Как подключить дом к теплоцентрали? схема?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем amorales77, 02.12.14.

  1. amorales77
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    amorales77

    Участник

    amorales77

    Участник

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Engels
    Как подключить дом к теплоцентрали? схема?
    Здравствуйте!
    возникла необходимость подключить здание 140 м2 к теплоцентрали.
    подача до 130гр.С 7 кг\см2 обратка 70гр.С 4,5 кг\см2.
    разводка отопления выполнена ПП 90 гр. С
    как собрать тепловой пункт чтобы макс. температуры была 90 гр. С ?
    спасибо ..
     
    amorales77 , 02.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Теплообменник решит Ваш вопрос
     
    Blehman , 02.12.14
    #2 + Цитировать
  3. amorales77
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    amorales77

    Участник

    amorales77

    Участник

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Engels
    конкретнее можно? или просто чтобы что-то написать написали?
     
    amorales77 , 02.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @amorales77,
    Блжд, Вам ещё и разжевать надо, оказывается. Прям в Google Вас забанили, похоже :)
    Так вот ПП - 90С и 10bar - это цифры взаимоисключающие, особенно 90С. Если у Вас приходит в контур 130С, то это перегретый пар, от которого Ваш ПП станет пластилином через..., ну, очень быстро. Следовательно надо понизить температуру подачи до безопасных для ПП значений, т. е. не более 75С. Для этого ставят в качестве развязки теплообменник - упрощенно типа трансформатора, при температуре на входе ТО 130С на выходе 75С (например).
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/6.htm
     
    Blehman , 02.12.14
    #4 + Цитировать
  5. amorales77
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    amorales77

    Участник

    amorales77

    Участник

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Engels
    Это все понятно и без этого разжевывания...
    я поинтересовался есть ли рабочие схемы, примеры с теплообменником?
    в гугле ничего конкретного, одни элеваторы.
     
    amorales77 , 02.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.460
    Благодарности:
    3.229

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.460
    Благодарности:
    3.229
    Адрес:
    Изюм
    Ленились искать. Один из множества вариантов http://esco.co.ua/journal/2008_4/art151.htm
     
    Сергей192 , 03.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Готовая рабочая схема с теплообменником - это готовая серийно выпускающаяся квартирная станция (малогабаритный ИТП). Занимает места как газовая колонка и выглядит снаружи похоже.
     
    Inchin , 03.12.14
    #7 + Цитировать
  8. amorales77
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    amorales77

    Участник

    amorales77

    Участник

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Engels
    Знаете..конечно спасибо за уделенное Ваше время..но все эти ответы неконкретны и бесполезны.
    по теме четко так никто и не высказался...не знаете-нечего тогда отвечать...
    вопрос такой-как из 130гр сделать 75гр,схема или пример ...всего-то...
    спаибо, и извините если кого-то задел.
     
    amorales77 , 03.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А позвонить изготовителям ТО и обсудить конкретику Вашего запроса - слабо? Или денег на межгород жалко. Опять же Skype в Саратовской области под запретом, наверное и электронная почта отсутствует. Вам дали наводку (не путать с "на водку"). Мессингов и Кашпировских на форуме нет. Вы же "постеснялись" рассказать какая СО у Вас после ТО, количество и тип радиаторов, теплопотери помещения, а туда же
    Нехорошо это, не по мущински.
     
    Blehman , 03.12.14
    #9 + Цитировать
  10. amorales77
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    amorales77

    Участник

    amorales77

    Участник

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Engels
    Извините если что не так...не хотел никого обижать и расстраивать.
    СО из ПП двухтрубная, радиаторы ал. 100 шт.,теплопотери 8-12квт...
     
    amorales77 , 04.12.14
    #10 + Цитировать
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Как вариант:

    teploobmennik.jpg

    1 – пластинчатый теплообменник;
    2 – температурный регулятор, в котором 2.1 – это клапан, а 2.2 – термостат;
    3 – насос, подающий давление на теплоноситель;
    4 – счетчик подогретой воды;
    5 – манометр.
     
    Blehman , 05.12.14
    #11 + Цитировать
  12. amorales77
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    amorales77

    Участник

    amorales77

    Участник

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Engels
    Где взять теплообменник такой на 10-15 квт?
    чтобы недорого и проверенное место..в инет магазине?
    и термостат с клапаном?
    очень срочно надо составить смету до понедельника,.где все это заказать и недорого...
     
    amorales77 , 06.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...
    Если не напрягает 4,5 атм в системе (?)
    Возможна зависимая схема подключения.
    Если перепад давления в сети небольшой:
    teplo_vent_1_366 ЗАВИСИМАЯ.jpg

    Если перепад давл. еще и стабильный, можно отказаться от рег. перепада. (РР / РД)
    Регулировка Т* в СО - подмесом (на картинке)

    ...Если давление 4,5 атм. неприемлемо,
    Подсоединение по независимой схеме, с теплообменником.

    teplo_vent_1_366 НЕЗАВИСИМАЯ.jpg
    90* для ПП - 2 года "службы".
    А до этого срока - изгибы труб по вар. "в бараний рог".

    Оба варианта предусматривают подмес. (на 2-м рис. его нет, к сожаленью хозяина СО) А значит - поддержание любой нужной Т* в СО.

    Вариант "независимый" может обойтись без автоматики "по давлению" и "по температуре" в т/сети.
    Т. е. без обязательной защиты (!) пластиковой системы от ..параметров ЦТС

    ...Знаком т/о "Ридан". 40 кВт, размером ...меньше табуретки. :ogo:
    Требует промывки с разборкой раз в 3 года. С заменой прокладок. Это дорого.
    Зато ремонтопригодно в течение ..многих лет.
    Имхо, ремонтопригодность надо иметь в виду при выборе др. моделей / марок.
     
    Lyko , 06.12.14
    #13 + Цитировать
  14. amorales77
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    amorales77

    Участник

    amorales77

    Участник

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Engels
    А на схеме что за обозначения РР и РД?
     
    amorales77 , 06.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    РР - регулятор расхода
    РД - регулятор давления.

    ...Хотя по "виду", РР больше походит на "регулятор" перепада давления.
    Хотя, и расход при этом может быть постоянным. :ogo:
    Но в таких случаях девайс наз. УРРД (расход/давление). Не разбирался. Схемы - "как есть".
    Главное то, что в любом случае они - для "больших" систем.
    ...Проектом / ТУ подключения должена заниматься местная теплосеть.
    Она и определит нужность / ненужность, тип, марку и Ду.
    А оба варианта - строго по вопросу, для "справки". :hello:
     
    Lyko , 06.12.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также