Большая просьба посмотреть и покритиковать схему отопления с гидрострелкой и котлом на 40 квт

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shini, 14.12.14.

  1. Shini
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Shini

    Участник

    Shini

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Большая просьба посмотреть и покритиковать схему отопления с гидрострелкой и котлом на 40 квт
    Уважаемые форумчане, уже давно читаю форум и вот настала пора делать отопление и прошу помощи... Дом 11х8 в два этажа стена 20 см керамзито-бетонный блок, в дальнейшем планируется утепление вентфасадом, первый этаж 95 кв. метров, имеется, что-то типа мансарды с 5 небольшими окнами. второй этаж 50кв. метров. В цокольном этаже котельная 14кв. м., хоз помещение и гараж на 56кв. метров, пока не отапливаемый. Котел Baxi slim 1.400, косвенный бойлер Горенье на 150л, уложен ТП на 40 кв метров со смесительным узлом Valtec с байпасом и наносом, планировались чугунные батареи типа м-150, но пока еще не купили. Еще ничего не устанавливалось, только трубы ТП в полу 3 контура. И собственно вопрос, нужна ли гидрострелка в данном проекте, что можно было бы улучшить на Ваш профессиональный взгляд. Схему прилагаю. Спасибо за ответы!
     

    Вложения:

    • Отопление.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нет, не нужна, но т. к. это не проект, то пусть будет. Да и инструкция к котлу, нашёл в интернете, составлена с учётом максимальной "дойки" покупателя.
    Заменить высоко инерционные радиаторы на низко инерционные.
    Выполнить расчёты и не заниматься гаданием.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Угу. Бакси, с внедрением напольных котлов, красиво потрошит карманы владельцев. Безопасность котла во главе ! Расход газа, побочное явление (не их проблема).
    Стрелку лучше оставить, только БКН подключить до нее. С ненужностью чугуния, для этой схемы, тоже согласен.
     
    Последнее редактирование: 14.12.14
  4. Shini
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Shini

    Участник

    Shini

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Сергей192, ну да расчет будет делаться, но я и спрашиваю советы т. к. у нас специалисты разные бывают, боюсь что сделают криво.
    касимов 2, ну а кроме того что чугун медленно реагирует на настройки и его вес, какие минусы у него?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Тяжелый. В остальном только плюсы. Как бы, термоголовы на него ставить не айс, поэтому температуру подачи к ним вероятно придется настраивать после гидрострелки, после насоса. И заставлять насос дружить этими элементами настройки. Опять усложнение СО. Дальше в лес. Автоматика котла позволяет управлять добавленным БКН. Нагревая его *по заказу*, теплоноситель повышенной температуры будет попадать и в СО. Постоянно качающий насос, к батареям погонит ненужный градус, к и так нагретому чугунию. Оно надо? Люминий и панельники могут остыть быстро, с чугуном... нужно хорошо подумать.
     
  6. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    а зачем вам такой котёл - 40 кВт на такую площадь дома?
     
  7. Shini
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Shini

    Участник

    Shini

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    ну далее планируется сделать отапливаемый гараж на 56м. Что слишком много?
     
  8. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    угу... неэкономично как то... и половины загрузки работы котла не будет
    и к нему дымоход то - не менее 12-15 м небось...
     
    Последнее редактирование: 15.12.14
  9. Shini
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Shini

    Участник

    Shini

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Ну там бойлер будет, теплые полы, в дальнейшем гараж надо отапливать. По дымоходу, да надо посмотреть сколько выходит
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Два 17 котла Боринских, или Жуковских. И еще останется кучка денег на фасонину к СО.
     
  11. Shini
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Shini

    Участник

    Shini

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Да котел уже есть
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Мы это понимаем. Все у Вас получится.
     
  13. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Гидрострелка, насосы БКН и СО, 3-х ходовой клапан и байпас в СУ не нужны!

    БКН через 3-х или 2-х ходовой клапан, в зависимости от конкретных задач. РО мало инерционные. СУ на 2-х ходовом клапане, при наличии сервоприводов на контурах нужен перепускной клапан.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Ковер на плитку, и тапочки при входе в комнату.
     
  15. GIDRUSS
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    GIDRUSS

    Участник

    GIDRUSS

    Участник

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Я бы убрал смесительный узел, заменив его установкой на распределительном коллекторе классической насосной группой адаптивный насос + трехходовой клапан (ручной или автоматической регулировки). Ведь установка смесительного узла планируется в коллекторном шкафу, где то вне котельной? Будет ли так удобно обслуживать насосы?
    По моему мнению все насосы должны быть в котельной, так однозначно удобней обслуживать систему. И вообще вопрос будет ли работать смесительная группа в такой схеме, ведь на сколько мне известно если это valtec varimix она ставятся в одном контуре с радиаторами, т. е. в контуре с уже установленным циркуляционным насосом, а здесь открытый тракт до гидрострелки. Если кто то развеет мои сомнения буду признателен.