1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Замерзаю с Viessmann Vitodens 200-W

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Qvazimoto, 30.12.14.

  1. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    Замерзаю с Viessmann Vitodens 200-W
    Не нашел темы по 200й серии. Пните, если есть.

    С радостью получу заочную помощь или с еще большей радостью получу возмездную и очную, есил кто готов приехать под новый год и помочь советом:))

    Проблемы в следующем: первую зиму как переехали и эксплуатируем Viessmann Vitodens 200-W.
    До этого в другом доме стоял котел нашего производства без автоматики и не было проблем:) Верней были раз в 5 лет и лечились выбрасыванием и заменой котла на новый:)

    Сейчас же постоянно мерзну, а Висман выбрасывать жалко - приходится разбираться.

    Почему-то котел работает какими-то прерывистыми циклами по 3 мин. Доводит рабочую температуру до 80-87 гр и отключается. Причем циклы становятся короче, если он переходит в режим нагрева горячей воды. Вода греется из-за этого часа два три, и батареи успевают остыть, приходится включать электрический котел вечером, когда домашние принимают душ-ванну.

    В принципе, так с циклами происходит все время. Рабочая температура батарей выше 60гр поднимается очень редко. При том, что температуру поставил 37гр, а в настройках 40К - т. е. все на максимум. Давление газа 2.5 кПа и не меняется по моим наблюдениям все сутки.

    Иногда котел отдумается и начинает работать в полную силу, т. е. горелка работает качественно и подолгу. В таком случае и температура в батареях 70гр. Вода горячая греется быстро, но это происходит раз в сутки. Не могу понять как сделать постоянным данное явление, а врубать на постоянку электрический котел как-то накладно:)
     
    Qvazimoto , 30.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    Где живете? Кто запускал котел? Что с гарантией?
     
    Doobik , 30.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    @Doobik, да, только москвичи забывают написать город. Живу в Подмосковье направление по Новориге. К тем, кто ставил и запускал доверия нет. Ничего внятного сказать и сделать не могут.
     
    Qvazimoto , 30.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ищите других.
    Когда котел горит, но выделывается, какая разница температур у обратки и подачи?
     
    Doobik , 30.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    Ищу:)

    Если я правильно понимаю, то по меню он пишет темпертуру подачи 52-55 где-то (что совпадает с датчиком на электрическом котле), но при этом на термометре механическом градусов 60 и обратка по механическому где-то 40.
     
    Qvazimoto , 30.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    Вру 45-50 где-то обратка.
     
    Qvazimoto , 30.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы писали, что
    Вот в этот момент интересует.
     
    Doobik , 30.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    В момент максимальной колебаний где-то так и есть. Причем частота колебаний возрастает, если идет нагрев горячей воды, тогда отопление отключается и температура падает ниже указанной к диапазону 40-50 и 30-40.
     
    Qvazimoto , 30.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какая в ЭТОТ момент разница обратки и подачи?
     
    Doobik , 30.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    Сейчас например горелка не горит. Пытается греть горячую воду на механических 41 и 41. Котел 71. Подача 37.
     
    Qvazimoto , 30.12.14
    #10 + Цитировать
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что это означает?
    А это?
     
    Doobik , 31.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    41 на обратку и подачу на механических термометрах. Наверное уже электрический котел включился, потому цифры совпадают. Настроил его на 40 для подстраховки, чтобы совсем не околеть.

    71 температура, которая на самом котле на экране написана как "температура котла", при этом в меню "информация" параметр "температура подачи" был 37. Котел пытался греть горячую воду, а не отопление. Горелка на тот момент была выключена.

    В целом понять бы, как температуру подачи увеличить. Вчера следил за ним все вечер и ночь. Котел выставляет не больше 60гр, а счастливые минут 70гр были как раз после расколбаса на горячую воду. Он после того как прерывисто и долго нагрел горячую воду включился на полную мощность прогрел батареи до 70гр, а потом уже поддерживал в них 60.
     
    Qvazimoto , 31.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    Продолжаю наблюдения:)

    Вот с утра, сели завтракать, а котел опять ожил. Прогрел по меню до температуры подачи в 73гр. Наверное опять попользовались душем. Понижающая температура выставлена 37гр.
     
    Qvazimoto , 31.12.14
    #13 + Цитировать
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пока, по Вашему описанию, похоже, что плохой проток теплоносителя через бойлер...
     
    Doobik , 31.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Qvazimoto
    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Qvazimoto

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва и область
    @Doobik спасибо за вопросы-ответы, есть же еще энтузиасты в конун Нового года отвечают! :)

    Кстати сейчас давление газа 2.3 кПа и чудачеств нет и нагрел батареи до 80гр и держит, до этого было 2.6 кПа. Какое у котла рабочее давление газа?

    По теплоносителю:
    Стоит насос на бойлер 38W, вроде как работает. Давление в бойлере 3.5 атм.
    Кстати, на контур отопления, что идет на батареи, стоит два насоса. Один на пристройку и один на дом. Тот, что на пристройку включен в розетку на постоянной основе. Тот, что на дом, был подключен к котлу. Переключил его в розетку, чтобы сильно не мерзнуть, во время прогрева бойлера. Может датчик противотока или что-то такое?
    Во время чудачеств вырубал оба насоса из розетки - не помогало.
     
    Qvazimoto , 31.12.14
    #15 + Цитировать