1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Стройка цоколя 11 на 9 в Сибири (отчет)

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gruz600, 19.11.14.

  1. AlexVASU
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43

    AlexVASU

    Живу здесь

    AlexVASU

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тюмень
    @Gruz600, из фотографий было видно (хотя может я не то увидел), что выпусков арматуры в тело стены из фундаментной плиты нету. Стены опирать на край плиты не стоит, это создает дополнительные нагрузки на саму плиту (эпюра моментов максимальная становится как раз на краю плиты, что не есть хорошо). Не увидел этапа гидроизоляции или утепления самой фундаментной плиты. (утеплять может и не нужно, если у вас не отапливаемый цоколь). Утеплять углы нужно с запасом (смотри фото) .Я бы еще установил гидрошпонки или набухающий шнур в месте стыка стены и фундаментной плиты, чтобы использовать монолитный жб по максимуму. Узел цоколя вам и утепления по углам стен.
     

    Вложения:

    • 123.PNG
    • 234.PNG
  2. asv2011
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77

    asv2011

    Живу здесь

    asv2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Пермь
    Утеплять торец плиты лежащей на грунте, какое-то экстравагантное решение.
     
  3. AlexVASU
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43

    AlexVASU

    Живу здесь

    AlexVASU

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тюмень
    @asv2011, что конкретно вас не устраивает? Аргументируйте пажалуста
     
  4. asv2011
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77

    asv2011

    Живу здесь

    asv2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Пермь
    Не понятен смысл утепления торца плиты. Если плиту сверху не утеплять, то площадь утепленных торцов на порядок меньше площади неутоленного основания плиты. Если плиту сверху утеплять, то зачем утеплять торцы плиты? Единственное объяснение это защита гидроизоляции.
     
  5. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    1. Горизонтальная арматура стен вбита в насверленные отверстия (анкеровка) силы там ни какие, монолитить целенаправленно не стал.
    2. плита снизу гидроизолирована только баннерной тканью (только капиллярная влага)
    3. в замен утепления торцов плиты предпочтение отдаю утеплению отмостки.
    4. утеплять углы большей толщиной, идея не лишена смысла, но пока нет решения по отделке цоколя, время есть подумать.
    5. утеплять фундаментную плиту буду по верхней поверхности, нет желания ее греть. Вижу пол не теплоемкий и быстро нагреваемый
    6. гидро шпонка - это хорошо, но наверное в моем случае избыточное решение, вода ручьями подпирать не будет.

    Это когда пальцем в небо тычем, и от незнания геологии перестраховываемся, думаю да!,
    многие мероприятия по ГИ обязательны.
     
  6. AlexVASU
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43

    AlexVASU

    Живу здесь

    AlexVASU

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тюмень
    @Gruz600, ну как же я геологию по фотографиям определить смогу то? :faq: я в общем расписал, как и что я вижу, если вы эти моменты обдумали это же замечательно:super:
    P. S. требуемая длина анкеровки A400 для бетона B25 например 410 мм
     
  7. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    Вы правильно делаете, что обращаете внимание. многие читают втч и здесь, перед тем как начать строится.

    410мм круто, я исходил из того что, стоят же ленты на фундаментных плитах и без анкировки.
    Я анкеровал лишь для того чтоб арматурный каркас сам стял
     

    Вложения:

    • 400_big.jpg
    • 400_big.jpg
  8. AlexVASU
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43

    AlexVASU

    Живу здесь

    AlexVASU

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тюмень
    @Gruz600, что такое втч? Ленты - это вы имеете ввиду ФБС? Если да, то они по другому работают в грунте не так как ваша стена подвала. Помоему существует риск, что когда у вас стена от пригруза грунтом сбоку и нагрузки на этот грунт рядом - вызовет какую небудь неприятность. :faq: На какую глубину цоколь? Может я опять не так все понимаю:no:
     
  9. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    Втч = в том числе.
    ленты = ленточный фундамент.
    стена армирована в слоя ячейка примерно 33см D12. засыпал ПГС, чтоб уменьшить пучение.
    10см пеноплекса то же сработают как демпфер.

    подземная часть от 1.2 м до 2.0
     
  10. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    01.11.14 Приступили к укладке плит.
    Под плиты подложен пруток 12й арматуры для выравнивания неровностей заливки и смесь раствора в 3-4 см, лишнее выдавилось.
    На все про все ушло 1.5 часа это с дорогой 15 мин + 15 мин спиливание забора и на выставление крана, 1 час на укладку.

    только кран едет на 3 часа минимум и оплата как за три часа (.
     

    Вложения:

    • 102.JPG
    • 103.JPG
    • 104.JPG
    • 105.JPG
    • 106.JPG
    • 107.JPG
  11. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    Для понимания возможностей крана, и оценки сможет или не сможет поднять вес вооружаемся таблицей характеристик стрелы.
     

    Вложения:

    • 1364367009_rabochaya-zona-avtokrana-galichanin-ks-55713-3.GIF
  12. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    У каждого крана свои характеристики, лучше заранее определится какие краны Вам подходят.

    Мой вариант стрела от 21м. на 25 тонн, 16ти тонники слабы...
     
  13. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    Как было и как стало...
     

    Вложения:

    • 109.jpg
    • 108.JPG
  14. Sesoi666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14

    Sesoi666

    Живу здесь

    Sesoi666

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Саратов
    Все круто, Вы молодец! Gruz600 какая толщина доски у опалубки?
     
  15. Gruz600
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243

    Gruz600

    Живу здесь

    Gruz600

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Красноярск
    @Sesoi666, Экспортная лиственница 44мм