    Уважаемые электрики, помогите, пожалуйста, советом.

    Подземным кабелем со столба в дом приходит 3 фазы 15 кВт (медь 4*4). Счетчик уже на столбе.
    Заземление (ТТ) кабелем 1*10 (медь).

    Нужно собрать щит в доме. Вот как вижу его я (в общих чертах):

    На каждую фазу после общего автомата, ограничителя перенапряжения и противопожарного УЗО вешаю по УЗО на 30 ма. На отдельные УЗО вешаю мокрых потребителей - розетки в ванной и на улице, чтобы с ними не выбивало всю фазу. На ванную ставлю 10мА (для спокойствия).
    Мелкие потребители не показывал, разбросаю их равномерно по фазам.
    Электрика.png

    Вопросы:
    1) Правильно ли я представляю себе основную часть (трехфазную) и разделение по фазам?
    2) Правильно я нарисовал последовательность Автомат-Ограничитель-УЗО? Как вообще работает ограничитель, нужен ли он?
    3) Хватит ли подземного кабеля 4*4 медь на 15 кВт или лучше входной автомат поставить на 20А?
    4) Собираюсь покупать комплектующие schneider electric easy9. Есть какие-то возражения?

    Заранее спасибо!
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сумбурно. Вот это: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif и вообще весь альбом посмотрите.
    Сгорает. Не нужен.
    Зависит от длины. Лучше 6мм2.
    Дерибас.
     
  3. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел. Я, в принципе, это и так понимал. Каких-либо противоречий не смог найти.
    На свет ставлю автоматы 6А, на розетки 16А, на мощную розетку на кухне (духовка) кабель 4мм, автомат 20А и розетку 25А. Защищаю УЗО автоматами на ступень меньше.
    Укажите где не прав, пожалуйста.

    Длина метров 10, не больше. Если скажете - поставлю на входе 20А для спокойствия.

    Гуглил по-всякому, не понял. Что имелось ввиду?

    Схему обновил.
     

    Вложения:

    • Электрика.png
    Последнее редактирование: 23.12.14
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как по-вашему выглядит эта мощная розетка? И какова мощность духовки (в её паспорте, а не в миллиметрах)? Аналогично стиралка и чайник.

    3902685fe4.jpg
    —Привед! Кагдила? :aga:
     
  5. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    У духовки паспортная мощность подключения 3.85 кВт. Какая там вилка не знаю, но плита однофазная и наверное вот такую розетку поставлю:
    Legrand Розетка силовая скрытой проводки 2К+З 20А.
    Или советскую накладную, как в квартирах ставят.
    Разберусь на месте по типу вилки, но любом случае 3850Вт в розетку на 16 Ампер я пихать не буду.

    У чайника и стиралки каждого 2-3кВт (пока не выбрал), их я повешу на обычные 16А розетки и защищу 16А автоматами. А провод 4 квадрата под них - ну просто взял с запасом. Можно было и 2.5 положить.
     
    Последнее редактирование: 23.12.14
  6. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А он в клеммы розеток влезет?
     
  8. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    Что-то я лоханулся с этим.
    В legrand valena как-нибудь упихаю. Или, в крайнем случае, поставлю щиток и от него поведу 2.5 мм.
    Спасибо, что обратили внимание.

    Что посоветуете вместо них?

    Новая схема:
    Электрика.png
     
    Последнее редактирование: 23.12.14
  9. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    Переработал схему.
    Электрика.png
    Вынес противопожарное УЗО на 100мА (селективное) и 4П автомат на 25А на уличный щит на столбе с целью защиты и подземного кабеля тоже.

    Добавил УЗМ 51М на каждую фазу.

    Заменил в доме 2П УЗО на диффы - иначе в 36модульный щит не влезает, а я уже его купил.
    Зато теперь все красиво - 1 DIN рейка - 1 фаза. На той же DIN рейке и нулевой клеммник под каждую фазу.

    Из-за того же недостатка места использую 1П автоматы, если выбьет дифф на фазу - придется поискать утечку. Поэтому вынес на отдельный дифф потребителей, которые скорее всего будут выбиваться чаще всего - розетки в ванной и на улице

    Основные вопросы:
    1) Ничего особо в глаза не бросается?
    2) Как сделать автомат на улице селективным? УЗО понятно, а автомат?
    Напоминаю, что им мы защищаем подземный кабель вббшв 4*4.
    Внимательно изучил альбом пользователя @Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Четырехполюсник на столбе B32 и дифавтоматы С25 на каждой фазе в доме?..
     
    Последнее редактирование: 28.12.14
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Готовьте 30 тыр. - и вперёд с песней! https://www.etm.ru/cat/nn/930795/
    Ой, 4Р на 32А нет, а на 25 - уже 42 тыр.
     
  11. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    Я понял, куплю на B32 4П. Он защищает только подземный кабель и селективное УЗО.
    Будет B32 4П->С25 на каждую фазу.

    В остальном более-менее нормально получилось, как считаете?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Маловато дифзащиты на мокрых потребителей, индивидуальной, по 10мА.
    Но ведь щиток уже куплен, обогрет и накормлен... что надо было делать в последнюю очередь.
     
  13. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    Заменил дифф на ванную и улицу на 10мА.
    Это возможность поменять пока есть.

    Спасибо, дозаказываю недостающее и собираю.
    Фото чего получилось выложу.
    Электрика.png
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.809
    Благодарности:
    26.621
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На стиралку и насосы - такие же. Модельку озвучьте, неужели АВВ?
    https://www.etm.ru/cat/nn/2795696/
    Вкусно, да?
    Или, как утверждает @LZ333 - кроилово ведёт к попадалову!
     
    Последнее редактирование: 28.12.14
  15. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    Я запросил магазин в котором это все покупал.
    Если чего-то внятного не предложат - оставлю все на 30мА.
    Или куплю УЗО на 10мА, но на его защиту хватит только однополюсного автомата? :faq:
    Двуполюсный уже некуда.