1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с ребристым перекрытим из монолитного ж/б под каркасник

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей18Булаев, 22.11.14.

  1. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно ничем ! Там присутствует довольно солидный уклон участка, поэтому ростверк - в уровень, а столбы и соответственно подошва столбов на разной глубине, относительно горизонта, но относительно уровня участка (существовавщего) - на одной глубине.
    Просто столбы получаются в итоге разной длины, но Вам это скорее всего не надо.
     
  2. Алексей18Булаев
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    Понятно, что тщательно собираем опалубку.
    А армирование ростверка и перекрытия просто внедряем друг в друга или производим анкеровку?
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    Алексей (Громозека), насколько я помню, заливал столбы одновременно с ростверком, ну а далее перекрытие.
    Можно столбы отдельно, а далее ...опять варианты: либо ростверк, а потом перекрытие.
    Либо, как Вы хотите, ростверк вместе с перекрытием.
    Вот Вам уже десяток вариаций...
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Алексей18Булаев, насколько я понимаю в ребристом :|:, никакой анкеровки не надо.
    В крайнем случае всегда можно уточнить у Виндера.
    Просто обычно люди льют сначала ростверк, а потом - перекрытие, получается меньше геморроя.
     
  5. Алексей18Булаев
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    Про геморрой понятно, но хотелось бы меньше бетона потратить
     
  6. Алексей18Булаев
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Алексей18Булаев, размеры хоть дайте.
     
  8. Алексей18Булаев
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    @max68.2011, В первом посте есть файл скетча- можно покрутить
     

    Вложения:

    • новыйпроект 13.jpg
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Алексей18Булаев, и файлы в третьем посте (о геологии) разверните, а то еще спецы подтянутся, или ругаться будут, или вообще не будут смотреть...:(
    Его для этого поставить надо...;)
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
  11. Алексей18Булаев
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    Ижевск- 5 зона по снеговой нагрузке (320 кг/м2)
    Как из простой ленты доставать опалубку?
    Легкий доступ к коммуникациям в подвале.
    Заглубления и так почти нет- только плодородка 20см.
     
  12. Алексей18Булаев
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    Попробую, но у меня с этим проблема.
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
  14. Геннадий 71
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    149

    Геннадий 71

    Живу здесь

    Геннадий 71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Климовск
    @Алексей18Булаев, не проще ли свайно-ростверковый фундамент по технологии ТИСЭ. Бетона точно меньше будет.
     
  15. Алексей18Булаев
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Алексей18Булаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    Если проще с 0,2 метра до 2,3 несущая способность 139 кпа
    с 2,3 метра -317 кпа
     

    Вложения:

    • гео 1.jpg
    • гео 2.jpg