Помогите освоить насосный узел Meibes F36

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AndreyAsembler, 06.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Помогите освоить насосный узел Meibes F36
    Добрый день
    Помогите разобраться. Купил узел Meibes F36 собрал по схеме. Заполнил систему, выгнал воздух. Не могу продавить ни одной ветки. Ранее опрессовывал воздухом 4атм все продавливалось. Водой совершено не получается. Насос wilo Yonos PICO 30/1-6.
    Закрывал и открывал клапан на байпасе. Регулировал клапан на обратке (Если полностью закрыт- нет циркуляции теплой воды. Если приоткрыть насос начинает стравливать давление в осноную систему). Уже не знаю что делать.
    узел.jpg
     
    AndreyAsembler , 06.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657
    Адрес:
    Мск
    А расходомеры и клапаны на самом коллекторе открыты хоть ?
     
    Koldir , 06.11.14
    #2 + Цитировать
  3. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Вентиль на верхней гребенке открыт только на одной ветке. А как открыть расходомер?
     
    AndreyAsembler , 06.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657
    Адрес:
    Мск
    Смотря какой коллектор - но обычно им настраивается расход (обычно просто откручивается) - это же "обычный" клапан, как и на обратке, только с "колбой"
     
    Koldir , 06.11.14
    #4 + Цитировать
  5. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657
    Адрес:
    Мск
    Колпочек красный вверх подымается (фиксатор) и откручивается.
     
    Koldir , 06.11.14
    #5 + Цитировать
  6. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Я даже не мог подумать что он тоже регулируется. Побежал пробовать. Спасибо. До завтра!
     
    AndreyAsembler , 06.11.14
    #6 + Цитировать
  7. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Действительно были закрыты расходомеры, открыл. Прокачиваю, ждал где то около часа, обратка единственной открытой линии так и не потеплела, оставил на ночь.
     
    AndreyAsembler , 06.11.14
    #7 + Цитировать
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    12.806
    Благодарности:
    8.705

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    12.806
    Благодарности:
    8.705
    Адрес:
    Касимов
    Термовентиль на минимум нагрева!
     
    касимов 2 , 06.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Koldir

    Что же делать ? Надо что-то делать.

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    657
    Адрес:
    Мск
    А клапана на обратке на ветке открыты хоть еще ? И расходомер то чего кажет ?
     
    Koldir , 07.11.14
    #9 + Цитировать
  10. AndreyAsembler
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    AndreyAsembler

    Участник

    AndreyAsembler

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Добрый вечер. Всем спасибо. Действительно были закрыты расходомеры. Никогда бы не подумал что они регулируются! Пол прогревается но очень медленно. Модераторы удалите, пожалуйста, тему или перенесите в раздел для невнимательных. :)
     