1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

УЗО 10 mA, поделитесь опытом использования

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Question, 07.11.14.

  1. Question
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    190

    Question

    Живу здесь

    Question

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Одинцово
    УЗО 10 mA, поделитесь опытом использования
    Добрый день. Прошу поделиться опытом использования УЗО под ток утечки до 10 мА.
    Хочу их поставить как базовые на розеточные линии и свет по всему дому. Большая часть электриков говорит, что будут ложные срабатывания (при 16А автомате и длине кабеля 30 м ток утечки по нормативу может достигать 6,7 mA, а УЗО подбирается, чтобы расчетные токи утечки не достигали 33%, т. к. срабатывание от 50%). В то же время, кроме теоретических "будут ложные срабатывания" никаких реальных подтверждений нет.
    В то же время, ток неотпускания начинается уже от 10 mA и 30 mA выглядит уже многовато, тем более, если это будут дети. Как быть? Поставить на каждую крупную комнату по одному УЗО, минимизируя таким образом возможную загрузку?
     
    Question , 07.11.14
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Такие УЗО ставятся только для одного потребителя.
     
    olegaa2 , 07.11.14
    #2 + Цитировать
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.796
    Благодарности:
    1.554

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.796
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дачный дом.

    УЗО 10 мА на "мокрую группу" (душевой водогрей плюс насос в колодце) нормально работало 2 года, пока в группе не появилась стиральная машина 1995 года изготовления. Начало выбивать в момент включения напряжения либо машины в розетку; при работе машины не выбивало ни разу. Машину вынес под 30 мА.
    Периодически в эту же группу 10 мА включается инверторная сварка. Не выбивало ни разу.
    Исправность УЗО подтверждена не только тестом, но и срабатыванием на травинку, попавшую в розетку для насоса на колодце.

    Две других мокрых группы (кухонный водогрей, кухня и водогрей гостевого домика) работают под 10 мА без проблем.

    Итого: при более или менее современной проводке и технике 10 мА можно ставить смело. Стиральная машина возрастом 19 лет имеет право создавать проблемы.
     
    AlexeyL , 07.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Измерял общую утечку дачного дома 70м2 + баня 30м2 - 4мА.
    В схеме 5 УЗО 10мА, 3 групповых по 30мА и общее S100мА, за 3 года ничего не утекало и ложно не срабатывало.
    Вообще, для срабатывания УЗО нужно, чтобы было куда утекать - то есть от качества заземления, в первую очередь. И ещё по воде для "мокрых".
     
    Avs7153 , 08.11.14
    #4 + Цитировать
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Владимир
    Скорее от качества изоляции.
    Перед глазами рисуется страшная картина - сразу после монтажа провода с проводов массово и одновременно осыпается изоляция. :)] Страшный сон Веры Павловны А. С. Зюзина и других. :)
    УЗО - это страховка.
     
    LZ333 , 08.11.14
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если "травящий" холодильник стоит на сухом деревянном полу, а заземления нет и в помине, до него даже дотрагиваться можно, стоя на том же полу, и ничего не будет. Вот если при этом взяться другой рукой ещё и за кран - возможно УЗО и сработает. Если есть...
     
    Avs7153 , 08.11.14
    #6 + Цитировать
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Владимир
    А "травит" холодильник если только плохая изоляция.
    Конечно холодильник может оказаться в центре витка (полного или неполного) провода с большим протекающим током - типа как при сварке переменным током, но такая ситуация - большая редкость.
     
    LZ333 , 08.11.14
    #7 + Цитировать