    Купил я счётчик Меркурий 230 ART-02, у которого в характеристиках указан класс точности 1.0, номинальный/максимальный ток - 10/100А.

    И вот, сегодня мне звонят из энергосбыта, где находится на согласовании схема, и заявляют, что токи 10/100А не подходят для мощности 15 кВт (по 5 кВт на фазу). Мол, нужен счётчик с параметрами 5/60А.

    В ТУ у меня указано "установить счётчик с классом точности не ниже 2.0"

    Что обозначают эти токи? Почему 5/60 подходит, а 10/100 не подходит? Или подходит, просто ищут, к чему придраться?
     
    antonpavlov , 19.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Посылайте нахрен, счетчик прямого включения, считает по модулю без учета знака а то что 5 (60) или 10 (100) какая им разница? учет будет вести в классе точности.
     
    Next2 , 19.11.14
    #2 + Цитировать
  3. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    6.683

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, а эти слова что обозначают?)
     
    antonpavlov , 19.11.14
    #3 + Цитировать
  4. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Владимир
    Что Вы получаете электроэнергию или отдаете - показания счетчика будут только увеличиваться.
     
    LZ333 , 19.11.14
    #4 + Цитировать
  5. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    6.683

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему вообще зашёл разговор, что тот или иной номинальный ток лучше подходит для определённой потребляемой мощности? Под этим есть какое-то основание?
     
    antonpavlov , 19.11.14
    #5 + Цитировать
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Владимир
    В случае бытовых 15 кВт/3 фазы - нет.
     
    LZ333 , 19.11.14
    #6 + Цитировать
  7. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Добавлю:
     

    Вложения:

    • порог чувствительности.png
    Next2 , 19.11.14
    #7 + Цитировать
  8. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    6.683

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итак, имеем следующее

    Таблица 1.
    01.png
    Из которой следует, что кроме пары номинальный-максимальный ток разницы между моей модификацией, "02", и навязываемой мне, "01", - нет.

    Таблица 2
    02.png
    Из которой следует, что модификация "02" по сравнению с модификацией "01" позволяет дополнительно бесплатно снять 0,02А при условии, что общая сила тока не превысит 0,04А... Если вдруг я захочу потреблять ровно 0,04А круглосуточно в течение года, то я не заплачу за электричество 175 рублей.

    Наконец, как меняется точность счётчика в зависимости от пары номинальный-максимальный ток.
    03.png
    Подставив значения 5-60 получаем
    δi = +/- 1.49% в диапазоне до Iб
    δi = +/- 0.71% в диапазоне выше Iб

    Подставив значения 10-100 получаем
    δi = +/- 1.49% в диапазоне до Iб
    δi = +/- 0.69% в диапазоне выше Iб

    Интересно получается, модификация "02" в диапазоне до Iб обеспечивает такую же точность измерений, а выше Iб - даже точнее. И в любом случае в пределах класса точности 1,0.

    И что получается, вся суть требования сводится к тому, что стартовый ток 0,04А, а не 0,02А?
     
    antonpavlov , 19.11.14
    #8 + Цитировать