Электрика в частном доме, помогите довести до ума схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MitrichKos, 03.12.14.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. PEN, пройдя через счётчик, превращается в тыкву N. Не ведите в дом 5-й заземляющий провод. Или ведите, но не используйте. Для дома - отдельное заземление, система ТТ.
     
  2. MitrichKos
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48

    MitrichKos

    Живу здесь

    MitrichKos

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Кострома
    Это тогда получается заземление вообще делать не надо? Значит во всей округе по системе ТТ сделано, и если мне сделать с заземлением (TN-C-S), то любая соседская авария ко мне в землю придет?
    Энергетики просят именно такую схему, как на моей картинке.
     
    Последнее редактирование: 22.12.14
  3. Енин Евгений
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    Енин Евгений

    Участник

    Енин Евгений

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Курган
    ПУЭ-7
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и PEN проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных, жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN проводника на РЕ и N проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
     
    Последнее редактирование: 22.12.14
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они, скорее, денег просят... Ибо 550 рублей не укладываются в голове у обоих сторон.
     
  5. MitrichKos
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48

    MitrichKos

    Живу здесь

    MitrichKos

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Кострома
    Вот тут даже не знаю, что и сказать... Может им проект нарисовать и упереться, что так по проекту надо? Хотя им закон не писан - монополисты же...
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Сделайте так, как они говорят. Ноль сразу на счетчик, а от счетчика сразу в кабель. Заземление для дома сделайте около дома. И все будет хорошо. Забудьте про PEN. Считайте, что это простой ноль N.

    Иногда делают деление после счетчика. Но при аварии через клеммы Вашего счетчика может пойти чужой ток и клемма может выгореть. Поэтому после счетчика лучше не заземлять.

    В ТУ пишут про повторное заземление. Его лучше делать до счетчика. Для этого не обязательно рвать PEN. Можно перед щитком применить прокалывающий зажим и через него присоединиться к повторному заземлению, сделанному около столба.

    При таком раскладе надо делать 2 заземления: повторное около столба и защитное около дома.
     
  7. MitrichKos
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48

    MitrichKos

    Живу здесь

    MitrichKos

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Кострома
    Таким образом получается, что заземление около дома вообще не связано ни с чем? УЗО будут работать в этом случае?
    Вот именно так у меня сейчас сделано временное подключение по их указанию
    Надо сходить посмотреть, вроде нет у столба никакого заземления
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С землёй же оно связано! :mad: Если только это не земля в цветочном горшке! :aga:
    Ну забейте там 3 метра уголка. А вообще это ваши монополисты должны делать, если по ПУЭ...
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да, заземление около дома не связано с уличной линией. УЗО предназначено для работы в такой схеме. Конечно при условии, что заземление более-менее правильное.

    Надо сходить. Но не посмотреть, а сделать.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот это ищите:

    povtornoe.jpg
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На нашем форуме человек восемь с половиной понимают, но признаются в этом с трудом...:aga:
    Когда Вы собираетесь использовать один из четырёх приходящих проводов как ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ, никакие электрошалости с ним недопустимы. К электрошалостям можно отнести проход через счётчик, использование иековской винтиковой шинки и т. п.
    Если прорисовать всю схему электроустановки, станет понятно, что полученный делением ПЕНа РЕ - тот же линейный ноль, ничем уже не разрываемый и незащищаемый.
    А ведь РЕ это не просто заземление - это корпус холодильника, стиралки, посудомойки, варочной панели, духовки, водогрея, котла... и много чего ещё.
    Реальность, нас окружающая, не даёт никаких гарантий, что на этом нуле никогда не будет 380 вольт.
    ПУЭ в этом плане витает в облаках, ибо теория без практики мертва! Пьяные электрики, въехавший в столб КАМАз, кусочек арматурки, изображающий из себя повторное заземление, мы протянули СИП - мы в домике, он же изолированный и вообще не порвётся никогда...
    Это даже не теория, это здравый смысл.
    И идёт лесом. У Вас в собственности ...цать соток защиты. Хотите большего?
     
  12. MitrichKos
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48

    MitrichKos

    Живу здесь

    MitrichKos

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Кострома
    Спасибо за советы, информации получил много, пойду учить матчасть
     
  13. MitrichKos
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48

    MitrichKos

    Живу здесь

    MitrichKos

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Кострома
    Господа, снова нужна Ваша помощь!
    Электрику внутри дома смонтировал, работы пришлось делать самому, вот ссылка на небольшой фотоотчет https://yadi.sk/d/UV0PmOazihCUa.
    Теперь нужно осуществить ввод.
    Изучив мнения специалистов, пришел к выводу, что щит учета расположу на трубостойке неподалеку от столба. На той же трубостойке повешу небольшой распределительный щит: линия на дом, на гараж, на баню и т. д. К дому через тот же столб проложу СИП 4х16, а на доме перейду на медь через 4полюсный автомат 32А.
    Сейчас у меня подключена и опломбирована времянка примерно такого вида:
    Фото0373jpg.jpeg
    Хочу деревянную стойку заменить на металлическую и перенести ближе к столбу, а точнее к укосине, которая стоит на моем участке.
    2.jpg
    и подключение по такой схеме:
    1.jpg
    Собственно вопросов несколько:
    1. На временной стойке смотан большой запас СИПа, метров 25-30, т. к. изначально думал, что перенесу ЩУ на фасад дома. Как теперь его укоротить?
    2. Каким проводом лучше соединить ЩУ и ЩР? Я планирую ПуГВ 6мм2, чтобы потом через наконечник распараллелить его на несколько автоматов, но он в одиночной изоляции. Не хотелось бы ставить в этот щит много автоматов.
    3. Есть ли смысл ставить 4полюсный автомат на фасаде дома, чтобы перейти с СИПа на медь? Может просто коробку ПГ поставить и в ней орехами соединить?
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Откусить лишнее:)
    ВВГ
    Нет. Поставьте простой рубильник (выключатель нагрузки от ИЕК - ВН32)
     
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Переход с СИП на медь прокалывающими зажимами и никаких АВ.