    Помощь в расчете утеплителя карксного дачного домика
    Добрый день господа! я не строитель но имею малое представление по строительству. Хочу спросить как правильно утеплить дачный домик стоящий на сваях над землей порядка 30-40 см.

    первая фото это общее представление каркаса домика на полу лежит профнастил с8 покрывая всю площадь пола.

    вторая фото общее представление домика. обшит снаружи беталлопрофилем с8 на крыше с21 утеплителя внутри еще нет.

    на третей фото вид внутри на полу лежат лаги длинной 300см хорактеристика лаги доска 50 на 100мм каждые 40см

    Хотел бы спросить как утеплить пол что бы зимой небыло влаги в утеплителе от перепада температуры?
    я использую урсу рулоном в 2 слоя, 1 слой = 50мм
    и все это сверху покрываю паро изоляцией класса В
    по верх положу доску 25 потом подложку 3 мм (такую которую используют для укладки паркета) поверх положу осб плиту 9мм и финишем будет теплый ленелеум.
    может стоит снизу с внешней стороны приклееть экструдированный пенопласт?

    и еще такой вопрос как утеплить стены что бы было тепло и сухо?
    буду благодарен за любую помощь
     

    Вложения:

    • IMG_20140813_191934.jpg
    • IMG_20141020_152454[1].jpg
    • 1413874396189[1].jpg
    • IMG_20141101_160345[1].jpg
    • IMG_20141101_160330[1].jpg
    Alexman86 , 02.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    село Туманово
    Зачем Вам подложка для укладки паркета если паркет укладывать Вы не собираетесь? :)

    Пароизоляция класса В это пароизоляция. :)
    Если подложка под паркет/ламинат из пенополиэтилена, то это тоже пароизоляция.
    Линолеум - пароизоляция.

    Вы запираете доску и ОСП между слоями пароизоляции. Доска будет гнить особенно если естественной влажности. ИМХО, т. к. у Вас финишное покрытие пола суть пароизоляция, все остальные пароизоляции нужно убрать. При этом контур пароизоляции должен быть единым, т. е. линолеум нужно как-то соединить (перехлестнуть) с пароизоляцией стен. Насчет подшивки перекрытия пола профнастилом не скажу, но настораживает, ибо профнастил пар тоже не пропускает.
     
    Ёжик в тумане , 02.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот меня всегда удивляют такие темы- сначала придумывают "гениальные "решения и потом спрашивают КАК из этого выбраться...типа я придумал а вы разгребайте.
    Теперь это железо надо дырявить...:)]
     
    Почти профи , 02.11.14
    #3 + Цитировать
  4. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    4.835

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    4.835
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Alexman86, снимите утеплитель который уже положили, открутите профлист снизу, продайте соседу, на вырученный деньги купите доски, подшейте низ доской, положите утеплитель обратно, а дальше как и планировали, только подложку можно и не класть.
    И кстати, на второй фотке это "горизонт завален" или дом уже покосило? :)
     
    ZyUbra , 02.11.14
    #4 + Цитировать
  5. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    14.845
    Благодарности:
    31.559

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    14.845
    Благодарности:
    31.559
    Адрес:
    Торонто
    Вот это так наваянно! :)]:)]:)] "Их бы энергию, да в мирные цели"(Ц) Казалось бы, что меня уже мало что удивить может, а поди ж ты...:aga:
     
    Roracotta , 02.11.14
    #5 + Цитировать
  6. Alexman86
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alexman86

    Новичок

    Alexman86

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Дом стоит ровно! это искажение изображения так как сфотографировал с планшета а камера там 2.0 да и задержка получилась
     
    Alexman86 , 02.11.14
    #6 + Цитировать
  7. Alexman86
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alexman86

    Новичок

    Alexman86

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    спасибо но я уже сделал отверстия в профнастиле их много и они часто
    благодарю вас за столь четкий ответ.
    подскажите как сделать изоляцию стен?
    толщина утеплителя так же предпологается 10см + пароизоляция
    и все обшить гипсокартоном
     
    Последнее редактирование модератором: 02.11.14
    Alexman86 , 02.11.14
    #7 + Цитировать
  8. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    село Туманово
    Пирог стены стандартный (изнутри-наружу): ГКЛ, выравнивающая обрешетка, пароизоляция с герметизацией нахлестов/стыков/проходок, утеплитель между стойками, гидро-ветрозащитная мембрана, вентзазор, профнастил. Профнастил, правда, не совсем стандартный элемент пирога стены :aga:, но представим, что это металлосайдинг.

    Вопрос в полноценности вентзазора и наличии гидро-ветрозащитной мембраны в Вашем конкретном случае. Судя по фоткам какая-то пленка между стойками и профнастилом то ли есть, то ли нет... не понятно, и если есть, то что это за пленка... Вертикально смонтированный профнастил сам по себе имеет некоторое подобие вентканалов, однако это именно подобие и будет ли его достаточно для удаления конденсата с обратной стороны профнастила не знаю. На половине площади профнастил будет контачить с мембраной и т. к. металл сильно "потеет" в местах контакта с ним мембрана будет скорее всего намокать.

    Конструкция Вашего строения носит ярко выраженный экстремально-экспериментальный характер. :aga: Прецидентов на форуме вроде нет, поэтому советовать трудно.
     
    Ёжик в тумане , 02.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Alexman86
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alexman86

    Новичок

    Alexman86

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Все верно подмечено между профнастилом и обрешеткой натянута пароизоляция класса В
    между профнастилом и металлокаркасом есть зазор так как профнастил имеет через каждые 5 см зазор 8мм
    на протяжении всей стены такие зазоры что сверху что снизу и поэтому считаю что воздух свободно будет проникать под профнастил тем самым циркулируя температуру и влажность под самим собой
     
    Последнее редактирование модератором: 03.11.14
    Alexman86 , 03.11.14
    #9 + Цитировать
  10. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    5.914

    mfcn

    Модератор

    mfcn

    Модератор

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    5.914
    Адрес:
    Москва
    Зазор 8мм на половине площади. Мало очень для нормальной вентиляции. 30мм хотя бы и по всей площади, а лучше 50. Т. е. профлист должен быть на относе от утепления.

    Потом, говорите дырок много. А какая доля площади в дырках?
     
    mfcn , 03.11.14
    #10 + Цитировать
  11. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    село Туманово
    Это классическая ошибка. Пароизоляция ставится с "теплой" стороны ограждающей конструкции. Т. о. утеплитель защищается от проникновения в него молекул воды, которых много в теплом воздухе. С "холодной" стороны утеплитель защищается гидро-ветрозащитной мембраной, которая относительно свободно пропускает одиночные молекулы воды, но не пропускает воду и защищает утеплитель от продувания.

    Парогидроизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

    В таком узком зазоре движения воздуха возможно вообще не будет. Минимально рекомендуемая высота (толщина) зазора 20мм. При этом имеется в виду, что ширина его минимум 400мм (минимальный шаг стоек/стропил/обрешетки).
     
    Ёжик в тумане , 03.11.14
    #11 + Цитировать
  12. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    5.914

    mfcn

    Модератор

    mfcn

    Модератор

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    5.914
    Адрес:
    Москва
    mfcn , 03.11.14
    #12 + Цитировать
  13. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    село Туманово
    Оно есть, но размазано тонким слоем по всему форуму. Чтобы что-то понять придется пробираться через дебри флейма и мракобесия. А у Поркупина в статье сжато и кино показывают. :)] Единственный косяк - про отличие молекул воды и пара, которого на самом деле нет.
     
    Ёжик в тумане , 03.11.14
    #13 + Цитировать
  14. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    5.914

    mfcn

    Модератор

    mfcn

    Модератор

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    5.914
    Адрес:
    Москва
    Да вот тоже не встречалось, чтобы коротенько и понятно. Потому и спросил.
     
    mfcn , 03.11.14
    #14 + Цитировать
  15. Дмитрий39198
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    309

    Дмитрий39198

    Живу здесь

    Дмитрий39198

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин, лучше бы не открывал эту тему для просмотра, теперь кошмары по ночам сниться будут...
     