живу здесь

    quat384

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Краснодар, Краснодарский край
    На
    на контура с коллекторами с сервоприводами стоят Альфы. Они регулируется скорость от нуля и выше автоматически сами. Я так понимаю, что это решает вопрос, что де происходит, если все петли с коллекторов закрыты...
     
  10. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Вот так например? Колектор на форум (2).jpg
     
  11. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Отключите и второй контур ТП.
    Потом отключите первый и включите второй.
    Результаты - в студию!
    Решает...
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Эт хорошо! Но не отвлекаемся от "генеральной" линии
    Вот это проясните. Вам же предлагали, для диагноза включать контура по отдельности, выключив остальные потребители.
     
  13. quat384
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48

    quat384

    Живу здесь

    quat384

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Краснодар, Краснодарский край
    Если оставить только один контур ТП, то после включения котла, температура после насоса возрастает намного выше. Но видимо из за малого водоразбора одним контуром, котел быстро нагревает стрелку, получает в обратку горячий теплоноситель, и быстро отрубается. На третьей скорости насос альфа 25-40 показывает 0,7 м3/ч. Это нормально?
     
  14. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Вот и отлично, погоняйте один контур ТП (если без радиаторов холодно, то на насосах поставьте минимальную скорость). Если ТП прогреются - будете знать, что они без воздуха и работают.
    Аналогично и второй контур...
    Можно (и даже нужно) прогнать каждый контур по отдельности.
    Ну и пусть, ему всё равно.
     
  15. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Если ТП прогреются полностью (по отдельности каждый этаж, или оба этажа вместе), а при включении радиаторных насосов опять всё заглохнет - вернёмся к вопросу ГС и её обвязке...