1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котельная для одноэтажника, покритикуйте плиз

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Terfree, 27.11.14.

  1. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    @Ayrat, если не затруднит, гляньте плиз с исправлениями :|:

    СО3.jpg
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Обратный клапан стоит не там и не в ту сторону. Насос рециркуляции должен от кранов в бойлер горячую воду качать.
     
  3. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    Точно, тупанул...
    Исправил. Так надо было ?

    СО4.jpg
     
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Да, так.
    И еще - зачем на бойлер вести 32-ю трубу, если патрубки змеевика на бойлере дюймовые?
     
  5. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо ! Учту. Бойлер уже купил, но из коробки еще не доставал. Даже не знал какие там входы/выходы.
     
  6. S@n4es
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22

    S@n4es

    Живу здесь

    S@n4es

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Орел
    зря иронизируете, факт есть факт !
     
  7. S@n4es
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22

    S@n4es

    Живу здесь

    S@n4es

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Орел
    Во так же думают Ваши коллеги, подключая к котлам 24 кВт систему отопления 25 трубой, Зачем 32 ? на котле же 3/4 ? а после переделывают системы или ставят мощные насосы через гидравлический разделитель, что бы все работало !

    Диаметр трубы играет важную роль, ибо каждый диаметр ограничен по пропускной способности в кВт !
    Terfree, Не слушайте, подключайте бойлер 32 трубой и не меньше !
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    @S@n4es, трубу по наружному диаметру мерите?
     
  9. S@n4es
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22

    S@n4es

    Живу здесь

    S@n4es

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Орел
    полипропилен по наружному, сталь по внутреннему до 45
     
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
  11. S@n4es
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22

    S@n4es

    Живу здесь

    S@n4es

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Орел
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    а я про внутренний диаметр говорил.
     
  13. S@n4es
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22

    S@n4es

    Живу здесь

    S@n4es

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Орел
    так и получается недопонимание, я понял что Terfree выложил схему с учетом обвязки полипропиленом а не сталью !
     
  14. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    Ну да, я полипропиленом хотел обвязку сделать.