1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24

Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.

  1. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.287
    Благодарности:
    5.987

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.287
    Благодарности:
    5.987
    Адрес:
    Ялта
    Самостоятельно активный ил в станции может от 3 до 6 месяцев появляться. Поэтому ВСЕ АУ запускают либо на донорском (ил из другой АУ), либо на природной иле (из озера или пруда). Тогда в АУ собственный активный ил появляется через 1-1,5 месяца.
    #5814 - в этом сообщении описано, что Вам нужно сделать, чтобы ускорить зарождение ила в АУ. А без собственного ила ничего и не будет чиститься.
    1 камеру оставьте в покое - черви сами помрут, как похолодает.
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.373
    Благодарности:
    19.753

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.373
    Благодарности:
    19.753
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничего. Они там работают на благо водоочистки
     
  3. в_лоханкин
    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    38

    в_лоханкин

    Живу здесь

    в_лоханкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.22
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    38
    Вопрос @мастерТверь
    На сколько такой подвод трубы к станции соответствует стандарту?
    При расстоянии в 3 метра от вывода из дома до станции, сделан такой вот замысловатый перелом
     

    Вложения:

    • IMG_20251004_144419.jpg
    • IMG_20251004_144427.jpg
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.373
    Благодарности:
    19.753

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.373
    Благодарности:
    19.753
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На небольшом расстоянии в принципе все равно. Лучше чем большой уклон
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.373
    Благодарности:
    19.753

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.373
    Благодарности:
    19.753
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но вот по фотографии ощущение что рыжий отвод не до конца вставлен. Не на трубу не в серый отвод
     
  6. мастерТверь
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    566

    мастерТверь

      Представитель компании

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    566
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    По фото не очень понятно, какого угла применены повороты. Но допустим, что 90 градусов. Видимо, задача была сделать так, чтобы крышка над землей не торчала и труба вошла на нужной глубине.
    По правилам, повороты труб организовываются плавными поворотами, не допускающими острых углов. Цитата из СНИПа: "Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°". Есть пояснение: радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы. Данные требования прописываются для поворотов в горизонтальной плоскости.
    Для вертикальных опусков для 110х труб считается приемлемым поворот на 90гр.
    Следовать строго требованиям СНИП сложно в силу того, что он обязывает каждый поворот-перепад делать с применением смотровых колодцев, что в условиях тесных и коротких участков прокладки труб часто попросту невозможно.
    В данной ситуации длина трассы крайне невелика и опуск 90градусов никаких рисков не несет.

    Применение серого отвода – вопрос второй. С одной стороны, серая труба предназначена для внутренних сетей. Но опять же, за счет своей невысокой кольцевой жесткости. Здесь же коммуникации лежат почти на поверхности. Края отвода соединены с рыжими отводами. Сам по себе поворот имеет более жесткую форму, чем труба. Та что схема работать будет.

    С уважением, ТД "Инженерное оборудование"