1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реле напряжения РН-111М (НПП "Новатек-Электро")

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем id180801765, 23.11.14.

  1. id180801765
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    id180801765

    Новичок

    id180801765

    Новичок

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Реле напряжения РН-111М (НПП "Новатек-Электро")
    Добый вечер!

    Пару дней назад выгорел ноль на 2-м этаже, две фазы объединившись пошли вверх (в частности в мою квартиру). Кто-то измерил 500Вт, но электрики утверждают что 380Вт (не суть). Все говорю, что слышала.

    Дома выгорели блоки питания, термопот и лампочки. Чтобы этого не повторилось, вызвала электрика. Он посоветовал купить реле напряжения (дал список к покупке: Автомат. однополюсной 25А 3шт, ореховые сжимы 3шт, Дин-рейка 1шт, Реле напряжения). Пока искала РН, продавцы с сомнением отзывались об этом Реле, говоря что надо с сетью в подъезде заняться, а реле может и выгореть.

    Тут почитала про это РН-111М, там были схемы, разговоры про контактор (хотя про него не говорилось). Я начала сомневатся в профессионализме электрика, ибо он назвал это реле "защитой".

    Вопрос: Все правильно? Не будет завтра такого, что это РН сгорит и это меня не спасет?
     
    id180801765 , 23.11.14
    #1 + Цитировать
  2. id180801765
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    id180801765

    Новичок

    id180801765

    Новичок

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    И можно ставить это РН со всем, что он попросил купить?

    Спасибо заранее за ответы
     
    id180801765 , 23.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Варианта 2:

    1. УЗМ-51М

    05.jpg

    2. РН-111М + контактор двухполюсный 63А + автомат однополюсный 1А.
    Здесь их в тройном размере (3 фазы):

    04.jpg
     
    Avs7153 , 23.11.14
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    SB3 , 23.11.14
    #4 + Цитировать
  5. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    автомат однополюсный 1А для каких целей?
     
    RomanXRoman , 17.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Защита цепей питания реле и контактора.
     
    Avs7153 , 17.11.15
    #6 + Цитировать
  7. newset
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    newset

    Участник

    newset

    Участник

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день Avs7153

    А если 3-ф ввод, поставить реле контроля напряжения 3-ф и после него 3 -ф контактор
    то мы получим тоже самое, что и УЗМ-51М, но только минус будет в том что отключаться будет сразу весь дом?
     
    newset , 18.03.16
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, и на этот случай есть УЗМ-3-63 (контактора не требует).
     
    Avs7153 , 18.03.16
    #8 + Цитировать
  9. newset
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    newset

    Участник

    newset

    Участник

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Спасибо, хороший вариант, но я если буду влезать в бюджет, возьму все таки реле CM-PVE и контактор ESB
     
    newset , 18.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Липецк
    лучше РНПП-311М (от меандра) + тот же самый контактор от ABB.
    и уставки можно выставить, и различные варианты контроля + задержка обратного включения.
    Стоит не дороже CM-PVE, а функционала больше.
     
    Pleshkovpa , 18.03.16
    #10 + Цитировать
  11. newset
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    newset

    Участник

    newset

    Участник

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Да функционал получше, да и цена дешевле, но у нас в РНПП-311М от Новатек-Электро продается, по качеству лучше, хуже меандра?
     
    newset , 19.03.16
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А конкретно, какой?
     
    Avs7153 , 19.03.16
    #12 + Цитировать
  13. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Липецк
    тьфу блин. естественно от Новатека надо брать. Стоят такие реле в АВР. Работают. Проблем не наблюдается.

    Меандр не переношу :)
     
    Pleshkovpa , 19.03.16
    #13 + Цитировать
  14. newset
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    newset

    Участник

    newset

    Участник

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Думаю такой abb ESB-63-40 220в ас/dc или авв серия AX (бюджетная серия, должна выйти в следующем месяце)
     
    newset , 20.03.16
    #14 + Цитировать
  15. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    444

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Новосибирск
    Если не планируете подключать 3-ф двигатели, то более целесообразно поставить три однофазных реле напряжения.
    P. S. В последнее время в сети много нареканий на продукцию Меандра (в частности и на УЗМ-51МД)
     
    SergGrebnev , 04.04.16
    #15 + Цитировать

Смотрите также