    Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь!
    Решил строить дом из газобетона по проекту от Альфаплан G93 http://www.alfaplan.ru/catalog/item_4323/, возник вопрос по фундаменту. По проекту представлена плита, если правильно разобрался в терминах с верхним ростверком. Геодезия участка не проводилась, но по грунту могу сказать 15-20 см. плодородка, далее идет глина 15-20 см. довольно светлая, местами даже рыхлая, далее до плиты 2.3-2.5м. глина но уже очень темного цвета и очень тугая. Грунтовые воды на период Август-Октябрь на глубине 2-х метров не поднималась. Но сейчас идут дожди и местами вода стоит на поверхности.
    Так вот подходит ли данный фундамент. Застройка на ЮЗ Ленинградской области. Строго не судите я не строитель поэтому объясняю как могу.
     

    Вложения:

    Француз80 , 09.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392
    Адрес:
    Кемерово
    Фундамент подходит, но с большим перебором. Грунт у Вас прочный, плита с её огромной площадью не нужна, утеплённая мелкозаглубленная лента с дренажём и с полами по грунту, самое то. будет.
     
    Winder , 09.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Гарнача
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    201

    Гарнача

    Живу здесь

    Гарнача

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Подходит конечно. Насколько я вижу учтены практически все популярные из приводимых здесь рекомендаций.

    Не забудьте дренажные колодцы поставить и если в них будет стационарный дренажный насос предусмотреть электропроводку к нему.
    Разве что подбетонка по утеплителю - это уже совсем совсем перебор.
     
    Гарнача , 09.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Француз80
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Француз80

    Участник

    Француз80

    Участник

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    @Winder, Использовать ленту не готов морально, личное неготивное отношение. Но все равно спасибо.

    @Гарнача, Не корректно дал объяснение к чертежу. Правая часть чертежа это открытая терасса, левее соответственно жилые помещения.

    Подскажите ещё по одному вопросу, правильно ли мне подсказали строители. На вырытое дно котлована примерно 50-60 см укладывается геотекстиль, далее 5-7 см песка, далее гранитный щебень фр. 10-20 примерно 20-25см. и сверху песок. На который уже по проекту идет остальной пирог. И ещё вопрос по дренажу? По краю котлована вырыта канава если уложить подушку из щебня 10-15 см и положить дренажную трубу то в верхних точках канавы то дно котлована будет находиться где-то на уровне середины дренажной трубы. Это нормально?

    Сразу объясню на данной стадии вырыт котлован и углубление по контуру под дренаж. Ближе к выходным начнется устройство подушки и дренажа. Соответственно это все останется до весны.
     
    Француз80 , 10.11.14
    #4 + Цитировать
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392
    Адрес:
    Кемерово
    Ну коли сотня тыщ переплаты, для Вас небольшая цена для тараканов, то лейте плиту, но даже эту плиту можно оптимизировать, что сэкономит и время и деньги. :hello:
     
    Winder , 10.11.14
    #5 + Цитировать
  6. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    4.176

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    4.176
    Адрес:
    Псков
    Я бы по другому сказал-финский фундамент на решетчатой плите с цоколем и полами по пенопласту вместе с теплой керамикой (тока блоки на весь дом) будут равны по цене вашей запроектированной плите с подсказками строителей..250 мм щебня и далее по тексту.
     
    nir , 10.11.14
    #6 + Цитировать
  7. Гарнача
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    201

    Гарнача

    Живу здесь

    Гарнача

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
     
    Гарнача , 10.11.14
    #7 + Цитировать
  8. Француз80
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Француз80

    Участник

    Француз80

    Участник

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    @Winder, А что Вы имеете в виду под оптимизацией плиты?
     
    Француз80 , 10.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392
    Адрес:
    Кемерово
    При таких грунтовых, плиту лучше поднять повыше на подушке, тогда и гидроизоляция не понадобится.
    Террассу лучше отдельно сделать, через ЭППС. Пенопласт из под плиты убрать, а под полом толщину увеличить. Сто раз уже выкладывал, как то так:
     

    Вложения:

    • Фундамент плита.JPG
    Winder , 10.11.14
    #9 + Цитировать
  10. Француз80
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Француз80

    Участник

    Француз80

    Участник

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    @Winder, Огромное спасибо за подсказки. Буду консультироваться!
     
    Француз80 , 11.11.14
    #10 + Цитировать
  11. lacustar
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    187

    lacustar

    Живу здесь

    lacustar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Москва
    @Француз80,
    1. Фундаментная плита наиболее универсальный вид фундамента пригодный практически для любого вида почв. Другое дело, что правильно написал Winder, что данная конструкция для Вас с избыточным запасом. Но коли уж Вы ориентируетесь на данный проект, когда уж, как говорится, следуйте инструкциям.
    2. Согласен с Winder, что из под плиту утеплитель класть не надо. Не понимаю для чего впрыскивать в дом дополнительные мощности по отоплению для прогрева плиты. Увеличивайте теплоизоляцию пола, а не фундаментной плиты.
    3. Теперь по вопросу: "Подскажите ещё по одному вопросу, правильно ли мне подсказали строители. На вырытое дно котлована примерно 50-60 см укладывается геотекстиль, далее 5-7 см песка, далее гранитный щебень фр. 10-20 примерно 20-25см. и сверху песок." Достаточно сделать небольшой опыт. Насыпьте в баночку песка с мелкими камушками и потрясите. Увидите что мелкая фракция опустится вниз. Сверху будут крупные камни. Сама природа подсказывает нам как надо укладывать слоями подушку. Верхний слой песка над щебнем, если Вы его насыпите, будет опускаться вниз в пустоты между камнями и плита просядет. Так делать будет ошибочно. Больше половины толщины подушки насыпаете песок. Затем можете купить мелкую фракцию гранитного щебня, засыпать. Купить крупную фракцию гранитного щебня, засыпать. Геотекстиль - обязательно. Он предотвращает смешивание почвы (глины) и подушки. Т. е. песок-камешки не будут диффузировать в почву. По бокам геотекститль положить с запасом, чтобы "подушку" по краям можно было обернуть "наволочкой". Геотекстиль должен иметь плотную структуру и быть прочным.
    4. По вопросу: "По краю котлована вырыта канава если уложить подушку из щебня 10-15 см и положить дренажную трубу то в верхних точках канавы то дно котлована будет находиться где-то на уровне середины дренажной трубы. Это нормально?"
    У Вас есть котлован. Это "чашка из глины". Естественно, там будет скапливаться вода. Со дна котлована её надо будет отчерповать дренажкой. Вот и смотрите чтобы низ дренажной трубы был ниже дна котлована. На 90 градусный поворот трубы обязательно ставьте колодец. Если есть поблизости какой-нить овраг или понижение местности, обязательно отройте туда траншею под дрену и проложите в низину ПНД трубы. В противном случае надо устанавливать насос. В траншее под дренажную трубу не поленитесь выложить геотекстиль. Затем засыпка щебнем ГРАНИТНЫМ! В идеале щебень промыть. Обсыпка щебнем стандартной 100 мм дренажной трубы должна быть не менее 100 мм с каждой из сторон. Т. е. траншея не менее 300 мм в ширину. Глубину сами сможете рассчитать. Затем заворачиваете дрену с щебнем геотекстилём и до уровня почвы засыпаете песком (можно использовать карьерный крупнозернистый). Почвой-глиной дрену не засыпать.
    5. И ещё совет. Считаю его существенным. Когда Вы фундамент и установите цоколь, вся конструкция у Вас будет приподнята над землёй. Рано или поздно Вы столкнётесь с тем, что надо организовать вход в дом (лестницу). И будете ломать голову, лазия по форуму как это сделать.
    Пока не поздно к квадратной (прямоугольной) фундаментной плите "прилейте" небольшой выступ, на котором Вы безболезненно сможете сделать ЛЮБУЮ! лестницу для входа. И эта лестница будет на едином основании с домом. Расчёт длины вылета выступа сможете рассчитать исходя из высоты ступеней 150-160 мм и ширины площадки 300-330 мм. и высоты цоколя. По крутой лестнице не удобно будет ходить.
    Удачи в строительстве.
     
    lacustar , 11.11.14
    #11 + Цитировать
  12. lacustar
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    187

    lacustar

    Живу здесь

    lacustar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Москва
    @Француз80,
    И ещё, забыл сказать !
    Наверно всё-таки стоит параллельно с отливкой цоколя позаботиться о коммуникациях к дому.
    Это:
    - подача воды летней\зимней и будет организована всесезонная магистраль.
    - подача электроэнергии (если кабель будете укладывать в землю).
    - продумать подводку газа (если есть возможность подключения).
    - слив, т. е. канализация. Если есть возможность подключения к канализационному коллектору. Это самое лучшее. Если нет, заранее надо определить место установки ЛОС (локального очистного сооружения) и продумать сливную магистраль из дома в ЛОС и очищенной воды из ЛОС.
    - возможно стоит продумать место установки топливных баков под солярку (если отопление будет на диз. топливе) и коммуникации от этих баков.
    Иными словами говоря, возможно в плите по её краям необходимо будет заложить технологические отверстия под указанные подводки. А уж в цоколе - сам господь бог велел это предусмотреть. Глубоко под плиту коммуникации не заводите. Их невозможно будет обслуживать.
     
    lacustar , 11.11.14
    #12 + Цитировать
  13. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    830

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Новосибирск
    Если отопление зимой запускать, прогреть плиту придется... ОДИН РАЗ!
    А если осенью- наоборот плита ещё с лета теплая будет- можно тепла и сэкономить- правда тоже один раз.
    Затем в доме будет постоянная, более-менее, температура и никаких доп затрат (приобретений) не будет, а вот бонус в виде тепловой инерции- останется!
    @Winder, при всём уважении, в предложенной вами конструкции, ИМХО, не лишнем будет предупреждать, что утепление плиты обязательно до первой зимовки... :hello:
     
    demetrodon , 11.11.14
    #13 + Цитировать
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392
    Адрес:
    Кемерово
    Устал предупреждать;) Надо на схеме будет подписать...
     
    Winder , 11.11.14
    #14 + Цитировать
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392
    Адрес:
    Кемерово
    Тогда под пол не нужен утеплитель, нет смысла делать его и там и там. Если дом каркасник под пмж, то утеплитель лучше под плиту, для каменного дома тепловая инерция и так будет вполне достаточной.
     
    Winder , 11.11.14