    При монтаже обратил внимание на недостаточно плотное примыкание внутреннего (в сэндвиче) канала дымохода. Плохое примыкание при соединении переходника с не утепленной трубы (называемый моно-термо) на элемент кронштейн крепление трубы к стене.

    На фото четко видно не плотное соединение в результате которого газы прямиком через щель пойдут в изоляцию.

    Вопрос, мои наблюдения основательны?
    И как решить проблему если она есть? Герметик?
     

    Вложения:

    • IMG_20141109_215534.jpg
    • IMG_20141109_215457.jpg
    • IMG_20141109_215509.jpg
  2. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.434
    Благодарности:
    1.379

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.434
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Пермь
    @StormM,
    Это проблема гофры, с раструбом все ок.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    8.669

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    8.669
    Адрес:
    Москва
    Да, заполняйте герметиком.
     
  4. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня посмотрел такую же конструкцию но с другим диаметром, там такой же "дефект".

    Это брак?
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Скорее технологическая особенность... раструб папа-мама обеспечивает более плотное прилегание стыков.
     
  6. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так что делать-то? заменить на что-то?
     
  7. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не понимаю, почему горяченные газы должны попадать в изоляцию. Вы же понимаете, что при небольшой эксплуатации вся эта вата выгорит? Может эти элементы не предназначены друг для друга?

    Кстати я забыл посмотреть как это происходит при состыковке сэндвичей. Сдается мне, что там тоже самое происходит и все эти раскаленные газы валятся прямиком в утеплитель.
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Ну во-первых, врядли утеплитель выгорит - нормальные производители применяют не горючие изоляции. Во-вторых, газы будут, все-таки по законам физики, стремиться в дырку побольше, чем щель забитая утеплителем... куда им там деваться?
    А вообще, конечно, лучше выбирать дымоходы до покупки, а не после.
     
  9. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так Вулкан же. Собственно я тут и принял это решение, начитавшись форума и советов и рейтингов.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    К сожалению, на конструктивные тонкости потребитель мало обращает внимание, его больше волнует качество материалов, надежность и долговечность. Странно почему Вулкан до сих пор работает с гофрой... подавляющее большинство больше 10 лет делают раструбы.
     
  11. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может имеет смысл задать вопрос на сайте вулкана? Так есть такая рубрика.

    И мне до сих пор не понятно, это брак или вот такая "особенность", если можно так выразиться, всеж-таки?
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Отлично, задавайте. Кому, как ни Вам - как потребителю, это делать...
     
  13. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.434
    Благодарности:
    1.379

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.434
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Пермь
    Не брак, не лучшая особенность.
     
  14. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продолжу тему.

    Ответ Вулкана, что с большой вероятностью это брак кронштейна. Поменяйте там где покупали.

    Буду пробовать заменить. Хотя скорее всего принесут такой же. Как выше писал, смотрел на других диаметрах, там тоже самое.

    Жаль, купился на эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
    Проблема свидетельствует, что контроль качества отсутствует.
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    3.544
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Боюсь, что это проблема менталитета, даже при наличии ОТК... ИМХО
     