1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение отдельно стоящего здания к существующей системе. Нужен совет

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем KostXL, 02.12.14.

  1. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Москва
    Подключение отдельно стоящего здания к существующей системе. Нужен совет
    Добрый день
    Есть: полная обвязка котла на быстромонтируемых элементах (meibes).
    Коллектор: гидрострелка, контуры: ГВС, ТП, Батареи-цоколь, батареи-дом (сильные холода).
    Нужно: На коллекторе есть еще одна свободная пара. Хочу туда подключить узел meibes для прокачки в другое здание.
    Все управляется мозгами котла (Висман, 49 кВт)

    В другом здании:
    Коллектор (4), к нему батареи (отопление, 1 контур), теплообменник (бассейн), ТП (1 контур).
    Здание находиться на расстоянии 6 метров. Длина трасы от коллектора около 10 метров.

    Вопросы:
    1. Делается ли так, или нужно туда кидать газовый контур и ставить отдельный котел?
    2. Котел 49 кВт, сейчас потребляется 12-14 кВт. Бассейн - 40м3. Утепленный, внутри помещения. Будет ли достаточно этого котла?

    Прошу сразу простить за "чайниковские" вопросы.
     
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.964
    Благодарности:
    3.020

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.964
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    М.О.
    @KostXL,
    Сделать можно как душа прикажет, вопрос какой ценой. Учитывая суперпрожорливый потребитель в виде бассейна, Все Ваши 49кВт могут уйти только на его подогрев и ничего не оставить на СО. Ну, сами прикиньте, поддерживать постоянную температуру в 40! тоннах воды. с площадью охлаждения метров 30 квадратных. Это ж прорва по теплопотерям. А ещё и теплопотери при передаче от котла в отдельно стоящее... Тогда уж проще завести газ в "басейн" и поставить отдельный котел. Возможно (нет исходных данных по площади и теплопотерям основного здания) имеет смысл мощный котел поставить в "бассейн", а в основное здание поставить котел с аппетитами поскромнее, сами же говорите:
     
  3. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    448

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Москва
    Можно и теплотрассой обойтись, на поддержание температуры воды в бассейне уйдёт 4 - 6 Квт. час (если у чаши бассейна нет экстремальных потерь тепла), а вот какие тепло потери здания и нагрузка на ГВС без картинок и конструктивов не понятно .
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Кидайте теплотрассу, должно без проблем хватить.
     
  5. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Москва
    Чаша хорошо утеплена, 10 см XPS. Еще и фундамент сам по себе утеплен - тоже 10 см. Даже сейчас (ничего не отапливается, на улице -15) вода в бассейне не замерзла (сантиметров 5).
    Про конструктив здания. 30см арболит заштукатуренный, теплые окна пластиковые (2 пакета, 42 мм), перекрытие под крышу - 200 мм утеплитель. Двойные утепленные двери.
    В здание входит - дюймовые теплоизолированные трубы. ГВС (вход-выход)+ХВ. Они еще не подключены к общей системе отопления. В здании будет свой коллектор и тоже быстромонтируемые насосные группы, только будеросовские. По случаю купил не дорого.
    Планируется электрический болер (150 л), т. к. это сауна и бассейн. Сауна - дровяная каменка.
    Общий размер - 12х7 м. Зеркало бассейна 7х3,8 м.
    Расчетный (и похоже на правду - дом такой же) показатель тепло потерь менее 30 Вт на м2.

    Что пока не понимаю совсем - как включаться в основной коллектор? Надо ли сливать теплоноситель или достаточно все заглушить? Включаться - это подсоединить насосную группу.
    По насосной группе - насос там стоит мощнее, чем во всех остальных. На что это может повлиять?

    Спасибо за конструктивные ответы. Даже просто поддержка сейчас очень в кассу :)
     
  6. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Москва
    Нашел старые фотки. Примерно показал что предстоит. Сейчас уже не так. Все подключено, кроме сауны-бассейна.
     

    Вложения:

    • WP_20130529_001.jpg
    Последнее редактирование: 03.12.14
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @KostXL, вроде бы все верно. Если хватит мощности котла, объема гидрострелок, ду коллекторов, диаметров труб.

    Без схемы восприятие принципов работы Вашей СО, той что сейчас, и той что хотите в будущем - практически невозможно. Словами Вы это не сможете описать. Не случайно придумали язык чертежей.
     
  8. KostXL
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    KostXL

    Просто живу. Точно не здесь :)

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Москва
    При расчете гидрострелки бассейн учитывали, вроде здесь все должно быть нормально.