    Конденсационный котел Buderus
    Добрый день. Возникла такая вот проблема. Купил я себе в дом Новый конденсационник BUDERUS Logamax GB072-24. Одноконтурный. Все подключили. Вызвал специалиста. то все подстроил, распечатал. А теперь о проблеме. В обычном режиме у него стоит температура подающей линии 5 град. и не меняется. В режиме Manual все меняется и котел работает отлично. Настройщик сказал что нужно подключить датчик уличной температуры и все заработает. Так и сделал. Теперь и температуру за бортом показывает, но все так же не работает в обычном и погодазависимом режиме.
    В связи с этим вопрос? Это настройщик не опытный что не может заставить работать котел или есть волшебная кнопка, которую надо включить.
     
    Dimkinhap , 10.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Настройщик из АСЦ?
    Сертификат Buderus имеет?
    Где проживаете?
     
    Buderus71 , 10.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    10 км от Мкада, Люберецкий р-н. Да, настройщик из Официалов, Фирма Термостудия
     
    Dimkinhap , 10.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Ну так и пусть доводят до ума!
     
    Buderus71 , 10.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Он уже 2 раза приезжал. Проверял все по книге, газоанализатору, выставил температурную кривую для работы в погодазависимом режиме. И все без результатно (Причем в обычном режиме температура подающей линии меняется, а когда смотришь в режиме информации, она все время стоит на 5 град (Сказал что нужен специально обученный человек по конденсационникам, он знает волшебное слово или правильное програмное обеспечение. Обещал проконсультироваться в тех. поддержке Будерус. Уже неделю не звонит
     
    Dimkinhap , 10.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Вы неделю без отопления? или все работает но вас что то смущает? никак не пойму
     
    Buderus71 , 10.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Еще раз. Котел работет, но только в режиме Manual. И греет бойлер косвенного нагрева и отопление. Все работает идеально. Но если вернуть котел в обычный режим, в который он входит сразу после включения, то меняешь температуру отопления и горячей воды, а он не раегирует. Если войти в информационное меню, то там показана температура подающей линии 5 град. Я так понимаю это включен режим от замерзания.
     
    Dimkinhap , 10.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Ну и самая большая задача заставить его все-таки работать в погодозависимом режиме
     
    Dimkinhap , 10.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Вы изменения точно сохраняете?
    Что значится в параметрах 1. W1, 1. W2, 1. W3?
     
    Buderus71 , 10.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Да точно меняю и ставлю галочку. Это смогу посмотреть только вечером, когда приеду домой (сразу напишу. Спасибо за помощь
     
    Dimkinhap , 10.12.14
    #10 + Цитировать
  11. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    В любом случае Термостудия запускала котел, брала за это деньги и несет ответственность. И они обязаны довести пусконаладку до конца.
     
    Buderus71 , 10.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Посмотрел вчера показания. 1W1 - 1. 1W2-65. 1W3-25. Да он и не отказывается. Говорит что самому интересно разобраться! Но я думал может тут кто поможет в ускорении решения проблемы
     
    Dimkinhap , 11.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Просто у меня газ дорогой, газгольдер. Именно по этому и купил конденсационник. И хочется заставить работать котел в погодозависимом режиме как можно быстрее)
     
    Dimkinhap , 11.12.14
    #13 + Цитировать
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    2.666
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Тула
    Сфоткайте подключение на котле подключение GB072.JPG
    а также посмотрите что значится в i02, i07, i15
     
    Buderus71 , 11.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Dimkinhap
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Dimkinhap

    Новичок

    Dimkinhap

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Хорошо. Вечером сделаю
     
    Dimkinhap , 11.12.14