    Плохая внутренняя состыковка сэндвича вулкан
    При монтаже обратил внимание на недостаточно плотное примыкание внутреннего (в сэндвиче) канала дымохода. Плохое примыкание при соединении переходника с не утепленной трубы (называемый моно-термо) на элемент кронштейн крепление трубы к стене.

    На фото четко видно не плотное соединение в результате которого газы прямиком через щель пойдут в изоляцию.

    Вопрос, мои наблюдения основательны?
    И как решить проблему если она есть? Герметик?
     

    Вложения:

    • IMG_20141109_215534.jpg
    • IMG_20141109_215457.jpg
    • IMG_20141109_215509.jpg
    StormM , 09.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.024
    Благодарности:
    1.229

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.024
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Пермь
    @StormM,
    Это проблема гофры, с раструбом все ок.
     
    Теплов и Сухов , 10.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.723

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.723
    Адрес:
    Москва
    Да, заполняйте герметиком.
     
    Алексей Телегин , 10.11.14
    #3 + Цитировать
  4. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня посмотрел такую же конструкцию но с другим диаметром, там такой же "дефект".

    Это брак?
     
    StormM , 10.11.14
    #4 + Цитировать
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Москва
    Скорее технологическая особенность... раструб папа-мама обеспечивает более плотное прилегание стыков.
     
    NikNikTar , 10.11.14
    #5 + Цитировать
  6. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так что делать-то? заменить на что-то?
     
    StormM , 10.11.14
    #6 + Цитировать
  7. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не понимаю, почему горяченные газы должны попадать в изоляцию. Вы же понимаете, что при небольшой эксплуатации вся эта вата выгорит? Может эти элементы не предназначены друг для друга?

    Кстати я забыл посмотреть как это происходит при состыковке сэндвичей. Сдается мне, что там тоже самое происходит и все эти раскаленные газы валятся прямиком в утеплитель.
     
    StormM , 11.11.14
    #7 + Цитировать
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Москва
    Ну во-первых, врядли утеплитель выгорит - нормальные производители применяют не горючие изоляции. Во-вторых, газы будут, все-таки по законам физики, стремиться в дырку побольше, чем щель забитая утеплителем... куда им там деваться?
    А вообще, конечно, лучше выбирать дымоходы до покупки, а не после.
     
    NikNikTar , 11.11.14
    #8 + Цитировать
  9. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так Вулкан же. Собственно я тут и принял это решение, начитавшись форума и советов и рейтингов.
     
    StormM , 11.11.14
    #9 + Цитировать
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Москва
    К сожалению, на конструктивные тонкости потребитель мало обращает внимание, его больше волнует качество материалов, надежность и долговечность. Странно почему Вулкан до сих пор работает с гофрой... подавляющее большинство больше 10 лет делают раструбы.
     
    NikNikTar , 11.11.14
    #10 + Цитировать
  11. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может имеет смысл задать вопрос на сайте вулкана? Так есть такая рубрика.

    И мне до сих пор не понятно, это брак или вот такая "особенность", если можно так выразиться, всеж-таки?
     
    StormM , 11.11.14
    #11 + Цитировать
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Москва
    Отлично, задавайте. Кому, как ни Вам - как потребителю, это делать...
     
    NikNikTar , 11.11.14
    #12 + Цитировать
  13. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.024
    Благодарности:
    1.229

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.024
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Пермь
    Не брак, не лучшая особенность.
     
    Теплов и Сухов , 11.11.14
    #13 + Цитировать
  14. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продолжу тему.

    Ответ Вулкана, что с большой вероятностью это брак кронштейна. Поменяйте там где покупали.

    Буду пробовать заменить. Хотя скорее всего принесут такой же. Как выше писал, смотрел на других диаметрах, там тоже самое.

    Жаль, купился на эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
    Проблема свидетельствует, что контроль качества отсутствует.
     
    StormM , 13.11.14
    #14 + Цитировать
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.589
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Москва
    Боюсь, что это проблема менталитета, даже при наличии ОТК... ИМХО
     
    NikNikTar , 13.11.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также