1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срочно! Отчего вода стала попадать на стропила

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Тетис1, 30.11.14.

  1. Тетис1
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Тетис1

    Участник

    Тетис1

    Участник

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Срочно! Отчего вода стала попадать на стропила
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Меняем кровлю дома, кровля холодная – нежилой чердак с дальнейшим утеплением по потолку. Стропильная система новая, изоляция – ютафол, покрытие – металлочерепица. Работы ведутся почти месяц (связано с доставкой материалов). После того, как крышу накрыли ютафолом, пережили пару небольших дождей с ветром, было все сухо. Пару дней назад накрыли МЧ, но не успели поставить коньки, пошел сильный дождь (да и сейчас идет). Проверили чердак, вижу, что стропила на чердаке со стороны пленки местами намокли. Подскажите, что это, временная ситуация из-за того, что вода попадает на незакрытый стык в коньке и не успевает стекать по ютафолу, или косяк строителей? Мокрые только стропила и не везде, местами. Хочу понять, что к чему, прежде чем общаться с бригадиром. Заранее спасибо за ваши советы.
     
  2. Karnazh
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.921
    Благодарности:
    1.060

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.921
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Воронеж
  3. Тетис1
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Тетис1

    Участник

    Тетис1

    Участник

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Ютафол Д96 сильвер. Сейчас еще раз проверили чердак. В основном стропила намокли в местах перекрестья с обрешеткой.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.532
    Благодарности:
    29.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.532
    Благодарности:
    29.286
    Адрес:
    Калуга
    Мб не той стороной положили или некачественный? напрягает
    те мб под обрешеткой скапливается вода, которая и проникает через Ютафол ? было немного похожее .
     
  5. Тетис1
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Тетис1

    Участник

    Тетис1

    Участник

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Ютафол постелен правильно, контролировали сами, вроде бы не брак. Десять дней, пока не завезли черепицу крыша стояла под ютафолом, и дождь был, правда не такой сильный, как сейчас. Все было сухо. Постелили черепицу, стало мокнуть. Могли что-то напортачить при монтаже, если "да", то что? Ну а если это от того, что не закончены коньки, то переживем, конечно, потерпим. Просто будет обидно, если вина строителей, а мы узнаем об этом после того, как они закончат, получат расчет и уйдут с объекта. Дом жилой, и ремонт на ближайшие ...цать лет не планируется, вот и нужно понять причину сейчас.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.532
    Благодарности:
    29.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.532
    Благодарности:
    29.286
    Адрес:
    Калуга
    Скорее всего, влага из дома конденсируется на ютафоле (раньше было меньше, так как металлочерепицы не было). должно вылечиться пароизоляцией, но при этом надо не забывать про вентиляцию подкровельного пространства .
     
  7. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.817
    Благодарности:
    63.072

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.817
    Благодарности:
    63.072
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Если дом жилой значит отапливается? На чердак как попадаете? Через открытый люк? Вот через этот люк выходит тепло на холодный чердак. При плохой вентиляции чердака пар конденсируется на Ютафоле. Люк на чердак должен быть утеплен и пароизолирован-это первое. Перекрытие между жилм помещением должно быть пароизолировано со стороны тепла-это второе. Между МЧ и пленкой должен быть продуваемый зазор-это третье. Ветиляция чердака, должно продувать чердак-это четвертое. Посмотрите сначала эти позиции.
    Похолодало?
    Нашли себе проблем в будущем-пароизоляция со стороны холода.
     
  8. Тетис1
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Тетис1

    Участник

    Тетис1

    Участник

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Увы... Если бы конденсат. Уж чего, а вентиляции хватает: в одном фронтоне оконный проем 60х80, в другом должна быть чердачная дверь 80х120. Еще не стоят, так что вентиляция ...
     
  9. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.817
    Благодарности:
    63.072

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.817
    Благодарности:
    63.072
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Значит протечки. Ищите связь протечек с монтажем МЧ. 1. Пленка не поведена? без складок? Контробрешетка сделана? Саморезами не могли повредить пленку?
     
  10. Тетис1
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Тетис1

    Участник

    Тетис1

    Участник

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Да, еще. Намокло за сутки, именно во время дождя, это во-первых. Во-вторых, температура на улице сильно не изменилась, где-то +10. Черноморское побережье все-таки, у нас зима - понятие относительное.
     
  11. Тетис1
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Тетис1

    Участник

    Тетис1

    Участник

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Честно говоря, единственное, что приходит в голову, действительно повредили пленку саморезами, когда крепили металлочерепицу. На глаз не видно, но и других причин пока не нахожу. Вопрос: что с этим теперь делать?
     
  12. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.048

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.048
    Адрес:
    Москва
    Фото представьте :)
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.589
    Благодарности:
    6.307

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.589
    Благодарности:
    6.307
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Никого эта фраза не насторажила.
     
  14. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.054
    Благодарности:
    8.198

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.054
    Благодарности:
    8.198
    Адрес:
    Одинцово
  15. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.048

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.048
    Адрес:
    Москва
    Небось не вниз волны крутили.