    Уменьшение подачи снижает мощность котла.
    У меня пеллеты 6 мм, производительность шнека получилась 11.1 кг/час. В настройках указана именно эта величина.
    Расход пеллет по факту совершенно идентичен расходу по контроллеру. Правда я мешки не взвешивал, считал что там 15 кг.
     
  2. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
    С утра засыпал в пустой бункер мешок пеллет (20 кг), для продолжения контроля за реальным расходом топлива. Выставил в сервисе "подача топлива" исходные данные - 8.2., расход по контроллеру - сказочный, после начала устойчивой модуляции показывает 1 - 1.1 кг/час, должно бы хватить на 17-18 часов непрерывной работы, а нет, в бункере, после 9.5 часов работы котла, осталось максимум 3 кг. Причем в меню контроллера введены правильные данные. А вчера я выставлял в сервисе подачу топлива - 6, и котел сожрал все те же 20 кг, но за 17 часов. Разница в продолжительности работы одним количеством топлива весьма существенная. Вот теперь думаю, как настраивать дальше это недоразумение. Из-за чего такая ерунда, не могу понять!
     
  3. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
    Может какой-нибудь заводской дефект? Только в чем он может быть? Все вроде работает, все крутится.
     
    Последнее редактирование: 06.12.14
  4. Дачник МО
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169

    Дачник МО

    Живу здесь

    Дачник МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Московская область, Раменский район
    В меню котла (бойлер) надо посмотреть "Состояние". Там график т-ры котла и мощность. Нажимая стрелки "вниз" "вверх" можно просмотреть статистику за последние 24 часа. В левом верхнем углу будет стоять цифра - это усредненная мощность горелки. По этой мощности можно прикинуть расход пеллет за достаточно большой промежуток времени. Котел работает в режиме модуляции и мощность котла изменяется во времени. Посмотрев в данный момент на цифру расхода 1.1 г/час не всегда это значение можно интерполировать на промежуток времени, например, в 8 часов.
     
  5. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
    Сам факт несоответствия меня удручает и потом, реально большой расход топлива при такой температуре! Да, я еще обратил внимание на то, что температура в доме превышает установленную в котле более чем на два градуса, чего не должно быть при комнатном датчике. Например, сейчас дисплее два значения: 1) Фактической = 23.8, 2) Заданной =21.5. Может отсюда ветер дует? Почему котел не уходит в стоп?
     
  6. Дачник МО
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169

    Дачник МО

    Живу здесь

    Дачник МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Московская область, Раменский район
    В сервисе есть пункт "Тест количества топлива в час" - там должна быть цифра 8,8 кг
    В сервисе есть пункт "Подача на мощности 100%" - по расчету там должно быть 7.8, я бы поставил для начала 7.5 и потом по результатам, может быть еще немного уменьшил.

    У меня сейчас стоит подача шнека в час - 11.1 кг, подача на 100% мощности 5.8 (по расчету 6.2).
     
  7. Дачник МО
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169

    Дачник МО

    Живу здесь

    Дачник МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Московская область, Раменский район
    Температура котла стоит АВТО?
    Какие температуры подачи в радиаторы - расчетная (справа) и измеренная?
     
  8. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
    У меня 8.8 выставлено. А подача по мощности - 8.2. Видимо, необходимо уменьшить, я ее считал как ты объяснял. Слишком делать маленькую, тоже не гуд! Нужно методом тыка добиваться результата, по другому не получится. Температура в "авто",я там ничего не менял. Температура в радиатор -расчетная- 47.4,измеренная - 50.3.
     
  9. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
    А если пересчитать значение от установленной мощности в котле, а она составляет 70% -10 квт, то тогда максимальная подача выходит -5.2! Немного меньше чем у тебя. Только верен ли такой расклад?
     
  10. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
    По показаниям в меню, видно, что котел работает на повышенных оборотах! Отсюда, возможно, и перерасход топлива...
     
  11. Дачник МО
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169

    Дачник МО

    Живу здесь

    Дачник МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Московская область, Раменский район
    Надо уменьшать подачу. Поставь 7.6 вместо 8.2 и понаблюдай. Должна уменьшится мощность, уменьшиться расход пеллет, упасть т-ра подачи в радиаторы. Больше ничего трогать не надо. Процесс займет какое-то время.
     
  12. Дачник МО
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169

    Дачник МО

    Живу здесь

    Дачник МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Московская область, Раменский район
    У нас мощность горелки 16 кВт. Вот для этой мощности (100%) и устанавливается подача в сервисе.
    При ограничении мощности контроллер автоматически пересчитает подачу на требуемую мощность.
     
  13. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
  14. Дачник МО
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169

    Дачник МО

    Живу здесь

    Дачник МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Московская область, Раменский район
    Ждем результат. :victory:
     
  15. Gunarbim
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29

    Gunarbim

    Живу здесь

    Gunarbim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    29
    Но судя по температуре в доме, превышение необходимой мощности на лицо! Значит, считает неверно. :)