    Готовые одночиповые контроллеры СБ имеют жёсткую логику, без ОЗУ и ПЗУ вообще.
    LT8490 - No Software or Firmware Development Required
    BQ24650 - Resistor Programmable Float Voltage
    SPV1020 - нет памяти программ и электролитов в обвязке, может поэтому сняли с пр-ва (редко ломается, мало покупали).
    CN3722 - тоже однокристальный "железный" MPPT контроллер с силовым преобразователем на 1-м кристалле, с термозащитой и т. д. Без ПЗУ, дисплея, клавиатуры и ком-порта для вирусов.
    Деды раньше вообще эту функцию поиска макс. мощности на аналоговых перемножителях могли делать.

    И всё вышеперечисленное устойчивее к ЭМИ молний или средствам радиоэлектронного подавления (мобилки, джаммеры, красухи и т. д.) чем хлипкая флэш-память с нанометровыми техпроцессами.

    ИМС К176ИЕ12 с 10-22 МОм резисторами в цепи кварца у меня лет 15 в самодельных часах отработала. Без лака и сбоев, правда в металлич. корпусе.
     
    Последнее редактирование: 18.11.16
  2. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425
    Я не понимаю, зачем решать задачу горстью деталей, кучей пайки, если можно сделать одной микросхемкой. И я бы делал не секундной, а 30 секунд и более, чтобы не изнашивать контактор.
    Мне нравится гибкость, которую даёт микроконтроллер. И я умею делать с МК надёжные схемы. Знаю, как защитить контроллер от электромагнитных помех и какие меры принять для защиты от сбоев.
    Если вы считаете, что идеально решите задачу на дискретных элементах - решайте. Я могу и так, и так. И мой выбор - микроконтроллер.

    @user343, на нетиповое напряжение готовой микросхемы не будет.
    P. S. Это проще и надёжнее?
    LT8490_example.png
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.286
    Благодарности:
    6.274

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.286
    Благодарности:
    6.274
    Адрес:
    Калининград
    Я тоже. Минутный выход ие12.
    И это в отрыве от моего несогласия с прямым подключением СП к аккам. Тем более к титанату.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.286
    Благодарности:
    6.274

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.286
    Благодарности:
    6.274
    Адрес:
    Калининград
    Мне тоже. 565рт5 рулит.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.286
    Благодарности:
    6.274

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.286
    Благодарности:
    6.274
    Адрес:
    Калининград
    А вотчдоги встроенные в них есть? Или надо городить многокорпусность?
     
  6. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Никаких хилых лишностей - только тру и хардкор биметаллическая система выдержки времени как в православных холодильниках. Из склепанных личной кувалдой полосы железа и меди. В бочке с минватой для требуемой теплоизоляции и времени охлаждения после срабатывания. Гистерезис по напряжению тоже только на механике с пружыной гистерезящей делать - магнит - катушка - винтик настойки тяги-напряжения - пружына возврата - пружына гистерезиса - контакт. Чтобы было пофиг на помехи.
     