    Очередные 380В 15кВт - схема щита
    Привет всем! Понимаю, что перед НГ всем не до ерунды, но, может, после празднования кто-то захочет голову размять;)
    Начитавшись форума и взяв за основу схему SIDDY (спасибо ему!) изобразил свою. Скажу сразу, автоматы брал все С-шки, т. к. В только заказная позиция (по крайней мере Acti9, на которой я остановился), а покупать надо было срочно. Еле уговорил Русский свет продать их мне по старым ценам накануне подорожания. Что-то добрал в Минимаксе (оторвал там два щита Kaedra на 54 модуля и один на 36 по смешным ценам по сравнению с ABB-шными). Некоторые позиции, конечно, пришлось дозаказать уже по новым ценам, но немного.
    Так вот, дом каркасный 1 этаж + мансарда. ВРУ на стене дома. От столба СИП 4*16, 15 метров. По улице идет новая линия, до подстанции метров 200. Заземление сделал TN-C-S. Щит учета в доме.
    Пока делаю электрику на 1-м этаже, про 2-й пока не думаю, но там ничего сверхестественного не должно быть кроме электрокаменки в сауне на 4-6 кВт.
    Вводной автомат по ТУ должен быть 25А, но надеюсь, когда будут опечатывать, договорюсь, что оставлю там 32 А.
    В общем, прошу критики. Спасибо!
    Сразу вопрос по схеме: может быть убрать ВА №4, который дублирует вводной автомат, и оставить там только УЗО?
     

    Вложения:

    Amon , 29.12.14
    #1 + Цитировать
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Amon,
    Много щитков у вас) Щит учета и ВРУ объединить никак нельзя?
    У вас могут не принять такую схему, т. к. вводной АВ и счетчик в разных щитах.

    Реверсивный рубильник берите на 63А, он "правильно" встанет в щиток. На 40А будет дырка.
    АВ 10,11,12 лишние в схеме. Да и смысл просить оставить вводной АВ на 32А, а потом после него снова обрезать до 25А.
    АВ 17 должен быть на 16А,т.к. на линии розетки, на которые не более 16а.
    Много автоматов на 2-й и 3-й фазах под УЗО.
    АВ 23 - кабель достаточно 3х2,5
    АВ 19 и 20 можно объединить под одно УЗО 25/10, тоже самое и с АВ31,32
     
    D_A_N , 30.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже приняли)
    Спасибо! Вечером поредактирую схему.
     
    Amon , 30.12.14
    #3 + Цитировать
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Получается, что сегодня только? А что пломбировали? АВ32 во ВРУ и счетчик в щите учета?

    Да и рубильник у вас неверно обозначен OT40F3C, необходимо OT63F4.
    Или если берете 3Р, тогда будет нужно докупить отдельно доп. полюса
    small_s00262a.jpg
     
    D_A_N , 30.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приняла сетевая организация, пломбировать будет Энергоконтроль.

    Так мне нужен именно реверсивный рубильник, а то что Вы предлагаете - это просто рубильник.
    Или я чего-то не понимаю?
     
    Amon , 30.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему? Во-первых, они отключают весь этаж, во-вторых, защищают УЗО 13,14,!5.

    Чтобы не бегать на улицу при перегрузке.

    ВРУ на улице, а ЩУ в доме. Как их объединить?

    Согласен.

    Согласен.

    И? Как варант, вывести из под этих УЗО линии с маленькими УЗО на 10 мА?

    Это как? УЗО ведь после АВ стоят.
     
    Amon , 30.12.14
    #6 + Цитировать
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Там буква не С не дописана, но не в ней суть, а в цифре 3. Вообщем если как у вас рубильник, то не забудьте заказать два дополнительных полюса или сразу заказывайте 4С. Да и ручка переключающая, для реверсивного, заказывается отдельно (красная или черная).
    УЗО у вас защищено вводным автоматом, а отключить этаж вы сможете тем же УЗО. В принципе, здесь подобные автоматы рекомендуют ставить, но я считаю их не нужными. Далее решайте сами. Опять же, вы сами ставите АВ на 32А-20кВт, а потом ставите 25А- это уже 15 кВт. Т. е. "режете" себе - 5 кВт. Если решите оставить, ставьте тогда на 32А.
    Когда писал ответ, у вас еще схема была не принята, а так, можно было перенести Счетчик и УЗО во ВРУ. Или из щита учета в Распред. щит.
    Или так, или добавляйте еще УЗО 40/30
    Местами поменяйте, сначала УЗО, а от него по два автомата.
     
    Последнее редактирование: 31.12.14
    D_A_N , 31.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Артикул №OTPS40FP? Не врубаюсь, как их подключать и сколько их надо - по одному с каждой стороны? Или одного с любой стороны достаточно?
     
    Amon , 31.12.14
    #8 + Цитировать
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Amon,
    http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev думаю лучше всего здесь посмотрите.
     
    D_A_N , 31.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разобрался - надо с 2-х сторон. Ручку уже купил.
     
    Amon , 31.12.14
    #10 + Цитировать
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Amon, оперативно вы)
     
    D_A_N , 31.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ручку покупал вместе с рубильником)
     
    Amon , 31.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.709
    Благодарности:
    11.784

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.709
    Благодарности:
    11.784
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    40-й поднимать надоть:

    DSC_0020.JPG

    М6, между рейками 2 гайки (зависит от реек). Вот встал на уровень:

    DSC_0024.JPG

    А потом ещё и сверху закрыть надо:

    0-07.jpg

    0-09.jpg
     
    Avs7153 , 31.12.14
    #13 + Цитировать
  14. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    208

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Северный Кавказ
    УЗО 4Р 63А 100мА убрал бы. Смысл в нём. Когда на каждую фазу будет сильно разная нагрузка, может выбивать.
     
    websaurus , 31.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.709
    Благодарности:
    11.784

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.709
    Благодарности:
    11.784
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С чего бы вдруг? Оно будет правильно работать даже при однофазном, двухфазном и трёхфазном без нуля подключениях. Против векторной суммы фазных токов не попрёшь...
    Единственное, может опростоволоситься при коротком замыкании, неправильно определив разницу в больших токах, но это простительно - не всякая птица извлечёт миллиамперы из сотен ампер. А за КЗ нужно просто автора оного - по рукам мультиметром...:aga:
     
    Последнее редактирование: 31.12.14
    Avs7153 , 31.12.14
    #15 + Цитировать