    Проектирую ВТП, буду благодарен за критику и советы
    Здравствуйте! Спасибо за ваше время ;)

    Осенью залил МЗЛФ, весной буду делать полы по грунту с ВТП.
    Утепление пола 20 см ПСБ, в стенах будет 30 см эковаты, в перекрытии чердака 50 см эковаты.
    Теплопотери считал в valtec. prg, на дом 140 квадратов вышло 4,6 кВт/ч.
    Тепло планирую брать у теплоаккумулятора и через смесительный узел загонять в петли.

    Раскидал петли:
    ВТП.png

    Посчитал гидравлику:
    таблица.png

    Температура теплоносителя на входе 33 гр. При разнице температур подача-обратка 5 гр. расход теплоносителя по коллектору около 0,85 м3/ч, скорость течения 0,485 м/с, потери давления 1,17 метра водяного столба. Выходит что мне подходит самый простенький насос Wilo Star-RS 25/2.

    Никаких проблем никто не увидел?
     
    Мазурбат , 10.12.14
    #1 + Цитировать
  2. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.680

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.680
    Адрес:
    Коломна
    Регион Воронеж.
    Если минвата халявная, то переплаты нет. У нас в Московском регионе достаточно 15см по СНИПам в стенах.
    Вас кто то сильно запугал с утеплением.
     
    ZaKoN83 , 10.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Мазурбат
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20

    Мазурбат

    Живу здесь

    Мазурбат

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Воронеж
    Не известно что будет с ценами на энергоносители, сейчас деньги есть на лишнее утепление.
     
    Мазурбат , 11.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    Какие потери тепла на вентиляцию Вы считали и как..?
     
    Последнее редактирование: 11.12.14
    Валерий72 , 11.12.14
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.752
    Благодарности:
    1.430

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.752
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Новороссийск
    Насос с напором 4 метра.
     
    novor113 , 11.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Опухните гнуть 25мм
     
    Winder , 11.12.14
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    5.366

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    5.366
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Наверное, имелось ввиду что подача и обратка коллектора 1" (25), ну а выхода как обычно.
     
    ВэллИ , 11.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Мазурбат
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20

    Мазурбат

    Живу здесь

    Мазурбат

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Воронеж
    @ВэллИ, @Winder, труба 16*2, забыл указать одну из главных вещей) Коллектор дюймовый.
    Как я понимаю всё выглядит нормально и можно заказывать трубу и коллектор и думать над смесителем.

    @Валерий72, потери на вентиляцию я не считал, т. к. пока не определился с её типом. Будет либо приточно-вытяжная через рекуператор (самодельный скорее всего), либо буду строить каркасник без пароизоляции, а вентиляция будет через стены, которые будут достаточно проницаемы. Есть мнение, что используя толстый слой эковаты и внешнюю обшивку с хорошей паропропусконой способностью и вент зазором, пароизоляция не нужна и влага не будет накапливаться в утеплителе. Есть желание пожить в каркаснике с внутренними стенами обшитыми крафт бумагой и проверить эту гипотезу. Если не прокатит и придётся делать систему вентиляции, то думаю у ВТП будет запас по мощности.
     
    Мазурбат , 11.12.14
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.752
    Благодарности:
    1.430

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.752
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Новороссийск
    У ВТП будет огромный запас по мощности. Не менее 70 Вт с кв. м.
     
    novor113 , 12.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Майкоп
    Ну это совсем без запаса, возьмите Wilo Star-RS 25/4
     
    Кетова Татьяна , 12.12.14
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    5.366

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    5.366
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)А еще лучше RS 25/6, и поставьте на 1-ю скорость.
     
    ВэллИ , 12.12.14
    #11 + Цитировать
  12. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.680

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.680
    Адрес:
    Коломна
    Переводите в евро, баксы и золото. 50 см утеплителя по моим меркам- это совсем через чур. Ваше "конкретное" утепление съэкономит гораздо меньше чем вылетит через вентиляцию.
     
    ZaKoN83 , 12.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Мазурбат
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20

    Мазурбат

    Живу здесь

    Мазурбат

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Воронеж
    Чем лучше такой запас по мощности насоса?

    Золото слишком долгосрочный вариант. Если глядеть так далеко то можно и акции сбера купить, они сейчас падают и думаю еще не предел.
    50 см будет только в кровле, хотя может быть уменьшу до 40, т. к. в кровле эковата будет менее плотная. Такое утепление это мои тараканы, хочу чтобы в случае чего свечей мог отопиться до более-менее комфортной температуры)
     
    Мазурбат , 13.12.14
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    5.366

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.505
    Благодарности:
    5.366
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Да пусть будет. Запас, еще никогда карман не тянул. Да и по деньгам, не критична разница. :hello:
     
    ВэллИ , 13.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Sverdloff
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    Sverdloff

    Живу здесь

    Sverdloff

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    @Мазурбат, а под мебелью тоже будет теплый пол?
     
    Sverdloff , 17.12.14
    #15 + Цитировать