1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вводной автомат

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем signaller30, 17.11.14.

  1. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Вводной автомат
    Всем привет! Собираю вводной щит по прилогаемой схеме. Трехфазных потребителей не планируется.
    Интересует вопрос вводной автомат должен быть 4р или 3p+n или без разницы?
     

    Вложения:

    • yaschik-3x15-2.gif
  2. serj58
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    311

    serj58

    Живу здесь

    serj58

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Новосибирск
    По хорошему ноль то же надо рвать.
     
  3. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    И тот и другой рвут нули. Разница, как я понял, в том что 3p+n позже отключает и раньше включает N, также в N полюсе отсутствует тепловой расцепитель, вопрос вообще-то заключается в том что не будет ли тепловой расцепитель в N полюсе срабатывать раньше чем фазный при несимметричной нагрузке?
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.965
    Благодарности:
    2.676

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.965
    Благодарности:
    2.676
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Наверное, может срабатывать. И это будет правильно.
    Аргумент в пользу честного 4P.
     
  5. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Тогда как я понимаю при использовали одной фазы ток нейтрали равен току используемой фазы, а если использовать 2 и 3 фазы то ток в нейтрали будет уменьшаться, в идеале при равной нагрузке в 3 фазах ток в нейтрали будет =0, правильно ли я рассуждаю?
     
  6. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.367
    Благодарности:
    1.254

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.367
    Благодарности:
    1.254
    Адрес:
    Челябинск
    Правильно. Это если нет никакой неисправности. А автоматы - они как раз для отсечения неисправностей и ставятся...
     
  7. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Так какой тогда брать?
     
  8. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.367
    Благодарности:
    1.254

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.367
    Благодарности:
    1.254
    Адрес:
    Челябинск
    @signaller30, у вас ТТ, и нуль можно считать одной из фаз, с точки зрения безопасности мало отличающейся от других. Берите 4P.
     
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    1.557

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    1.557
    Адрес:
    Киев
    3Р!

    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с разнородными однофазными нагрузками!

    Нет.

    Из-за разнородных однофазных электроприборов, которых с каждым днем становится больше, в нейтральном проводнике, из-за гармонических составляющих, ток может быть больше чем фазном проводнике, что повышает вероятность отгорания контактного соединения, особенно коммутируемого.


    Следует иметь в виду, что значение тока в нулевом рабочем проводнике зависит от порядка чередования фаз, к которым подключены емкость и индуктивность, а также от соотношения значений токов разных фаз. Для приведенного примера при равенстве токов всех трех фаз, в зависимости от того, к каким именно фазам подключены емкость и индуктивность (соответственно фаза А и фаза В или наоборот), ток в нулевом рабочем N (PEN)-проводнике может составлять 2,7 фазного тока или 0,7 фазного тока. Указанные значения справедливы при равенстве токов всех трех фаз. При определенном отношении активного тока к сумме реактивных токов ток N-проводника становится равным нулю. Подробное рассмотрение вопроса с приведением примеров имеется, например, в книге Л. А. Бессонова «Теоретические основы электротехники» (Москва, изд-во «Высшая школа», 1967, С. 92, п. 137 «Звезда–звезда с нулевым проводом»). Поэтому оптимальным решением при выборе сечения кабеля является такое пофазное подключение активной, индуктивной и емкостной составляющих нагрузки, которое обеспечивает протекание минимального тока по N-проводнику. Приведенный пример является специальным случаем. Стандартной номенклатурой кабельных изделий не предусматривается исполнение кабелей с сечением нулевого рабочего проводника, превышающим сечение фазных проводников. При невозможности переключения фаз емкостной и индуктивной составляющих должен быть предусмотрен кабель, имеющий сечение всех жил, равное требуемому сечению N-проводника. Также параллельно N-проводнику может быть проложен одножильный кабель (провод) недостающего сечения либо могут быть использованы четыре одножильных кабеля или провода с требуемым сечением N-проводника, превышающим сечение фазных проводников. В двух последних случаях одножильный кабель (провод), используемый в качестве N-проводника, должен быть проложен в непосредственной близости к фазным проводникам и сбандажирован с ними. Все одножильные кабели (провода) не должны иметь индивидуальных оболочек, брони, экранов и др. покрытий из ферромагнитных материалов.[/QUOTE]
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    3.127

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    3.127
    Адрес:
    Москва
    Тогда какой кабель ему надо брать при 25А на фазу - по сечению N проводника, который с запасом или просто 10мм.кв.?)
     
  11. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    От ВЛ до щита идет СИП 4*16, разводка в щите сделано ВВГ 1*10, в дом идет ВВГ 5*6
    Из оборудования ЛВС будет только компьютер и ноутбук
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.169
    Благодарности:
    10.957

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.169
    Благодарности:
    10.957
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вам эта физика не нужна. Все равно одинаковой нагрузки по фазам никогда не будет. А если и будет, то случайно и не надолго... пока холодильник не заработает.
     
  13. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    25 ампер хватит для нейтрали или все таки надо без теплового расцепителя ?
     
    Последнее редактирование: 18.11.14

Смотрите также: