1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Караул. Пошел песок с глиной

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alexp72mailru, 27.11.14.

  1. Alexp72mailru
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    Alexp72mailru

    Участник

    Alexp72mailru

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Караул. Пошел песок с глиной
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Если такой вопрос поднимался, прошу простить. Нужен срочный ответ. Скважина пробурена летом 2009г глубина 24-25 м. Все время шел потихоньку песочек. и немного глины. картридж в колбе менялся осенью один раз и весной 2-3 раза во время таянья снега. Насос акварио 45-90. И вот на прошлой неделе не идет вода. Стал менять картридж, кое как из колбы выковырял- до половины был затянут глиной. Вчера вода опять не идет, сегодня меняю опять таже история. Да, этим летом поменял насос. На старом все рабочие колеса стерлись- не подымали воду. Вопросы такие:
    1. Что случилось со скважиной?
    2. Где можно приобрести рабочие колеса на этот насос. У нас в Туймазах нету. предлагают только блок в сборе за 2900. и то под заказ. Хотя другие такого же типа колеса стоят не больше 170р
     
    Alexp72mailru , 27.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Например произошел обвал стенки "линзы". Подробнее можно узнать в разделе "Колодцы, скважины".
     
    Андрей 203 , 28.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Alexp72mailru
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    Alexp72mailru

    Участник

    Alexp72mailru

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, я так и предполагал. Только сомневался бывает ли такое.
     
    Alexp72mailru , 28.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    @Alexp72mailru, думаю, что это не катастрофа, придётся прокачивать скважину. И в таких условиях видно придётся винтовым насосом, не знаю выдержит ли обычный центробежный.
     
    Андрей 203 , 28.11.14
    #4 + Цитировать
  5. Alexp72mailru
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    Alexp72mailru

    Участник

    Alexp72mailru

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Кошмар какой. Никогда даже не слышал о таком. А вибрационный не пойдет? Этим летом когда насос меняли, скважину прокачали вибрационным.
     
    Alexp72mailru , 29.11.14
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    В ваших условиях как раз насос такого типа и будет провоцировать разрушение водонесущих пород. Из винтовых широко известным является Водолей НВП 0,32 выпускаемый двумя моделями с разными напорными характеристиками.
     
    Андрей 203 , 29.11.14
    #6 + Цитировать
  7. Alexp72mailru
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    Alexp72mailru

    Участник

    Alexp72mailru

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Спасибо. Вполне приемлемый. А то набрал в поиске - самый дешевый за 40 штук вылез. Будем пробовать. :hello:
     
    Alexp72mailru , 01.12.14
    #7 + Цитировать
  8. kukan
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91

    kukan

    Живу здесь

    kukan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Уфа
    Вынужден не согласиться с @Андрей 203. Насос винтового типа проработает с глино-песком не больше пары дней. После этого винтовая пара под замену.
    Вибронасос хорошо взбалтывает смесь, способствует обвалам слабодержащейся породы, но имеет малую производительность. С таким насосом Вы окончательно заилите скважину.
    Доводилось промывать скважину центробежными насосами.
    1. Педролло. У клиента. Получилось, но геморрно. Его периодически клинило - приходилось доставать и промывать. С тех пор (более 10 лет) полёт нормальный.
    2. Штурм. У меня. Пробурил новую скважину. Сначала пытался прокачать её вибрационным "Водолеем". Неделя - без изменений. Лъётся глина с песком и не светлеет. В итоге взял центробежный "Штурм" (4,5 куб. м в час) и поставил его, включив напрямую - без автоматики, просто выбросив на ландшафт трубу (ПНД-32), прикрученную к насосу. Почти целый день шла пульпа. Теперь уже год в фильтре нет вообще ничего.
    Главное, чтобы в скважине не промылась перемычка со слоем плывуна (если такой в этом месте есть), тогда откачивать надо будет кубокилометры. Или как повезёт.
    Удачи!
     
    kukan , 21.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    @kukan, извините, а до Pedrollo и Штурма применялся винтовой насос, который через пару дней выходил из строя?
     
    Андрей 203 , 21.12.14
    #9 + Цитировать
  10. kukan
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91

    kukan

    Живу здесь

    kukan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Уфа
    Совершенно верно! Только не Водолей, а Беламос. И не до, а после :). На скважине моего соседа.
     
    kukan , 21.12.14
    #10 + Цитировать
  11. kukan
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91

    kukan

    Живу здесь

    kukan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Уфа
    Могу описАть ситуацию подробно. Проводил вскрытие почившего Беламоса. Конструктив не жизнеспособен в воде даже с малым количеством механических примесей.
     
    kukan , 21.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Не вижу смысла обсуждать китайские одноразовые насосы, которые, как видите, работают всего два дня.
     
    Андрей 203 , 21.12.14
    #12 + Цитировать
  13. kukan
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91

    kukan

    Живу здесь

    kukan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Уфа
    @Андрей 203, Совершенно с Вами согласен насчёт китайцев. Однако конструктив по-моему одинаков, и даже если использовать для его изготовления не пластилин (как у китайских аппаратов), а приличные материалы он будет подвержен повышенному износу. Проработает не 2 дня, а месяц - всё равно обидно.
    Кстати "Штурм" тоже китаец, но пока не подводил (тьфу-тьфу).
     
    kukan , 21.12.14
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.074
    Благодарности:
    25.432
    Адрес:
    Уфа
    Винтовые насосы только для прокачки и использовать, как это делают буровики, а далее для работы в системе водоснабжения применять центробежный насос.
     
    Андрей 203 , 21.12.14
    #14 + Цитировать
  15. kukan
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91

    kukan

    Живу здесь

    kukan

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Уфа
    Я в курсе, что пульпу в земснаряде тоже гонит винтовой насос. Однако, не надо забывать про размеры и специфику работы и если заставить его качать чистую воду, то получим невозможность создания давления. Да и буровики тоже качают не чистую воду. Там винт оправдан. В бытовом винтовом насосе рабочая пара - металл+резина (или пластик). При попадании чуть-чуть песка резина "съедается" на раз. После этого имеем следующее: если нет препятствий, то насос худо-бедно качает. СтОит только чуть поднять давление (прикрыть трубу пальцем, подключить водопровод) так сразу насос перестаёт качать. Он исправно вращается и жужжит, но вхолостую - зазоры в рабочей паре не позволяют противодействовать препятствию. Наполнить ёмкость таким насосом можно, но не более того. Поэтому я бы поостерёгся советовать винтовой насос на прокачку песка. Может не дожить до окончания прокачки.
    Повторюсь - это мой опыт, им и делюсь. Пользуйтесь, вдруг поможет :).
     
    kukan , 21.12.14
    #15 + Цитировать