1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ДСУП, сварка и пожарная безопасность

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.11.14.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ДСУП, сварка и пожарная безопасность
    Вопрос: какое сечение и конструкция ДСУП в квартире гарантирует пожарную безопасность при неумных электросварочных работах в подвале?

    Рассмотрим типовую ситуацию в реконструированном кирпичном доме. с металлическими стояками сантехники.
    ДСУП в моей квартире - единственная на стояке, поскольку всем остальным владельцам квартир пофиг. Они слова такого не знают.
    Естественных металлосвязей на этажах нет, поскольку нет арматуры.
    Сантехники трудятся в подвале, по ходу ремонта разобрали главную СУП (поскольку им тоже пофиг), и немножко не туда прицепили массу сварочника на свариваемые конструкции. Весь сварочный ток замкнулся через мою ДСУП.

    Что будет?
     
    AlexeyL , 12.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    Если честно, совсем не понятно как им это удалось. вы хоть примерно нарисуйте о чём вы пишите.
     
    Zuich , 12.11.14
    #2 + Цитировать
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Идёт ремонт труб. Мой стояк отделён от раздаточного узла. И шина СУП, и масса сварочника зацеплены за раздаточный узел. Тыкаем электродом в отделённый стояк. Ток с электрода пошёл через трубу, через единственную ДСУП в моей квартире, PE, ГРЩ, главную СУП, сварочник. Что загорится - дуга, ДСУП или и то, и другое? ДСУП сделана сечением квартирного ввода, 6 мм2.

    Уточнение: в старых домах с газом нет второго, параллельного стояка горячего водопровода. Водопровод один, только холодный.
     
    AlexeyL , 12.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    По проводам идет ток не менее 100 А. Источник тока значения не имеет. Хоть сварочник, хоть НЛО. Главное - провода не расчитаны на такой ток. Дальше все зависит от длительности сварочного процесса. Если сварщик начнет жечь без остановки электрод за электродом, то провода перегреются.
     
    Иванов Костя , 12.11.14
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Согласен с @Zuich, не совсем понятна ситуация. Обычно массу цепляют к той железяке, которую варят...
     
    Иванов Костя , 12.11.14
    #5 + Цитировать

Смотрите также