    Здравствуйте!
    Имеется перекрытие между 1 и 2 этажом, толщина 13-15 см, всего одна сетка арматуры, на втором этаже в больших комнатах 40 и 35 квадратов пошли трещины вдоль стен и прогиб по центру, топнув ногой получаешь неслабую вибрацию, подпрыгнув - пол ходит ходуном.
    Помогите, подскажите, что делать, как усилить.
     
  2. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    871

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Какой ширины у Вас пролёты?
     
  3. 471728
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    471728

    Участник

    471728

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
  4. mangust0035
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    17

    mangust0035

    строитель

    mangust0035

    строитель

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Уфа
    Какова, геометрическая размерность, дома
     
  5. 471728
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    471728

    Участник

    471728

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    @mangust0035, геометрическая размерность что значит?
     
  6. Karnazh
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    1.059

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    1.059
    Адрес:
    Воронеж
    @471728, информацию из вас пытать надо? План дома, материал стен, какая сетка арматуры, какой арматуры, какой шаг и тд.
     
  7. 471728
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    471728

    Участник

    471728

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Если бы я сам обладал полной информацией)
    Материал стен - кирпич, арматура 16, шаг наверное не малый, экономили и воровали на всем.
    Перекрытие было залито лет 7 назад, второй этаж подняли 5 лет назад, в 13-14 году сделали крышу, вставили окна, сделали фасад. Сейчас начали внутрянку: завели коммуникации, ставим отопление, сделали теплые полы на первом этаже. И вот думаем что делать со вторым этажом.
     

    Вложения:

    • 001.jpg
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Похоже придётся ломать.
     
  9. 471728
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    471728

    Участник

    471728

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    А менее радикальные варианты:(
     
  10. S1awa
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    23

    S1awa

    Живу здесь

    S1awa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    1. Подвести металлические балки под перекрытие. Пробив наружнюю стену завести в помещение под потолок первого этажа. И на эти балки упереть перекрытие. 2. Поставить колонну локальное решение, смотря по планировке.
    3. Ломать и перекрывать заново усиливая.
     
  11. boriskin
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    940

    boriskin

    Живу здесь

    boriskin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Москва
    Может помочь внешнее армирование композитными материалами, но удовольствие не из дешевых.
     
  12. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
  13. 471728
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    471728

    Участник

    471728

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    @Armarb, Спасибо за ценную информацию
     
  14. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    трещины у опор - явное отсутствие верхнего слоя армирования, прогибы в центре - недостаточное армирование в пролете, вибрации - следствие зыбкости (читай - слишком тонкое перекрытие). усиление надо считать, иначе можете сделать только хуже (вес добавится, а включения новой арматуры будет недостаточно) + неизвестно, насколько надо усилять. это касаемо наращивания толщины и арматуры.
    касаемо металлических балок тоже все не так просто, ибо на 6 метров сечение профиля (а это швеллер и двутавр) будет крайне не хилым, потолок опустится минимум на 30 см, что бы прикрыть это все
     
  15. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Это тоже недостаток жесткости перекрытыия. 130-150 мм. толщина на 6м пролет это мало. Так что украли бы рабочие арматуру или нет это перекрытие обречено было и прогнуться и потрещать на опорах. Пример очень показательный для самостройщиков, планирующих самостоятельно конструировать подобные перекрытия. Теперь на усиление уйдет в десятки раз больше средств чем стоимость расчета.