    Потолок в бане
    Здравствуйте! проблема с полком в бане. потолок состоит со стороны парилки с мойкой; рейка, карказ под рейку, фольга, пароизоляция, мин вата, пароизоляция, доска половая второва этажа. снял половую доску второга этажа сунул руку под параизоляцию края мин ваты сырые а вот середина сухая на брсе перекрытия лед че делать как быть.
     
    asdf1985 , 11.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Первым делом искать неплотности в пароизоляции со стороны парилки. Во вторых, пароизоляция сверху, со стороны второго этажа. как установлена? Вплотную к утеплителю? Или с зазором? С каким? Между пароизоляцией и досками пола зазор есть?
    Полотнища пароизоляции как соединяли?
     
    Dimastik25 , 11.12.14
    #2 + Цитировать
  3. asdf1985
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    asdf1985

    Участник

    asdf1985

    Участник

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Со стороны бани что пароизоляция что фальга проклеены. со стороны второва этажа между половой доской и пароизоляцией 15см.между паро изоляцией и мин ватой (урсой) продуха нет. может пароизоляция не та
     
    asdf1985 , 11.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пароизоляции со стороны второго этажа не должно быть! Только паропроницаемая мембрана.
    Пароизоляция со стороны парилки имеет дыры - придётся переделывать.
     
    Палеха , 11.12.14
    #4 + Цитировать
  5. SergeyZet
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    237

    SergeyZet

    Живу здесь

    SergeyZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Россия
    @asdf1985, судя по описанию, у вас явный источник влаги - брус перекрытия. Он "тянет" воду и потом отдает ее утеплителю.
    Во первых, посмотрите как сделана пароизоляция на потолке парилки по отношению к брусу.
    Во вторых, дайте брусу и утеплителю шанс сохнуть естественным путем. Уберите пароизоляцию сверху и организуйте воздушный зазор между утеплителем и полом второго этажа
    В третьих, если второй этаж всегда теплый, а баня все больше холодная, то в лагах и утеплителе будет конденсироваться влага со второго этажа, а не из бани. Тогда надо отдельно думать по вашему "пирогу" как защитить его от влаги с двух сторон.
    Upd. Если на брусе перекрытия лед, то второй этаж холодный. П. 3 снимается. Но появляется вопрос, проветривается ли второй этаж, и, если да, то как?
     
    Последнее редактирование: 11.12.14
    SergeyZet , 11.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    По рекомендации Изоспана, при укладке пароизоляции поверх утеплителя, нужно обязательно оставлять воздушный зазор минимум 50 мм.
     
    Dimastik25 , 11.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для пароизоляции? Или для паропроницаемой мембраны?
     
    Палеха , 11.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Именно для пароизоляции. Смотреть тут.
     
    Dimastik25 , 11.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень странные рекомендации - запереть теплоизоляцию в паронепроницаемый мешок. Тогда, какой смысл в воздушных зазорах?
    А этот их пример http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/sayni-i-bani для тех, кто хочет быстро угробить свою баню. :)
     
    Палеха , 11.12.14
    #9 + Цитировать
  10. SergeyZet
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    237

    SergeyZet

    Живу здесь

    SergeyZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Россия
    Мне тоже странно. Зазоры между мембраной и утеплителем нужны, чтобы на "мохнатой" стороне мембраны оседала влага. Но она оттуда должна испариться, т. е зазор должен проветриваться. Вот у @asdf1985 балки мокрые, значит конденсация есть, а вентиляции нет.

    По ссылке, кстати, рекомендуют проклеить места примыкания утеплителя к стенам, т. е предлагают создать паронепроницаемый герметичный термос, так получается.
     
    SergeyZet , 11.12.14
    #10 + Цитировать
  11. asdf1985
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    asdf1985

    Участник

    asdf1985

    Участник

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Значит советуете снять верхний слой пароизоляции. а доска не сгниет хотел положить на нею ламинат. второй этаж холодный не проветривается. может вытежку какую нибуть поставить под полы над баней, или убрать утеплитель и просто залить жидкой глиной?
     
    asdf1985 , 11.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.779
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вытяжку нужно сделать на втором этаже. И найти откуда в утеплитель поступает влага. Проверить качество пароизоляции на первом этаже. Кстати, что в качестве пароизоляции использовали?
     
    Dimastik25 , 11.12.14
    #12 + Цитировать
  13. asdf1985
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    asdf1985

    Участник

    asdf1985

    Участник

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Точно не помню но помоему чем крышу под железо покрывают такоеже хз.
     
    asdf1985 , 11.12.14
    #13 + Цитировать
  14. SergeyZet
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    237

    SergeyZet

    Живу здесь

    SergeyZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Россия
    Смотрите по конструкции, скорее всего у вас в подпольное пространство где-то попадает теплый влажный воздух. Ищите, откуда. Возможно, из предбанника? Потом влага конденсируется на потолочных балках. Возможно, они достаточно широкие (100 мм?) и поэтому более ехолодные чем утеплитель.
    Вам нужно доставать утеплитель, все просушить, и сделать заново. Возможно, придется добавить 50 мм утеплителя поверх деревянных балок (пространство позволяет), чтобы "спрятать" их в пирог.
    Но самое главное - искать откуда влага под полом, смотреть как туда заходит теплый воздух с первого этажа
     