Обвязка Твердотопливного Котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем orangestop, 30.12.14.

?

Интересует ли вас сделать отдельную тему(раздел) по правильному монтажу котлов , колонок и др.

  1. конечно хочу, еще спрашиваешь.

    51 голосов
    51,0%
  2. да это необходимо.

    43 голосов
    43,0%
  3. нет, ищи в материалах.

    3 голосов
    3,0%
  4. вась ты вообще чет попутал ветра))

    3 голосов
    3,0%
  1. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    У меня конденсат первые минут 20-30 после розжига, далее конденсат пропадает.
     
  2. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Столкнулся ещё с такой проблемой, после прогрева котла до 70 в системе появляется воздух, слышно как он с бульком выходит из котла и летит мимо тройника РБ в насос (насос сейчас на подаче), естественно оседает в первых батареях контуров, приходится их развоздушивать, не могу понять от куда появляется воздух, может не весь ещё вышел? Думал на счёт газования алюминиевых радиаторов (страшилок много в интернете), однако радиаторы заполненные водой стояли неделю газ не появлялся, проверил воду ph 8, что соответствует требованиям изготовителя радиаторов, меди в системе нет. Думаю поставить автоматические газоотводчики на первые радиаторы или сделать проточный РБ. Как понять газят радиаторы или просто остатки воздуха выходят? Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_20191002_221235.jpg
  3. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Всем привет!
    По советам бывалых поставил насос на обратку, получил следующее, при включении 3 скорости на насосе воздухоотводчики на батареях начинают засасывать воздух, на 1 скорости воздух выходит но медленно, если выключить насос воздух идёт значительно активнее. Насос wilo star rs 25 4, трубы ппр 32. В системе около 100 литров воды, ттк на 15 кв. Батареи 64 секции алюминий, со делится на 2 контура на 2 половины дома. Рб открытого типа, висит под потолком на максимально возможной высоте около 2 метров. В системе естественной циркуляции нет. Заранее спасибо.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    А где относительно насоса находится точка подключения расширительного бака?
     
  5. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    На подаче, на случай закипания котла, чтобы воздух выходил в рб.
     
  6. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Я так понимаю рб надо поставить перед насосом, тогда проблема с разряжением должна пропасть?
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Да. Но оставив перелив с подачи вверх РБ.
    Но проблема может быть еще в затыке где-то, фильтр, запай, или еще что то.
     
  8. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Не получится так что насос будет гнать воду через РБ?
     
  9. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Я правил понимаю если перелив с подачи не будет в воде циркуляция через него не пойдёт?
     

    Вложения:

    • IMG_20191006_111653.jpg
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Какая именно?
    Обязательно будет. #24 - чем подключение прибора отопления отличается от подключения РБ?
    Имхо. Не ищите какую-то проблему в Вашей СО - вся данная СО сплошная проблема.
    Информация для включения мыслительных процессов
    upload_2019-10-6_7-41-31.png (алюминиевые радиаторы разных производителей)
    Судя по Вашему отношению к СО, левая таблица более актуальна для данной СО.
    Предлагаю план для начала мыслительных процессов:
    соответствие схемы гравитационному отоплению (как работает гравитационная система) (наличие или отсутствие насоса не имеет значения)
    соответствие мощности котла тепловой нагрузке (на что и как влияет завышенная мощность источника тепла)
    соответствие внутреннего сечения труб (на что и как влияет несоответствие выбора внутреннего сечения труб для выбранной системы)
    выбор прибора отопления (алюминиевый радиатор приемлем для данной системы)
    как выглядит изотермическая характеристика прибора отопления при различных несоответствиях
    Имхо. @SedovFI, пока не начнёте сначала думать, а потом делать, ничего путнего не создадите. На форум нужно было обратиться до изготовления СО.
     
  11. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Увы, не обратился, теперь ищу выход из данного положения. Сейчас стоит задача запустить эту систему с минимальными переделками.
    В любом случае когда-то я до этого дойду.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Правильно.
    Но можно этот перелив не делать, поставив вместо него кран с воздухоотводчиком.
     
    Последнее редактирование: 06.10.19
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Так она уже " типа работает". И по другому, имхо, не будет на данный момент.
    Кто Вас уверил, что проблема в насосе? В системе наблюдаются звуки похожие на удар, хлопки или наблюдается гудение?
    Вот тогда система и заработает, а пока у Вас всё строго по басне Крылова " Квартет". И насос переставили и РБ, а " все-таки на лад нейдет."
    Насос не виноват в завоздушивании системы. Автоматические спукники воздуха удалите, можете поставить краны Маевского.
    Закипание теплоносителя происходит в котле, т. к. источник тепла слишком мощный, а система не может обеспечить необходимый расход теплоносителя с необходимой скоростью. В приборах отопления имеется проскок, т. н. " мёртвая зона". И т. д.
    Имхо. Вашу СО можно переделать за один день. Но даже если затратите неделю- ещё нет морозов.
     
  14. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    Вообще все немного не так, система греет, котёл не кипит но в целях безопасности решил переставить насос на обратку на случай закипания, потому как насос на подаче при закипании сразу перестанет качать. Переставил насос но рб оставил на подаче, получил разряжение в батареях, при открывании клапанов они сосут воздух в себя, сейчас переставлю рб на обратку, а на подаче сделаю воздухоотводчик. Если работать не будет верну все как было, рб и насос на подачу.
     
  15. SedovFI
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    SedovFI

    Живу здесь

    SedovFI

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    В данной схеме боюсь только за то что насос будет перегонять воду из бака с обратки в бак на подачу, тоесть круг будет не через со, а через рб.