1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема для двухэтажного дома + гараж (1 фаза, генератор, ИБП)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Tan76, 07.12.14.

  1. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Схема для двухэтажного дома + гараж (1 фаза, генератор, ИБП)
    Бывалые помогите привести в порядок эл. схему и подобрать комплектующие.

    Исходные данные такие, к участку протянут СИП 2х16, на столбе щиток собранный представителем энергосбыта. Выглядит так

    Фото0808.jpg

    В нем автомат 50а, потом счетчик, потом автомат 50а, коммутация медью 10 кв, многожильным. Ещё в щитке автомат для включения уличного фонаря и розетка (будет убрана сразу после подключения). Есть генератор Практика SPG 2800. 40 метров кабеля АВВГ 2х16, под землей проложены полиэтиленовые трубы между гаражом и домом для протягивания этого кабеля, ввод в гараж со стороны столба тоже планирую под землей. Есть контактор Acti 9 iCT A9C20838 25 А и ещё несколько автоматов и УЗО серии Easy 9 от Schneider.

    Теперь требования которые нужно реализовать:
    • Обеспечить энергией дом и гараж.
    • Сделать линии с резервным питанием от генератора.
    • Сделать линии с режимом работы 24х7, питание от ИБП и подзарядка ИБП от генератора.
    Схема реализации

    v1.png

    Генератор планирую расположить в подсобном помещении гаража, щитки гаража и генератора будут на одной стене, в одном месте, но в разных помещениях, через стену в общем. Алгоритм ввода резервного питания такой, при отключении сети, звоню дежурному энергокомпании и если вырубили на долго иду запускать генератор. Катушка контактора управляется цепью генератора, основной ввод подключен к Н. З. контактам, генератор к Н. О. При запуске генератора резервные линии отрываются от основного ввода и коммутируются с генератором. При остановке генератора возвращаются на основной ввод. Возможно остановку генератора автоматизирую, через реле времени запитанного от основного ввода.

    Проводку в помещения планирую выполнять медью 3х2,5 и 3х1,5 от генератора до дома медь 2х4 (в той же трубе что и основной кабель). Посмотрите, может что то можно упростить или улучшить. Посоветуйте, что из комплектующий использовать, Шнайдер хорош конечно но вдруг есть варианты не хуже но дешевле.
     
    Последнее редактирование: 07.12.14
    Tan76 , 07.12.14
    #1 + Цитировать
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Tan76,
    Не понял по схеме, у вас от вводного АВ 50А приходит в щит гаража на 25А, вероятно там тоже 50А тоже должен быть? Или у вас как бы разделение, 25А на гараж пошло, а "остальные" 25А на дом?
    Хорошо бы автоматы и УЗО пронумеровать.
    Много линий на некоторых УЗО.
    Проверьте номиналы АВ на схеме, например, от АВ 6А запитан котел, кабинет, серверная.
    Защита от перенапряжений будет?
    УЗО на 32А у хороших производителей не найдете.
    Это самая дешевая китайская серия Шнайдера, со всеми вытекающими...
     
    D_A_N , 08.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    25А на входе в щиток поставил чтоб защитить контактор и узо.
    Сейчас использую ИБП SMART WINNER 1000 http://ippon.ru/catalog/smart-winner-750-1000/, на нем сервер, роутер и два котла, минут на 10-15 хватает при обесточивании. В новый дом планирую купить Smart Winner 1500. Учитывая мощность ИБП в 1350 ватт не вижу смысла в автомате более 6А.
    Хотелось бы, но не придумал как её сюда впихнуть
    Да можно и на 40А, посоветуйте чтоб не сильно дорого было и работало при этом
    не спорю, дешёвая и китайская, но у меня пока нареканий нет, всё что видел работало нормально.
     
    Tan76 , 08.12.14
    #3 + Цитировать
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Все правильно. Но я сомневаюсь, что 1,35 кВт ИБП потянет хотя бы один котел.
    Все ж зависит от производителя, на котором вы остановитесь.
    В щитке дома 1 этажа и гаража, например. Хотя бы в щитке 1 этажа
     
    D_A_N , 08.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    зря сомневаетесь, даже SMART WINNER 1000 (700вт) тянет уже не первый год два котла ferroli Domiproject F24 (с закрытой топкой, то есть +ещё два мотора в нагрузку) и маленький серверок с шестью дисками внутри. Роутер я за нагрузку и не считаю уже...
     
    Tan76 , 08.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Предлагайте, я не силен в этом, знаю что иек плохо, знаю что АВВ дорого, ищу компромиссы.

    На счет защиты от перенапряжения, может добавить в щиток на столбе УЗМ-51? выживет оно там?
     
    Tan76 , 08.12.14
    #6 + Цитировать
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Вы же не написали, что это газовый котел. Тогда все ок.
    Цены сейчас меняются практически каждый день. Многое зависит от "начинки" щита, кол-ва УЗО и автоматов. У каких-то производителей дороже автоматы, но дешевле УЗО, у кого-то наоборот. У того же Хагера, хорошего по качеству и более меньшей цены на АВ и УЗО типа АС, цены на УЗО тип А напорядок дороже ведущих серий АББ и Шнайдера, что в итоге снивелирует цену.
    Надо определяться со схемой, комплектующими щитка и ...считать разных производителей. Мне кажется, тот же ИЕК будет не хуже, чем Easy9 от Шнайдера.

    Есть варианты изготовления -40, но сколько они стоят, и каков их срок поставки не знаю. Да и отключится от УЗМ электроснабжение дома, придется в щиток на улицу идти смотреть, что сработало, то ли УЗМ, то ли вводной АВ или противопожарное УЗО.
     
    D_A_N , 08.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Ну значит к вопросу выбора комплектующих вернемся позже, схему сперва закончу. УЗМ на -40 мне не нужно наверно, у нас тут и -25 не каждый год бывает, а если и бывает то пару ночей всего.
     
    Tan76 , 08.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Доработал чуток схему, добавил реле напряжения в щиток на столбе, второй автомат от туда убрал (может зря?).
    Безымянный.jpg

    Реле думаю купить УЗМ-51М УХЛ2, кто знает, подскажите, нормальный выбор?

    Не знаю как это на практике будет но пока мне кажется что прям сразу бежать к щитку не придется, реле ведь, через какое то время будет пытаться восстановить подачу напряжения само. В ручную то я его все равно включать не буду. А для меня порядок действий всё тот же, пропал свет, звоню, узнаю на долго ли, говорят к примеру, вас не отключали, и только тогда я иду и проверяю щиток. А если действительно отключили, завожу генератор. Хотя не знаю, абсолютно новое для меня это дело, не понятно как действовать.
     
    Последнее редактирование: 09.12.14
    Tan76 , 09.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Блин форум жмет картинки, схема мелкая получается, добавлю ещё в одном формате
     

    Вложения:

    Tan76 , 09.12.14
    #10 + Цитировать
  11. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Проведена работа над ошибками
    Безымянный.png
     
    Tan76 , 10.12.14
    #11 + Цитировать
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Tan76,
    Автоматику лучше расположить, либо в одном щитке, либо щитки рядом. Иначе будет проблематично бегать, одно там включать, другое отключать и т. д.
    Катушки контакторов не защищены автоматами.
    При отключении электроэнергии от основного источника, вам надо будет в обязательном порядке отключить вводные АВ в щитках.
    Нет особого смысла в селективном УЗО после генератора.
    В гараже достаточно одного УЗО 40/30 на три автомата.
    Посудомоечную машинку поставить АВ 6 (не маловат номинал?) и АВ 6 А Санузел1 можно под одно УЗО 16/10мА
    На кондеи 6А не маловато?
    УЗО 40/30 1 этаж - слишком много линий "повесили".
    Смысла особого нет занижать вводный АВ в щитках 1 и 2 этажа на 25А при вводном 50А.
    Все линии освещения на одном УЗО не очень хорошо.

    По хорошему убрать ваши контакторы, и поставить реверсивный рубильник для переключения сеть/генератор. Схема будет дешевле, надежнее, безопаснее, экономичнее.
    Неужели при таком количестве автоматики, не найдется места УЗМ в щитке?
    НУ и схема нечитабельна, напоминает лабиринт, каждую линию приходится отслеживать, куда приведет. Хотя может вам, конечно, так удобнее.
     
    D_A_N , 11.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Не понятно что имеете в виду, тут несколько практически независимых щитков, коммутация между ними двумя кабелями, пока не придумал ситуацию когда нужно будет одновременно что то в разных щитках отключать. По мне так наоборот удобней, не нужно бежать в дом если отключить нужно гараж.
    Учту, хотя пока не понимаю зачем, растолкуйте плиз.
    Именно это и делают контакторы, сразу при запуске генератора, основная фишка так сказать, ради неё всё и затевалось ;)
    я тоже так думал, но умные люди посоветовали и я согласился.
    одним наверно нельзя обойтись, линий то фактически две (резервируемая и не резервируемая) и они в какой-то момент станут независимыми.
    Подумаю, возможно так и будет.
    как раз, два кондея это не более полутора киловатт потребляемой
    Собственно это и есть самый больной вопрос сейчас, понятно что реверсивный надежнее, но блин хочется удобства, основная фишка контакторов именно в автоматическом переходе на основной ввод.
    Ещё не окончательный вариант, будет работа над ошибками
     
    Tan76 , 11.12.14
    #13 + Цитировать
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.086
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Чем это объясняли умные люди?
    Дело ваше, пусковой ток кондея в 5 раза выше номинального, 750/220*5=17А. Автоматы "С" 3-5 от номинального. Взять по минимальному порогу 18А. Вообщем на пределе. Смотрите сами.
    Да и те же 6-ти амперные автоматы стоят дороже, чем на 10 или 16.
    Переключили реверсивный рубильник и пошли заводить генератор. Щит-то 1-ого этажа наверняка на выходе около двери все равно, т. е. по пути к генератору.
    Контактор же не автомат, им управляет катушка, которая питается от сети, а следовательно, должна быть защищена от сверхтоков, чтоб не сгорела.
    Про гараж все верно, но щит генератора и 1-ого этажа хотя бы "объедините".
     
    D_A_N , 11.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Таганрог
    Катушка питается от генератора, а не от сети, все равно защищать? Генератор может неожиданно выдать больше чем сможет осилить катушка?
     
    Tan76 , 11.12.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также: