1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбивает выключатель дифференциальный ВД1-63 (TDM). Как найти причину?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiPol, 12.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    Выбивает выключатель дифференциальный ВД1-63 (TDM). Как найти причину?
    Картина примерно такая:

    На входе в квартиру в щитке на площадке стоит выключатель дифференциальный ВД1-63 (TDM).

    Вот:
    20141212_101620.jpg

    Помимо него в квартирном щитке при ремонте квартиры электрики поставили Двухполюсный выключатель Legrand дифференциального тока (ВДТ) DX - 2П - 230 В - 63 А - 30 МА .(точно не понимаю зачем их подряд два). Потом автоматы идут по нагрузкам. Правда в начале был один автомат не исправный на стиралку, выбивался сам, но потом его заменили.

    Вот:
    20141212_102306.jpg 20141212_102144.jpg
    Не понятно по какой причине выключатель на площадке ВД1-63 (TDM) время от времени выключается. Это может происходить раз в день, в независимости от потребителей в квартире, или иногда раз в неделю.

    Причем от сильных потребителей – стиралка, сушка, плита микроволновка чайник, он не срабатывает, а срабатывает не понятно от какой зависимости.

    Из постоянных потребителей – холодильник, и 3 шт источника бесперебойного питания для сетевого оборудования, ну и еще бытовая техника включенная в режиме ожидания. Пытался их отключать, кроме холодильника. Зависимости не нашел.

    Причём в домашнем щитке автомат Legrand не срабатывает.

    Думал, сломан дифавтомат в щитке.

    По заявке пришли из ЖЕКа и поменяли старый на новый дифавтомат, такой-же ВД1-63 (TDM).

    Отключения ВД1-63 (TDM) всё равно продолжились.

    Как можно определить почему отключается ВД1-63?
    И что посоветуете сделать?

    Спасибо.
     
    DiPol , 12.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    886

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Челябинск
    Ну начнем с того, что на фотографии у вас не диффавтомат, а УЗО производства TDM. Причем расчитано на протекание тока 40А, а защищено автоматом на 63А. То есть УЗО изначально слабее, чем должно быть. Для начала его поменять бы на нормальное, а дальше можно наблюдать.
     
    Bege74 , 12.12.14
    #2 + Цитировать
  3. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    Я вроде написал, как у производителя это написано - "Выключатель диференциальный", может быть ошибся.
    А какой надо туда поставить? Просто этот ВД1-63 ставят ребята из ЖЕКа, а они типа говорят, что только так. :mad: хотя у соседей их нет, может его вообще исключить из схемы?
     
    DiPol , 12.12.14
    #3 + Цитировать
  4. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    Вот так у Всех что-то понаделано.
    Моя 126 кв, самое простое на мой взгляд :aga:
    20141212_111807.jpg
     
    DiPol , 12.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    886

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Челябинск
    Ну как минимум на нем должно быть написано 63А, а лучше 80А.
    А лишнее звено диффзащиты не помешает (если оно, конечно, исправно).
     
    Bege74 , 12.12.14
    #5 + Цитировать
  6. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    А в квартире стоит Двухполюсный выключатель Legrand дифференциального тока (ВДТ) DX - 2П - 230 В - 63 А - 30 МА на вход, он разве не должен был срабатывать раньше, чем ВД1-63 на 40 А?
     
    DiPol , 12.12.14
    #6 + Цитировать
  7. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    Типа вот такого:
    TDM SQ0203-0023 ВД1-63 2Р 100А 100мА
    или
    Legrand 08918 DX 2П 80A 100MA -AC
     
    DiPol , 12.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    886

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.155
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Челябинск
    Нет. Чтобы он срабатывал раньше, УЗО в щитке на входе должно быть селективным (с буковкой S), а в квартире - без буковки S.
     
    Bege74 , 12.12.14
    #8 + Цитировать
  9. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    А можете просто тип и марку сказать:
    вход в подъезде => УЗО1? (в щитке площадки) => УЗО2? (в щитке в квартире) => автоматы в квартире к потребителям.
    Поменяю без ЖЭКа уж :) А потом буде ждать отключения.
    Буду признателен.
     
    DiPol , 12.12.14
    #9 + Цитировать
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Владимир
    Да. Если и оно будет срабатывать - то что-то где-то между квартирным щитком и щитом в коридоре.
     
    LZ333 , 12.12.14
    #10 + Цитировать
  11. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    любое из них подойдет как УЗО1?
     
    DiPol , 12.12.14
    #11 + Цитировать
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Владимир
    Да.
     
    LZ333 , 12.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    Почему на Вашей нулевой шине много проводов подцеплено? По идее, должно быть только 2: от УЗО и от кабеля, идущего в квартиру...

    На фото плохо видно... На фазном выходе УЗО сидит один коричневый конец или есть еще что-то?
     
    Иванов Костя , 13.12.14
    #13 + Цитировать
  14. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    2.311
    Благодарности:
    3.303
    Адрес:
    Москва
    Нулевая, которая в пластиковом щите или на площадке?
    В щите на площадке на узо вроде один коричневый, это еще куда-то там уходит наверх.
     
    DiPol , 15.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    На площадке...
    Ваша нулевая шинке на синем изоляторе... Слева подходит проводок от УЗО (на котором бирка висит)... почему справа еще два провода?

    Количество синих проводов, подключенных к нулевой шине справа должно равняться количеству проводов, подключенных к фазному выходу УЗО.

    К фазному выходу УЗО по Вашим словам подходит только один коричневый провод... Откуда взялся второй синий?
     
    Иванов Костя , 15.12.14
    #15 + Цитировать
Статус темы:
Закрыта.