Провод-обманщик и АВ32А на 4кв.мм

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Steeler, 11.12.14.

  1. Steeler
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25

    Steeler

    Живу здесь

    Steeler

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Саратов
    Провод-обманщик и АВ32А на 4кв.мм
    Успокойте меня, прошу... сон потерял(

    Наколхозил уличный вводной щит 15кВт. Купил автомат АВВ С32, за который боролся с СО не на жизнь... Купил в ближайшем электромагазине цветных проводов ПВ-3 6 кв. мм, УЗО 63/100 и счетчик. В общем, собрал ящик, приехали РЭС, опечатали, подключили. Начал собирать РЩ для дома. Купил пока что УЗОшки, несколько групповых автоматов и провода... и офигел. В этот раз провода оказались на порядок толще чем те, которые я использовал в уличном щитке! Подумал, что ошиблись и дали 10 кв. мм. Померил штангеном диаметр жил, вычислил сечение, умножил на кол-во жил - без пары десятых ровно 6! Замерил старый провод - ёжкин кот! примерно 4,2 - 4,3. Как так-то? Ни за что бы не поставил на 4мм автомат 32... ну разве что с "В" характеристикой. и то впритык (Так ли всё плохо? Как не сжечь ящик? Замену лохопроводов не рассматриваю, т. к. всё уже собрано, опломбировано и работает.

    Кстати, провод был фирмы "ТЭК". НЕ покупайте это гомно!
     
    Steeler , 11.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Steeler
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25

    Steeler

    Живу здесь

    Steeler

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Саратов
    Забыл. общая длина каждого лохопровода ~40см для каждой фазы. по 20 см от вводного автомата до счетчика и от счетчика до УЗО. Они уложены в жгут и скреплены нейлоновыми стяжками. Дальше 60 метров АВБбШв 5*16.
     
    Steeler , 11.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Naz
    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    1.178

    Naz

    Андрей

    Naz

    Андрей

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Красноярск
    Зачем занижали сечение? Если у вас на вводе алюминий 16, и отходящий алюминий 16, надо было и ПВ3 брать минимум 10. Переделайте, делов то на 10 минут. Приедут инспектора, переопломбируют. Тогда и АВБбШв можно будет 4х16 поставить.
     
    Naz , 11.12.14
    #3 + Цитировать
  4. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    @Steeler, Да не переживайте Вы так - Вашим кусочкам провода в 4 кв. мм. 32 ампера тока не повредят.
    Дослужат они до очередной поверки счётчика.
     
    LZ333 , 11.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    890

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Челябинск
    А ПВ3 у вас с наконечниками? По идее, вопросы должны были возникнуть ещё на этапе оконцевания...
     
    Bege74 , 11.12.14
    #5 + Цитировать
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    Правильное облуживание проводов -не хуже оконцевателей.
     
    LZ333 , 11.12.14
    #6 + Цитировать
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Одножилка 4 кв. мм держит ток 41А. Только жгуты свои развяжите и стяжки выкиньте.
     
    ДмитрийМ , 11.12.14
    #7 + Цитировать
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    Ну не обязательно жгуты развязывать
     
    LZ333 , 11.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.299
    Благодарности:
    3.533

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.299
    Благодарности:
    3.533
    Адрес:
    Киров
    Я бы жгуты развязал.
     
    Глэн , 11.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    890

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Челябинск
    Автомат С32 при токе 41А будет отключаться несколько минут...
    Я б тоже жгуты развязал, чтобы лучше охлаждались :)
     
    Bege74 , 11.12.14
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    А изоляция провода должна выдерживать нагрев до 105 градусов;)
     
    ДмитрийМ , 11.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    890

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Челябинск
    Точно так же должна, как и сечение должно быть 6 квадратных миллиметров. :aga:
     
    Bege74 , 11.12.14
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Ну почему же, может человек купил четвёрку. Нормальную. Такую четвёрку даже севкабель не делает:)]
     
    ДмитрийМ , 11.12.14
    #13 + Цитировать
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Владимир
    Плавится при 150 :hello:
    Могу рассказать как она проверяется на заводе-изготовителе ПВХ изоляции :aga:
     
    LZ333 , 11.12.14
    #14 + Цитировать
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Ну так расскажите, может чего нового узнаем...
     
    ДмитрийМ , 11.12.14
    #15 + Цитировать