1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Лаги плесневеют и на них видна вода

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Lpm83, 23.11.14.

  1. Lpm83
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Lpm83

    Участник

    Lpm83

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Климовск
    Лаги плесневеют и на них видна вода
    Господа знатоки, помогите пожалуйста.

    Уже почти год живу в доме и все это время не залезал на чердак - тут решили с женой убрать туда ненужные вещи. Залез и ахнул...

    Крыша двускатная, один большоооой, а другой маленький. Большой скат - часть холодный чердак, где-то половина, а вторая часть небольшой скос потолка второго этажа. На полу чердака лежит пирог (снизу вверх): Изоспан С, мин вата 200, изоспан С, оба слоя пленки лежат ворсистой стороной к утеплителю. Слабым звеном во всем этом считаю две вещи:
    1) во фронтонах не делал отверстий для вентиляции
    2) крышка-лестница на чердак ни как не утеплена

    Что б избавится от этого безобразия что лучше предпринять? посоветуйте пожалуйста... фото, увиденного прилагаю WP_20141123_002.jpg WP_20141123_003.jpg WP_20141123_001.jpg
     
    Lpm83 , 23.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.460
    Благодарности:
    5.609

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.460
    Благодарности:
    5.609
    Адрес:
    Одинцово
    @Lpm83, Слуховые окошки во фронтонах есть?
     
    Pil18 , 23.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Lpm83
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Lpm83

    Участник

    Lpm83

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Климовск
    нет, не делал... походу они решат проблему, верно?

    а какого размера их надо делать и как избежать появления ульев на чердаке
     
    Lpm83 , 23.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Пар заперт с обоих сторон. Вскройте перекрытие со стороны чердака, там сейчас бОльшие проблемы с влагой
     
    Sadovnik62 , 23.11.14
    #4 + Цитировать
  5. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    3.360

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    3.360
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Утеплитель под пленками сухой? По идее, при такой картине он должен быть мокрым, как мышь. Но это только по идее, вероятно, проблема в процитированном. Крыша точно не протекает (уж больно картина похожа)?

    Как лечить? Обеспечить вентиляцию - это сразу как минимум. И пароизолировать и утеплять крышку на чердак.

    Короче - ветерок все просушит. Будет движение воздуха - будет сохнуть. Короба как сделаны - наглухо зашиты? Контр-обрешетки нет, как я погляжу. Пленка в коньке наглухо перекрывает? Это я к чему - можно обеспечить движение воздуха снизу от коробов к коньку.
     
    DIYMan , 23.11.14
    #5 + Цитировать
  6. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Если пароизоляция с двух сторон и дом отапливается, там сейчас капать с потолка должно
     
    Sadovnik62 , 23.11.14
    #6 + Цитировать
  7. ККИ
    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    9.794
    Благодарности:
    20.357

    ККИ

    =

    ККИ

    =

    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    9.794
    Благодарности:
    20.357
    Решат, если утеплитель сухой под пленками.

    Как и при обустройстве продухов - 1/400 к площади пола минимум.

    От ульев спасет москитная сетка.
    Можно обычную пластиковую в рулонах.
     
    ККИ , 23.11.14
    #7 + Цитировать
  8. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    3.360

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    3.360
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Согласен, поэтому и поинтересовался. Уж больно картина похожа либо на протечки кровли, либо на конденсат, который с неутепленного лаза струячит под крышу.

    У меня вон вообще 50 мм минваты пока на потолке лежит - ни плёнок, ничего (ни сверху ни снизу). Чтобы чего-то где-то было сыро - ттт, не видел. А все потому, что по недостроенному пока второму этажу гуляет воздух. Вот когда буду этот каркасный надстрой утеплять - тогда придётся таки слуховые окошки в холодных треугольниках делать. Движение воздуха - это жизнь :)
     
    DIYMan , 23.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Начните с того, что разрежьте пленку в коньке. У вас между страпилами со стороны конька-утеплитель заткнут? Выньте срочно-от туда дуть должно! Уберите пароизоляцию на чердаке с утеплителя-там все сыро сейчас 100%
     
    Sadovnik62 , 23.11.14
    #9 + Цитировать
  10. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Так Краснодар. Ну утеплять все равно нужно больше, до 150-от жары
    Движение воздуха можно создать (нужно создать) от карниза к коньку, ну и окошками конечно
     
    Sadovnik62 , 23.11.14
    #10 + Цитировать
  11. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    3.360

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    3.360
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Ебстессно, но это в планах на будущее :) У меня и тёплый пол без ЭППС - буду отмостку и цоколь утеплять вместо этого :) Но это уже лирика и к теме не относится :)
    А у меня без вариантов - конструкция такая, что второй этаж меньше первого, и крылья кровли первого этажа врезаются в стены второго - получается два холодных треугольника, и движение воздуха к коньку там не обеспечить по причине отсутствия конька :) Только слуховыми окнами, мне думается.
     
    DIYMan , 23.11.14
    #11 + Цитировать
  12. ККИ
    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    9.794
    Благодарности:
    20.357

    ККИ

    =

    ККИ

    =

    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    9.794
    Благодарности:
    20.357
    +100.
    Коньковый и скатные (при необходимости) аэраторы - важная составляющая.
     
    ККИ , 23.11.14
    #12 + Цитировать
  13. Lpm83
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Lpm83

    Участник

    Lpm83

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Климовск
    Сейчас залез, проверил все:

    1) обманул на счет пирога, снизу лежит изоспан В, ворсом к утеплителю...
    2) утеплитель сухой, слава богам! =)

    Более детально все посмотрел - стропила намокают от конденсата, который выпадает на внутреннюю часть пленки. Пленка постелелена сплошняком, потом идет контр обрешетка и обрешетка под крепление металлочерепицы.

    Вот так выглядит пресловутая крышка... Если утеплить ее пеноплексом нормально будет? WP_20141123_005.jpg
     
    Lpm83 , 23.11.14
    #13 + Цитировать
  14. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    13.000
    Адрес:
    Россия, Рязань
    @Lpm83, Где красные стрелки-это утеплителем заткнуты продыхи от карнизов? Нужно убрать оттуда дуть должно
     

    Вложения:

    • WP_20141123_001.jpg
    Sadovnik62 , 23.11.14
    #14 + Цитировать
  15. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.761
    Благодарности:
    3.714

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.761
    Благодарности:
    3.714
    Адрес:
    Москва
    Если на утеплителе перекрытия тоже лежит пароизоляция, как Вы пишите, то ее снять нужно. Утеплитель пока сухой. Как только "охладите" чердак, убрав утеплитель, как Вам показал
    Sadovnik62 сразу все изменится. Точка образования конденсата переместится в утеплитель.
    Сейчас не достаточно перепада температур.
    Делайте срочно слуховые окна во фронтонах.
     
    Ростика , 23.11.14
    #15 + Цитировать