Прошу помощи в компоновке электрощита 3ф 15кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем assol_07, 12.12.14.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267
    Последнее предложение противоречит первому. Особенно настораживает фраза "весь дом одной фазой".
     
  2. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    У меня котел и насосы на одной фазе, холодильник на другой, роутер на третьей. Почему нельзя сделать как в последней схеме? где противоречие?
    (стараюсь чтобы в одной комнате не было двух разных фаз, поэтому получается некоторые нужные приборы раскиданы по разным фазам).
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267
    Противоречие не в схеме, а в тексте. В первом предложении Вы перечисляете потребители, работающие от генератора, а во втором уже весь дом подключаете...

    Сделать по последней схеме можно. И будет работать. Но мощность генератора не безгранична. Случайно включив дополнительную нагрузку, можно остановить генератор... Например, забылся и включил чайник, а жена пришла и включила микроволновку... Генератор не потянул и остановился.

    Вроде и мелочь, но продумывать такие моменты имеет смысл.

    При монтаже на реальных объектах я постоянно завожу на кухню и в комнаты разные фазы... Что Вас в этом смущает? Впрочем, если электропроводка уже раскидана, то вопрос лишний...
     
  4. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Эл. проводка ещё не сделана.

    есть такой нюанс :aga:

    внёс все исправления до которых дошёл.
     

    Вложения:

  5. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Нашёл свою ошибку, исправил все АВ перед потребителями (А-1/1,..) на тип B
    подумал, и оставил УЗО 10мА только на линиях B1-1/5-1, А1-1/1-1 и А1-1/1-2
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267
    А вот теперь дайте пояснения своей схеме. Зачем два рубильника?

    Будете ли Вы подключать к генератору весь дом или только одну группу, переключатель все равно нужен только один.
     
  7. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Рубильник А1 (ОТ63) для отключение дома при отсутствии, будет работать каждый день (утром выкл., вечером вкл.). Реверсивный переключатель B1 (как вариант Hager SF263) будет использоваться пару раз в год для подключения одной фазы А.
    Рубильник А1 поставил в том месте для того, чтобы не отключаемая линия была уже после УЗМ51. Напряжение часто прилично проседает и боюсь за компрессор холодильника.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267
    Понятно.
    В схеме есть ошибки.
    1. Переключатель имеет только 3 пары контактов. Верхняя правая лишняя.
    2. Все фазы и ноль идут от УЗМ к рубильнику, а к переключателю только ответвления от ноля и одной фазы.
    3. Линия холодильника (если работает от генератора) должна быть подключена только к нижней правой паре контактов переключателя. Больше ни к чему. При пересечении этой линии с проводами к рубильнику точек быть не должно.
     
  9. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    спасибо, кажется исправил.

    1) стоит ли использовать рубильник ОТ63 4P или 3P достаточно?

    2) никак не могу осмыслить комментарий от @Olechka
    "Ввод - 25А и линии под УЗО 10мА, "привязанные" к одной фазе под группу 30мА - не вижу преимуществ такого решения в данном случае, недостатки есть. Два-три УЗО 10мА вообще вряд ли нужны. Остальные - отдельными линиями."
     

    Вложения:

  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.381
    Благодарности:
    24.267
    Да, исправил.
    1. Достаточно 3Р
    2. Тоже не понял...